Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2010, 23:39 #1
Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра
dwgewnik
 
инженер
 
Домодедово
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 34

Здравствуйте дорогие друзья! Прошу помощи опытных коллег!
Есть ангар в котором шаг прогонов по фермам 3 м.
Пирог кровли запроектирован так:
1.Нижний профлист Н60.
2.Пароизоляция.
3.Минеральная вата.
4.Верхний профлист НС-57
Вопрос в следующем: достаточна ли прочность нижнего листа (Н-60) для такого пролета?Кто знает поделитесь пожалуйста!
Просмотров: 15030
 
Непрочитано 27.01.2010, 00:14
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Снеговой район бы для приличия назвал. На твой вопрос, как ты его задал, даже самый наиопытнейший коллега не ответит.
Да и неверный пирог покрытия. Через верхний профлист твоя минвата будет замочена и не будет служить утеплителем.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 00:22
#3
dwgewnik

инженер
 
Регистрация: 22.10.2009
Домодедово
Сообщений: 34


Снеговой район 3(Москва) А чем плохо применять сверху НС 57?Или вы имеете ввиду что не хватает пленки?(я забыл ее написать)...

Последний раз редактировалось dwgewnik, 27.01.2010 в 00:36.
dwgewnik вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 00:54
#4
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


При однопролетной схеме несущая способность профлиста Н 60А
толщина 0.5 мм - 148 кгс/м. кв.
толщина 0.55 мм - 168 кгс/м. кв.
толщина 0.7 мм - 292 кгс/м. кв.
толщина 0.8 мм - 337 кгс/м. кв.
толщина 0.9 мм - 378 кгс/м. кв.

При однопролетной схеме несущая способность профлиста Н 60В
толщина 0.5 мм - 164 кгс/м. кв.
толщина 0.55 мм - 185 кгс/м. кв.
толщина 0.7 мм - 282 кгс/м. кв.
толщина 0.8 мм - 334 кгс/м. кв.
толщина 0.9 мм - 376 кгс/м. кв.
Расчет выполнен по прочности в пролете, по деформациям, устойчивости стенки
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 01:00
#5
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


А че не посчитать? Все равно расчетом нужно подтвердить.
Собираешь нагрузку на 1м2 от снега и собственный вес (минвата может быть 100, а может и 200кг/м3, да и толщину ты не указал, тоже нужен тепловой расчет /один раз сделаешь и как го-риться на всю жизнь/.)
А профлист считается как многопролетная стальная балка, приводиться к двутавровому сечению.
Я нижний обычно беру Н60-845-0.8 и считаю в своей проге.
-----------------
P.S. О...пока писАл, Александр_К табличку выложил...

Последний раз редактировалось wasilij1973, 27.01.2010 в 01:04. Причина: ps
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 01:08
#6
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Через верхний профлист твоя минвата будет замочена и не будет служить утеплителем.
Почему минвата будет замочена?
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 10:46
#7
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Да и неверный пирог покрытия. Через верхний профлист твоя минвата будет замочена и не будет служить утеплителем.
Золотые слова...на мой взгляд лучше кровлю из современных рулонных материалов!!!Ну в смысле,гидроизоляционный слой поверх утеплителя в место листа.
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 13:21
#8
Polya G


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 15


А где можно найти такие таблицы по несущей способности профлиста?
Polya G вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 15:06
#9
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


dwgewnik,

У тебя (как я понял) кровельное покрытие полистовой сборки.

При правильной организации покрытия этого типа нагрузку от снега воспринимает только верхний профлист и передает через "тетиву" (установленную между прфлистами) на нижний, опорный прогон.

Нижний профлист несет только вес утеплителя, паро и гидро изоляции. На это его и расчитывают в том числе и по прогибам.

При шаге прогон 2.5 м. нижний профлист я брал - С44-1000-055

А вот верхний (несущий ?) профлист у тебя явно слабоват.

Polya G

Таблицы по несущей способности профлиста см. у Горева том 1
Вложения
Тип файла: rar кровельное покрытие.rar (30.0 Кб, 1366 просмотров)
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 19:20
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


dwgewnik, Polya G, купите программу NormCad. В ней и посчитаете профнастил.
Таблицы несущей способности профнастила есть в Рекомендациях по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий. ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ. Москва.1985. См. http://dwg.ru/dnl/2099
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 19:48
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Polya G Посмотреть сообщение
А где можно найти такие таблицы по несущей способности профлиста?
В ГОСТе 24045-94 'Профили стальные листовые' для каждого профлиста указаны моменты инерции и сопротивления. Считай как металлическую балку на свой пролет.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 13:58
#12
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


GIP,

И не забудьте про смятие (устойчивость гофры на опоре)
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 21:31
#13
dwgewnik

инженер
 
Регистрация: 22.10.2009
Домодедово
Сообщений: 34


БОЛЬШОЕ Спасибо всем за ответы! Все таки приняли решение делать такой пирог как я написал выше!(ну плюс еще пленка между минватой и верхним слоем листа которую я забыл указать вначале) по двухпролетной схеме(т. е. лист 6200 длиной)Возник еще один вопрос по этой теме: на прогоны устанавливаются столики из уголка на них крепится труба 50*50*50*5 (через 3 м параллельно прогонам) прорабы предлагают заменить эту трубу БРУСОМ квадратного сечения обмазаным негорючим материалом. Можно ли применять такой способ в кровле промздания(склад)? или по пожарным нормам нельзя этого делать?
dwgewnik вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 22:03
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
1.Нижний профлист Н60.
2.Пароизоляция.
3.Минеральная вата.
4.Верхний профлист НС-57
Цитата:
ну плюс еще пленка между минватой и верхним слоем листа
- Вы закрыли утеплитель с обоих сторон, намокнув однажды он уже не высохнет никогда
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 22:25
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вы закрыли утеплитель с обоих сторон, намокнув однажды он уже не высохнет никогда
а как он тогда намокнет?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 07:42
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а как он тогда намокнет?
Система "ниппель". Для намокания достаточно капельного проникновения через дырдочку в течение сезона. А для высыхания нужна поверхность испарения.
Для таого дела существуют специальные пленки - пар проходит, а вода - нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 08:14
#17
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Красивые картинки с графиками несущей способности есть на сайте металлопрофиля, на закладке-профлист. Минвата замочена не будет это классика.Верхний профлист многоват, обычно ставлю 35лист, кстати он рассчитывается на монтажную нагрузку, т.е. монтажник с инструментом.
Серега вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 09:53
#18
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


В помощь тебе СТО 0043-2005 ЦНИИПСК им. Мельникова "Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооружений" (проектрирование, изготовление и монтаж).
Там приведены данные, которые обозначил Александр_К,
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 09:14
#19
Шерали


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159



а как вручную посчитать профнастил без программ? есть ссылка?
почему двутавровая балка, а не тавр?
Шерали вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 12:23
#20
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741


Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, лучший на ваш взгляд по соотношению (цена/качество) тип кровли для покрытия по фермам по серии 1.460.3-23.98 Выпуск 1 (уклон кровли 10%). Шаг ферм 6м. Здание отапливаемое. Снеговой район II. Рассматриваемые варианты:
1. Кровельное покрытие полистовой сборки
2. Мембрана
3. Рулонная
Вариант покрытия из кровельных сэндвич-панелей отметается ввиду длинного ската (15м) из-за проблемного узла стыка панелей по длине.
Спасибо.
__________________
Per aspera ad astra.

Последний раз редактировалось Deimos, 06.04.2011 в 12:34. Причина: добавил про шаг ферм
Deimos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41