Какая пустотность может быть у керамического кирпича марки М150? Как учитывать в расчете?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Добрый день. В СП 15.13330.2012 при расчете конструкций из пустотелого кирпича вводятся понижающие коэффициенты к расчетному сопротивлению (под табл. 2). Так же от пустотности зависит коэффициент p (в формуле 28a) от которого в конечном счете зависит вклад сетчатого армирования в несущую способность.
Какая пустотность бывает у керамического кирпича М150? Как я понимаю там должны быть некая связь с маркой (чем больше марка тем ниже пустотность)? В ГОСТе на кирпичи и СП конкретных цифр не нашел...
Просмотров: 1609
 
Непрочитано 27.03.2019, 10:06
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В помощь ГОСТ 530-2007 Кирпич и камень керамические. Табл.6
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 10:56
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Для конструктора есть керамический кирпич:
М150 с пустотностью от 13 % (ГОСТ 530-2012) до 27 % (абзац 1 п. 6.1 и табл. 2 СП 15.13330.2012).
М150 с пустотностью 27...39 % - абзац 2 п. 6.1 СП 15.13330.2012
М150 с пустотностью 39...48 % - абзац 2 п. 6.1 СП 15.13330.2012 с умножением на 0,9

Конструктору выдаётся изделие М150 без привязки марки по прочности к пустотности.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какая пустотность может быть у керамического кирпича марки М150? Как учитывать в расчете?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов? Aragorn Расчетные программы 12 25.06.2014 15:37
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) niusya Прочее. Архитектура и строительство 20 23.01.2014 00:41
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? via001 Железобетонные конструкции 1 26.07.2013 22:32
При расчете метал.фермы в Лире подбирается профиль меньше, чем при расчете руками.В чем может быть дело? КАВ Лира / Лира-САПР 3 24.07.2013 14:56
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32