28.07.2005, 10:12 | #1 | |
Купол. Нужен совет???
Эх.....
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459
|
||
Просмотров: 7304
|
|
||||
Прораб Регистрация: 16.05.2005
Osh
Сообщений: 52
|
>Michail
Есть книжка "Пространственные металлические конструкции" А. Г. Трущев. Геометрическую схему и узлы примыканий можно взять с нее. Пространственная конструкция более трудоемкая, чем конструкция из ферм, но по массе меньше и конструкция в целом работает лучше. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Michail
Купол, как правило, задаётся архитектурным замыслом. Нужен вид купола только снаружи, или он, соответственно организует и внутреннее пространство зала? Если он нужен только с наружи и купольное пространство не используется. То его просто можно выполнить из легких стальных полу ферм, вокруг центрального замка. Но если купольное пространство участвует в архитектуре зала, да ещё и со световыми проёмами, то он должен быть алюминиевым ( что бы не вести вечную борьбу с карризией и покраской). Если купольное пространство используется без световых проёмов, то определите толщину которую Вам выделили для всего пирога, и возможно составить купол из стальных изогнутых полу ферм. При условии обеспечения отвода конденсата, и антикоррозийными мероприятиями. Из чего кровля? |
|||
|
||||
Уважаемый wjea, нет ли у вас узлов или типового проекта или хотя бы литературу как выполнить это из легких стальных полу ферм, вокруг центрального замка, просто ну очень надо, других вариантов нет, только если просто перекрыть фермами, но тут тоже озникают трудности с нехваткой опыта, пространственные контрукции не подходят из-за сложности изготовления. Очень прошу, погибаю!
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Mihail
Вы напрасно так паникуете, здесь всё не так сложно. Если у Вас нет возможности выполнить расчёт на компе, давайте назначим схему, которая Вам даст возможность получить вполне удобоваримую точность, путём ручного счёта, или диаграммой Кремоны, или вырезанием узлов, что Вам удобней. Круглый 16м пролёт мы разбиваем, на, например 8 равных секторов образованных 16метровыми пересекающимися фермами. (Вы так и не описали из чего крыша, и что подшивается внутри. Можно было бы по рассуждать о количестве и конструкции). Не вникая в высоколобые рассуждения, можно смело утверждать, что на одну ферму приходится 1/8 часть нагрузки. Грузовой площадью можно регулировать запас. Решетка фермы—от опоры, верхний пояс, есть восходящий раскос первой панели, стойка, опять восходящий раскос, стойка(на вскидку четыре панели)На полную 16 метровую ферму выполните два варианта загружения, Полный снег, с мешками справа и слева, и очищенная половина, снег с мешком справа или слева. После чего, конструкция, разбивается на полу фермы, сходящиеся в замке и состоящие из одиночных уголков. Все узлы ферм из одиночных уголков, Вы сможете найти здесь на сайте в нормативах, книга по сталь. констр. сель хоз. зданий. Замок выполняется следующим образом, два диска с вваренными в них и выступающими ребрами высотой, в фасонку для соединения центральной части сжатого пояса полу ферм, аналогичный узел для нижнего пояса. Соединяются эти два узла тубой. Вот и вся проблема. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Конструкция, конечно, ответственная. :shock: Я бы на твоем месте не парился и поискал Руководство по проектированию пространственных ж/б конструкций, выпущенное НИИЖБом или ЦНИИСКом (точно не помню). Это самый надежный источник. Сходи в институтскую библиотеку, в проектный институт... :wink:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
ЖБ свод. Считал такие штучки без особых проблем. Методы были не компьютерные. Аппроксимировал линию свода методом наименьших квадратов в какую-нибудь удобную параболу. Аналитическую кривую просчитать легко методами строительной механики. После этого расчитывал арматуру классически, по СНиПовски нормам. Построено. Своды стоят в Новокузнецке и Красноярске.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Цитата:
|
|||