Непрочитано 19.12.2013, 13:01
Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования
dodrya4ok
 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74

Добрый день!
Возможно данный вопрос уже поднимался, но не нашел...
Дано: отчет по геологии с плохими грунтами, включающий в себя данные статического зондирования. Грунт по всей глубине скважины с показателем текучести IL>0,6.

согласно СП 24.13330.2011:
п. 7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай.
п. 7.1.6 .... При наличии результатов полевых исследований, проведенных в соответствии с требованиями подраздела 7.3, несущую способность грунта основания свай следует определять с учетом данных статического зондирования грунтов, испытаний грунтов эталонными сваями или по данным динамических испытаний свай.

Можно ли опирать нижний конец сваи в грунты с показателем текучести IL > 0,6 и определять несущую способность по результатам статического зондирования?
Просмотров: 15156
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:11
#21
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ну трудно поспорить, но тем не менее по результатам стат.зондирования Yс=1.2 (вроде), можно определить нес.способность сваи.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:20
#22
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
если почти все характеристики находятся за гранью СНиПовских!
У меня особый случай был: супесь песчанистая IL>1, Ip=5, коэф. пористости меньше 0,8, Е=10МПа почти пылеватый песок (Не надо сейчас качество геологии трогать). Вообщем учитывая специфику сооружения: антенная опора - осадка не превышала предельно допустимую
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:26
#23
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а у нас суглинок с IL=1.25
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:31
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ну трудно поспорить, но тем не менее по результатам стат.зондирования Yс=1.2 (вроде), можно определить нес.способность сваи.
Можно, если только есть вода. Иначе в сухом состоянии можно получить завышенное значение несущей способности сваи. А коэфф-т 1,2- это наверное потому что расчет по зондировке считается более точным, чем расчет по лабароторным характеристикам грунта.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 10:02
#25
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


все верно.
Считаем нес.способность сваи по результатам фих.хим. св-в грунта, и сверяем ее со стат.зондированием.

Вряд ли делают стат.зондирование в период весеннего половодья!
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 10:45
#26
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Не путайте:
Никто ничего не путает, все понятия различают.


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
или тех.отчет? это 2 большие разницы!
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. В чем состоит разница? Вроде нет причин ставить под сомнение характеристики, полученные в ходе изысканий.

Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
Вы путаете понятия статического испытания сваи и статическое зондирование...
Я ничего не путаю. Перечитайте внимательнее сказанное мною. Вы фактически повторили мои слова...

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Если грунтовой воды нет, то по зондированию считать смысла нет, т.к. сваи должны расчитываться при водонасыщенном состоянии грунтов. Расчет на зондирование- это же расчет на естесственное состояние грунтов.
Коэффициент водонасыщения в пределах 0.97-1. Насколько я понимаю данная характеристика показывает, что вода есть... Или ошибаюсь?

Только что от "эксперта". Она и слушать ничего не хочет, потому что она же имеет "20 лет опыта и всегда так было"!
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:00
#27
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
"20 лет опыта и всегда так было"!
"аргумент", особенно "...всегда так было".
Задачи две:
1. решить конкретную задачу для прохождения экспертизы (скажите наконец что за сооружение, нагрузки и геология). Вам НС сваи по боковой поверхности не достаточно?
2. выяснить или попытатся выяснить правомерно применение статического зондирования на пылевато-глинистых грунтах IL>0.6, без статических испытаний свай.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 11:09
#28
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Меня тоже данный аргумент очень радует. Когда его слышишь в пятый раз подряд, понимаешь что все твои доводы ничтожны перед данным аргументом - тебе его в любом случае не перебить...
Объект подстанция. На сваях сидят порталы, мачты, оборудование... Нагрузки маленькие. Причем не новое строительство, а реконструкция - там все то же самое уже много лет сидит так же на сваях и все хорошо. Заказчик хочет сваи.

Есть еще умная книжка "Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах", НИИОПС им. Герсеванова, 1975 (они же исполнитель СП 24.13330.2011). В ней таблицы для расчеты для грунтов с IL>0.6. Но она никакой юридической силы не имеет, я так понимаю...
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:10
#29
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


dodrya4ok, какие осадки свай у тебя получились?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Вам НС сваи по боковой поверхности не достаточно?
т.е. как только по боковой???

dodrya4ok, какой показатель текучести то?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:18
#30
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Нагрузки маленькие. Причем не новое строительство, а реконструкция - там все то же самое уже много лет сидит так же на сваях и все хорошо.
если нагрузки не велики, тогда может быть достаточным несущей способности по боковой поверхности. Проверьте.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
т.е. как только по боковой???
принимаете, что под нижним концом НС сваи равно нулю в запас прочности, то есть свая работает только по боковой поверхности. Fd суммируется же из двух составляющих.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
НИИОПС им. Герсеванова, 1975 (они же исполнитель СП 24.13330.2011).
Вот к этим ребятам надо потом делать официальный запрос по разъяснению нашего вопроса!
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:41
#31
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
принимаете, что под нижним концом НС сваи равно нулю в запас прочности
ндя... под нижнем концом сваи не может быть пустота!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:44
#32
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


а никто и не говорит, что там пустота.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 11:49
#33
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Условно принимается, что грунт не оказывает сопротивление под концом сваи и в расчет идет только сопротивление по боковой поверхности.
Но я так "для себя" могу прикинуть, а экспертизу такое не устроит, и кстати говоря, правильно. Потому что при данных расчетах я обязан учитывать п. 7.2.3.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:50
#34
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


dodrya4ok, Sibir, вы только эксперту так не говорите. хорошо?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:08
#35
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Я ничего не путаю. Перечитайте внимательнее сказанное мною. Вы фактически повторили мои слова...
перечитал... либо мы не понимаем друг друга, либо я не понимаю в чем вопрос... эксперт правомерно требует испытание сваи статикой на основании пункта 7.2.3... проведете испытание, получите положительное заключение... причина этого требования в точности результата... точность увеличивается примерно так:
1. расчет по таблицам СНИП... очень приблизительный результат... коэф. 1,4
2. динамическое испытание... хороший результат... коэф. 1,4
3. статическое зондирование... приблизительный результат... коэф. 1,25
4. статическое испытание... самый лучший результат... коэф. 1,20
Пункт 7.2.3 требует самый точный метод получения несущей способности
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:10
1 | #36
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Коэффициент водонасыщения в пределах 0.97-1. Насколько я понимаю данная характеристика показывает, что вода есть... Или ошибаюсь?
Да, грунт у вас водонасыщенный. Скорее всего грунтовые воды есть. Что написано в отчете? По зондированию посчитать можно. У нас сажали 16ти этажку на 17ти метровые составные сваи. Расчеты вополнены по зондированию. Под острием свай грунт с показателем текучести >0.6. Экспертизу прошли. Вашему эксперту привет). Только в расчете характеристики грунтов выше уровня грунтовых вод надо принять равным нулю (ИМХО) или равным среднему значению сопротивления слоев грунта ниже уровня грунтовых вод.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:18
#37
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
dodrya4ok, Sibir, вы только эксперту так не говорите. хорошо?
Что мне говорить или не говорить эксперту я решу сам. Запроектированы и эксплуатируются десятки объектов исходя из предпосылок, что под нижним концом НС сваи равна нулю в запас прочности. Предоставлялись соответствующие расчеты экспертам. Только эти эксперты голову включали.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:45
#38
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Только эти эксперты голову включали.
ох золотые слова а экспертиза случайно не омская?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 12:50
#39
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
либо я не понимаю в чем вопрос
Возможно.
Пункт 7.2.3 говорит о невозможности расчета НС по методике, изложенной в разделе 7.2. (по таблицам 7.2, 7.3). Как он влияет на другие разделы (в частности п. 7.1.6 и 7.3 в целом) спорный вопрос.
Мое мнение - никак, он не запрещает считать НС по методике раздела 7.3. У эксперта мнение отличное от моего. Потому здесь и обсуждаем...

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Что написано в отчете?
во вложении "кусок" характеристик... Ну и в самом отчете: "В процессе бурения скважин до глубины 17,0 м (июль 2013г.) подземные воды встречены в скважинах на глубине 0,6-0,9 м. Установление уровня грунтовых вод зафик-сировано на глубине 0,6-0,9 м (абсолютные отметки 44,60-44,81 м)."

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а экспертиза случайно не омская?
У меня Омская но негосударственная.
Изображения
Тип файла: jpg общ.физ-мех.jpg (200.0 Кб, 211 просмотров)
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 13:10
#40
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


1.13 ... прикольно. у нас было 1,25. район нижневартовска.

----- добавлено через 19 сек. -----
у нас была ГГЭ
Дмитрий063 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Расчет сваи по результатам статического зондирования kalgan Основания и фундаменты 12 22.07.2014 20:03
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования Вероника 2014 Основания и фундаменты 14 29.01.2013 02:31
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 9 10.01.2011 20:34
НС сваи по результатам статического зондирования Тум-тум Основания и фундаменты 1 06.06.2008 13:50