| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узлы опирания вытяжных шахт для зданий со стальным каркасом и сендвич панелями

Узлы опирания вытяжных шахт для зданий со стальным каркасом и сендвич панелями

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2015, 08:43 #1
Узлы опирания вытяжных шахт для зданий со стальным каркасом и сендвич панелями
Melissa
 
КМД
 
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148

Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе крепления труб из полипропилена, оцинковки в качестве вытяжных шахт к конструкциям каркаса. Может есть какие то современные серии по узлам прохода воздуховодов сквозь покрытия? Или примеры для арочников?
Просмотров: 1114
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 09:30
#2
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Вот такую трубу как можно опереть? В данном изображении опирается только на край профлист
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-13 10-52-50 вытяжная шахта.png
Просмотров: 86
Размер:	70.6 Кб
ID:	160418  
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 11:13
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


"Аэрационный фонарь" - это не "труба". Через покрытия проходят воздуховоды. Воздуховоды при пересечении покрытия выполняются в виде специальных изделий - узлов прохода. Узел прохода опирается на стакан, к которому примыкает кровельное покрытие. А на стальные стаканы давным-давно разработана серия 1.494-24 - именно для профилированного настила.

А "современных" серий вообще нет. Брезгуете "старой" - рисуйте индивидуально. Только не такую ахинею, как "аэрационный фонарь".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 12:33
#4
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Спасибо за серию. Посмотрю как будет возможность. Дело в том что мне дали сделать деталировку. А посути здесь узел прохода не разработан. Принимаю ваши замечания,буду разбираться.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Вот еще такой вопрос. Можно ли такой воздуховод ставить на дугой аркой? Не будет ли зимой последствий? Я бы его так не располагала,но пока что запроектирован и согласовано такое распожение, для себя все таки хочется узнать мнение опытного инженера.
Melissa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узлы опирания вытяжных шахт для зданий со стальным каркасом и сендвич панелями

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16