Есть ли необходимость вынимать чрезмернопучинистый грунт при проектировании фундаментов под оборудование при у.г.в. от 0,5м до 0,т.е. на поверхности
Оля1980
 
инженер-проектировщик
 
Иваново
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 73

Добрый вечер, может кто сможет подсказать: на территории ОРУ-110кВ очень высокий у.г.в. от 1,2м до 0,5м местами до 0м доходит, начинаются они сразу после насыпнины, далее идут чрезмернопучинистые суглинки. Стоит вопрос в необходимости дренажа по всей территории ОРУ( только по периметру территории), либо замены свайных фундаментов(очень дорого) на столбчатые с выемкой грунта до глубины промерзания и заменой на непучинистый песчаный грунт, может быть кто еще что подскажет или сталкивались с такой ситуацией?
Просмотров: 2708
 
Непрочитано 05.01.2014, 18:59
#2
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
выемкой грунта до глубины промерзания и заменой на непучинистый песчаный грунт
Не забудьте обеспечить отвод воды из выемки, воду тоже хорошо пучит

----- добавлено через ~5 мин. -----
Там что, горячая вода идет и по теплотехническому расчету грунты не замерзают?
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 19:30
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
заменой на непучинистый песчаный грунт
Вы надеетесь, что это вас как-то спасет? Не проще ли мелкозаглубленный фундамент применить?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 20:30
#4
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Это Кемеровская область и грунты промерзают на 2м, не поняла из какой выемки отвод воды обеспечить?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вы надеетесь, что это вас как-то спасет? Не проще ли мелкозаглубленный фундамент применить?
Надеялась что спасет, хотя не знаю точно, а на лежни оборудование ставить не знаю там нагрузки горизонтальные большие анкерно-угловую опору я думаю на незаглубленный фундамент не поставишь, перевернет....

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Не забудьте обеспечить отвод воды из выемки, воду тоже хорошо пучит

----- добавлено через ~5 мин. -----
Там что, горячая вода идет и по теплотехническому расчету грунты не замерзают?
Подскажите что-нибудь плиз
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 21:14
#5
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
столбчатые с выемкой грунта до глубины промерзания
. Если насыпь меньше глубины промерзания песчаного грунта, будет выемка под фундаменты в суглинках, или не так?
Откуда такой УГВ, м.б. река близко и надо поднять всю территорию на 2,0 м над кровлей суглинков

Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
анкерно-угловую опору я думаю на незаглубленный фундамент не поставишь
А суглинок под опорой, как всегда, до подошвы свкажины?
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 21:21
#6
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
. Если насыпь меньше глубины промерзания песчаного грунта, будет выемка под фундаменты в суглинках, или не так?
Откуда такой УГВ, м.б. река близко и надо поднять всю территорию на 2,0 м над кровлей суглинков


А суглинок под опорой, как всегда, до подошвы свкажины?
Территория существующей подстанции на 2 м не поднимешь, там сущес. здание и т.д., на счет реки не знаю, там прямо болото какое то, и верховодка там постоянная, а грунт я думаю вынуть на 2,5 м и утрамбовать непучинистый хорошенько,только вот зимой что ниже пучинится начнет и этот не выпрет опять и все опоры крен дадут, а там жесткая ошиновка нельзя

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
. Если насыпь меньше глубины промерзания песчаного грунта, будет выемка под фундаменты в суглинках, или не так?
Откуда такой УГВ, м.б. река близко и надо поднять всю территорию на 2,0 м над кровлей суглинков


А суглинок под опорой, как всегда, до подошвы свкажины?
Да суглинок на все 8 метров скважины....
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 21:26
#7
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Следите за руками: если пучинистый грунт находится ниже расчетной глубины промерзания...
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 21:28
#8
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Следите за руками: если пучинистый грунт находится ниже расчетной глубины промерзания...
Сильнопучинистый грунт начинается сразу после насыпнины, а она 0,5м

----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Следите за руками: если пучинистый грунт находится ниже расчетной глубины промерзания...
а глубина промерзания 1,98 м
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 21:29
#9
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Канава по периметру
Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
суглинок на все 8 метров
Об это сваю не упрешь
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 21:31
#10
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Канава по периметру

Об это сваю не упрешь
Значит сваи не вариант? а Канава по периметру чего каждой опоры или всей территории?
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 21:33
#11
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Снова.
Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
грунт я думаю вынуть на 2,5 м и утрамбовать непучинистый
Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
а глубина промерзания 1,98 м
Вопрос: какая температура на глубине 1,99?
Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
и этот не выпрет
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 21:35
#12
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Снова.



Вопрос: какая температура на глубине 1,99?
не знаю точно, но предполагаю что плюсовая..
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 21:44
1 | #13
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Может винтовая свая нас спасет, с учетом сил пучения по стволу в зоне промерзания (расчет есть с СНиПе на вечно-мерзлые грунты)
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 21:46
#14
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Спасибо но все таки грунт менять и ставить на столбчатые не вариант????
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 22:04
1 | #15
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


п. 4.30 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ (про котлован), а может еще присмотреться к фундаментам существующих сооружений подстанции. Отводить воду от каждого котлована не вариант
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 22:05
#16
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
п. 4.30 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ (про котлован), а может еще присмотреться к фундаментам существующих сооружений подстанции. Отводить воду от каждого котлована не вариант
Огромное спасибо
Оля1980 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли необходимость вынимать чрезмернопучинистый грунт при проектировании фундаментов под оборудование при у.г.в. от 0,5м до 0,т.е. на поверхности

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19