Непрочитано 04.07.2013, 14:14 #1
Можно ли выделить площадь лестничной клетки под коридор (раздевалку)?
Сергеевна. Е.
 
архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 71

Добрый день! Возник спорный вопрос - возможно ли забрать из лестничной клетки чать площади, отделить ее перегородкой 1 типа (сделать коридор) таким образом как показано на картинке? (или это будет противоречить СП 1.13130.2009 п.4.4.4 ?)

Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (135.7 Кб, 551 просмотров)

Просмотров: 5844
 
Непрочитано 04.07.2013, 15:51
#2
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Если докажете, что обведенное розовым не объем лестничной клетки. Разрез не помешал бы.
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 16:11
#3
Сергеевна. Е.

архитектор
 
Регистрация: 20.02.2012
Ростов-на-Дону
Сообщений: 71
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Если докажете, что обведенное розовым не объем лестничной клетки. Разрез не помешал бы.
что считается объемом лестничной клетки?
Сергеевна. Е. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 17:31
#4
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Пространство с лестницей ограниченное противопожарными преградами, нет?!
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 17:47
#5
Сергеевна. Е.

архитектор
 
Регистрация: 20.02.2012
Ростов-на-Дону
Сообщений: 71
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Пространство с лестницей ограниченное противопожарными преградами, нет?!
т.е если мы отделяем это помещение перегородкой 1 типа то мы можем сказать о том что объем лестничной клетки будет за пределами этой перегородки? или я ошибаюсь?
Сергеевна. Е. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 18:04
#6
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Сергеевна. Е. Посмотреть сообщение
мы можем сказать о том что объем лестничной клетки будет за пределами этой перегородки
Почти, но есть еще огнестойкость перекрытий, для чего и требовался разрез маломальский.
Да, и стена должна быть c REI, а не перегородка, если не несущая то EI но время тоже.

Последний раз редактировалось kechua, 04.07.2013 в 18:11.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 18:07
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


50/50 что удастся доказать, что это уже не в объёме ЛК находится раздевалка. 100% - только если отделять стеной с фундаментом. Всё зависит от маразматичности упёртости в своих убеждениях эксперта по пожарной безопасности.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 18:17
#8
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Всё зависит от маразматичности упёртости в своих убеждениях эксперта по пожарной безопасности.
Это точно)
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 21:15
#9
Сергеевна. Е.

архитектор
 
Регистрация: 20.02.2012
Ростов-на-Дону
Сообщений: 71
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
50/50 что удастся доказать, что это уже не в объёме ЛК находится раздевалка. 100% - только если отделять стеной с фундаментом. Всё зависит от маразматичности упёртости в своих убеждениях эксперта по пожарной безопасности.
Мдааа... у нас такие эксперты по ПБ, что дело - труба) Всем спасибо за ответы!)
Сергеевна. Е. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 21:21
#10
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Нам эксперт-пожарник не разрешил сделать даже выход из КУИ в лестничную клетку.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 16:31
#11
Вардоф


 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 2


Доброго времени суток. Попробую спросить в эту тему. Дабы не плодить новые-лишние. Суть похожа, но все хуже.
Заказчик хочет снести три марша лестницы, между первым и вторым этажами. Накрыть освободившееся пространство перекрытием. Между вторым и мансардным лестница остается. В помещении хотят разместить пекарню. Ну и сам вопрос, как вывести это помещение из классификации "объем лестничных клеток" в которых "не допускается встраивать помещения любого назначения"? Какой документ это регламентирует? Если конечно это вообще возможно.
Пациент:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница под демонтаж.PNG
Просмотров: 120
Размер:	34.7 Кб
ID:	113430  
Вардоф вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 16:55
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Вардоф Посмотреть сообщение
Заказчик хочет снести три марша лестницы, между первым и вторым этажами.
А куда будут люди эвакуироваться? Как будут попадать на второй этаж? Лестница эвакуационная или нет?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 18:01
#13
Вардоф


 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 2


С площадки второго этажа пробивается дверь, от неё новая лестница спускается во двор. (Туда через тамбур выходит существующая). Лестница техническая, посетители на второй этаж попадают по другим. К сожалению плана второго этажа нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница под демонтаж2.png
Просмотров: 81
Размер:	20.3 Кб
ID:	113438  

Последний раз редактировалось Вардоф, 04.10.2013 в 18:21.
Вардоф вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли выделить площадь лестничной клетки под коридор (раздевалку)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какова нормируемая площадь окна лестничной клетки жилого дома? Gloriuss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.04.2012 21:53
Можно ли не включать площадь подземной стоянки в общую площадь здания Graffit Прочее. Архитектура и строительство 6 12.08.2009 13:12
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? lexluther LISP 4 12.08.2009 11:44
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52