| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Товарищи, подскажите пожалуйста какой должна быть жесткость пружинки (т/м) для сваи D=1.02 м (A=0.0317 м2, J=0.004047 м4) погруженной в грунт с коэффициент пропорциональности = 1800 тс/м4 на глубине 5 метров. При условии что пружинки стоят с шагом 1 метр. Коэффициент условий работы равен 3.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
SergeyKonstr,
Угу, выходит к метровому куску трубы d=1.02 м закопанному на глубину 5 метров надо приложить горизонтальную нагрузку 16.9 т чтобы он продавил грунт на 1 метр? Так что ли?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Так похоже что мы говорим о каких то разных сваях. У меня свая из стальной трубы 1020*10 длиной 20 метров забитая в грунт с К=1800 т/м4. Мне нужно знать жесткость пружинок которые будут установлены вдоль оси сваи с шагом 1 м. Эти пружинки должны моделировать упругую работу грунта (работа только по первой стадии, коэфф условий работы=3).
Вы говорите, что жесткость такой пружинки установленной на глубине 5 м равна 16.9 т/м, а мне кажется что это очень низкая жесткость, так как усилие в 16.9 т не может сминать на глубине 5 м наш "упругий" грунт на 1 метр.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Да именно так. Интересует жесткость стержней моделирующих работу основания по боковой поверхности. А конкретно (для примера) жесткость пружины установленной на глубине 5 метров.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Я беру 13000 для твердого суглинка с IL<0. Там в любом случае будет К больше 8000. Это не полутвердый суглинок с IL хоть и малым, но все-таки больше 0. Чем жестче заделана свая, тем большие усилия она на себя возьмет (по сравнению с другими сваями - менее жестко заделанными). Тут дело даже не в абсолютных значениях К, а в их соотношении для разных свай. Ели у вас сваи здания находятся в уж очень разных грунтовых условиях - тогда бЯда! Если у вас уж очень сильные опасения, то рассмотрите 2 случая - один при К=8000, другой при К=13000. |
|||
|
||||
Leonid555,
Спасибо, а еще проясните один момент в формуле допустимого давления на грунт в случае нескольких грунтов надо брать средневзвешенное или текущее для данного слоя умноженное на общую z?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП пожарная безопасность vs СНиП 31-06-2009 | проект а | Пожарная безопасность | 7 | 05.08.2011 17:48 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку | lait | Основания и фундаменты | 6 | 03.04.2006 13:51 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |