каковы характеристики по пожарной безопасности здания выполненного из Сэндвич панелей
Witsoon
 
Доктор molot
 
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429

Возникли трения между архитекторами в плане определения Степень огнестойкости здания и Класса конструктивной пожарной опасности здания.
Здание торгового назначения (торговый центр), выполненный из стального каркаса (колоны, частично балки, частично фермы), конструкции обработанны огнезащитныйм составом (до обеспечения R90, вопрос все нужно защищать или только колоны?), наружные стены и кровля выполнены из трехслойеых сэндвич панелей (белпанель) толщиной 150 и 120мм соотвественно, внутренние стены и перегородки кирпичные 120-250мм. Покрытие полой наливные бетонные.

Архитекторы предлагают:
Степень огнестойкости здания - II;............?
Класса конструктивной пожарной опасности здания - С0;...........?
Просмотров: 9405
 
Непрочитано 22.02.2012, 10:33
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Согласен с Вашими архитекторами. Только огнезащитой надо обрабатывать все несущие стальные элементы - связи, балки межэтажных перекрытий, рамы с жесткими узлами, косоуры лестниц. Элементы бесчердачных покрытий можно не обрабатывать, если там шарнирные узлы. В ТР по пожбезопасности в таблице все доходчиво представлено.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 11:24
#3
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений табл. 4
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 11:47
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


ФЗ 123, табл.21,22.
СП 2.13130.2009
5.4.2 Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 21 № 123-ФЗ.
К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, — несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы (кроме арок и ферм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость в случае пожара — связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты). В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 11:54
#5
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


наоборот по степени огнестокости смотришь скоко у тя должны конструкции "тянуть" при пожаре
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 10:58
#6
red_elefant


 
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188


Witsoon! А подскажите, пожалуйста, у Вас одноэтажное здание или несколько этажей. Если несколько, тогда вопрос: как решались стыки панелей с перекрытием. архитектурно вроде бы надо панель снаружи навесить, но могут пожарники прикопаться - нет рассечки.
__________________
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
red_elefant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > каковы характеристики по пожарной безопасности здания выполненного из Сэндвич панелей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Тип лестницы по пожарной безопасности Летун Пожарная безопасность 4 25.09.2007 13:35