Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
У меня особый случай был: супесь песчанистая IL>1, Ip=5, коэф. пористости меньше 0,8, Е=10МПа почти пылеватый песок (Не надо сейчас качество геологии трогать). Вообщем учитывая специфику сооружения: антенная опора - осадка не превышала предельно допустимую
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Можно, если только есть вода. Иначе в сухом состоянии можно получить завышенное значение несущей способности сваи. А коэфф-т 1,2- это наверное потому что расчет по зондировке считается более точным, чем расчет по лабароторным характеристикам грунта.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Никто ничего не путает, все понятия различают.
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. В чем состоит разница? Вроде нет причин ставить под сомнение характеристики, полученные в ходе изысканий. Цитата:
Цитата:
Только что от "эксперта". Она и слушать ничего не хочет, потому что она же имеет "20 лет опыта и всегда так было"! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
"аргумент", особенно "...всегда так было".
Задачи две: 1. решить конкретную задачу для прохождения экспертизы (скажите наконец что за сооружение, нагрузки и геология). Вам НС сваи по боковой поверхности не достаточно? 2. выяснить или попытатся выяснить правомерно применение статического зондирования на пылевато-глинистых грунтах IL>0.6, без статических испытаний свай. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Меня тоже данный аргумент очень радует. Когда его слышишь в пятый раз подряд, понимаешь что все твои доводы ничтожны перед данным аргументом - тебе его в любом случае не перебить...
Объект подстанция. На сваях сидят порталы, мачты, оборудование... Нагрузки маленькие. Причем не новое строительство, а реконструкция - там все то же самое уже много лет сидит так же на сваях и все хорошо. Заказчик хочет сваи. Есть еще умная книжка "Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах", НИИОПС им. Герсеванова, 1975 (они же исполнитель СП 24.13330.2011). В ней таблицы для расчеты для грунтов с IL>0.6. Но она никакой юридической силы не имеет, я так понимаю... |
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- принимаете, что под нижним концом НС сваи равно нулю в запас прочности, то есть свая работает только по боковой поверхности. Fd суммируется же из двух составляющих. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вот к этим ребятам надо потом делать официальный запрос по разъяснению нашего вопроса! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Условно принимается, что грунт не оказывает сопротивление под концом сваи и в расчет идет только сопротивление по боковой поверхности.
Но я так "для себя" могу прикинуть, а экспертизу такое не устроит, и кстати говоря, правильно. Потому что при данных расчетах я обязан учитывать п. 7.2.3. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
Цитата:
1. расчет по таблицам СНИП... очень приблизительный результат... коэф. 1,4 2. динамическое испытание... хороший результат... коэф. 1,4 3. статическое зондирование... приблизительный результат... коэф. 1,25 4. статическое испытание... самый лучший результат... коэф. 1,20 Пункт 7.2.3 требует самый точный метод получения несущей способности |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да, грунт у вас водонасыщенный. Скорее всего грунтовые воды есть. Что написано в отчете? По зондированию посчитать можно. У нас сажали 16ти этажку на 17ти метровые составные сваи. Расчеты вополнены по зондированию. Под острием свай грунт с показателем текучести >0.6. Экспертизу прошли. Вашему эксперту привет). Только в расчете характеристики грунтов выше уровня грунтовых вод надо принять равным нулю (ИМХО) или равным среднему значению сопротивления слоев грунта ниже уровня грунтовых вод.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Что мне говорить или не говорить эксперту я решу сам. Запроектированы и эксплуатируются десятки объектов исходя из предпосылок, что под нижним концом НС сваи равна нулю в запас прочности. Предоставлялись соответствующие расчеты экспертам. Только эти эксперты голову включали.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Возможно.
Пункт 7.2.3 говорит о невозможности расчета НС по методике, изложенной в разделе 7.2. (по таблицам 7.2, 7.3). Как он влияет на другие разделы (в частности п. 7.1.6 и 7.3 в целом) спорный вопрос. Мое мнение - никак, он не запрещает считать НС по методике раздела 7.3. У эксперта мнение отличное от моего. Потому здесь и обсуждаем... во вложении "кусок" характеристик... Ну и в самом отчете: "В процессе бурения скважин до глубины 17,0 м (июль 2013г.) подземные воды встречены в скважинах на глубине 0,6-0,9 м. Установление уровня грунтовых вод зафик-сировано на глубине 0,6-0,9 м (абсолютные отметки 44,60-44,81 м)." ----- добавлено через ~1 мин. ----- У меня Омская но негосударственная. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 24 | 07.12.2016 09:48 |
Расчет сваи по результатам статического зондирования | kalgan | Основания и фундаменты | 12 | 22.07.2014 20:03 |
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования | Вероника 2014 | Основания и фундаменты | 14 | 29.01.2013 02:31 |
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования | Sarman | Основания и фундаменты | 9 | 10.01.2011 20:34 |
НС сваи по результатам статического зондирования | Тум-тум | Основания и фундаменты | 1 | 06.06.2008 13:50 |