Попробую-ка я поврать про КЖ0. Не судите строго, тут я новичок.
Существующие технологии позволяют уплотнить только до 0,95-0,98 на стройке. Это 5% доуплотнения в будущем. Около 25 см разницы осадок. 1) Классическое решение - глубокие сваи. 2) Предлагаю устроить здание с удорожанием по типу СНиП подрабатываемые грунты. Там предлагаются здания механизмы. 3) Предлагаю залить тощим бетоном (может быть даже с очищенными и вымытыми кусками скальных горных пород) все 5 м разницы. 4) замешать котлован поровну. Верх на отметке -3 м скинуть вниз и разровнять. Нарастить котлован равномерно. Видимо (4) самое дешёвое, однако в будущем приведёт к неравномерным осадкам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Из недавнего:
в 1949 году построили силосную банку в составе 4х ж.б. силосов, чаши силосов, колонны, днище (почему то плоское), перекрытие - все монолитное. Фундаменты столбчатые отдельно стоящие. Высота силосов 22м, диаметр 10м. Три силоса из четырех стоят на супеси, четвертый на насыпном грунте, толщина подсыпки до 4х метров. Простояли 60 лет - ни одной трещинки. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
характеристики подушки можно в 1м приближении заложить рекомендуемые СНиПом (где то видел характеристики обратной засыпки, лень искать). Нужны консультации с опытными геотехниками, спецами по геологии, возможно доп.изыскания по специальной программе. С Заказчика обязательно взять Тех условия на расчет и проектирования данного здания. На проекте написать метровыми буквами - после отсыпки и приемки основания геологами выполнить натурные испытания его несущей способности и уточнить расчет, без него выполнение работ строго запрещено. В любом случае коллега, это будет ВАШЕ и только ВАШЕ решение. Или вогнать сваи, да поглубже.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 12.12.2013 в 20:42. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Poreth, найдите Сорочан Е.А. Cправочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения 1985.
Вам нужна глава 11.2. Она касается насыпных грунтов (указанны характеристики подушек, производство работ и прочее). В ходе уплотнения вести (послойно) геотехнический и геодезический контроль качества уплотнения грунта. Все выполнимо. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Посмотрите еще тут: dwg.ru/dnl/1333 глава 8 и особенно табл. 133 - тоже что и в Сорочане, только хоть чуть-чуть тянет на нормативный документ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Т.к. Здание получается посажено на насыпной и на коренной грунт - разница осадок получается больше допустимой. На данном этапе надо прикинуть вариант с буронабивными сваями (забивные через песчаную подушку выполнить сложно). Возник затык с расчетом дополнительного давления от усадки подушки - есть у кого пример такого расчета? Я что то даже пункт 4,12 СНиП 2.02.03-85 осилить не могу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Была похожая ситуация однажды (здания - 10 эт.). Делали так: сваи били с дна котлована (глубиной 5м), устраивали ростверк, по нему - стены / колонны высотой 2м. Далее засыпали эти 2м песком, уплотнение не принципиально, но хотя бы до 0,92 (чтоб полы по грунту в подвале слишком не просели в дальнейшем).
Необходимо учесть доп. нагрузку от засыпки и стен (2м) на ростверк/сваи. В нашем случае набежало ок. 10% "лишней" нагрузки на сваю, но заказчик посчитал простоту и надежность технологии устройства фундаментов - важнее, и согласился без разговоров... Из "плюсов" - трубы канализации (идут с уклоном) прячутся в конструкции засыпки "на ура", не портя интерьер подвальных/цокольных помещений (нашим архитекторам это тоже нравится ).
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 23.12.2013 в 20:32. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
устройство бассейна в подвале существующего здания | designer | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 04.12.2015 16:39 |
Устройство котлована внутри производственного здания | Zander704 | Основания и фундаменты | 6 | 26.08.2011 11:46 |