| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.01.2016, 07:32 | #1 | |
Отсечная гидроизоляция, цоколя от фундамента.
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 8486
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 44
|
подпол будет вентилироваться, по СНиП 31-01-2003: площадь одного проема 0,05м2, общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья. Расстояние от углов до вентиляционного проема не более 0,9м.
После обмазки горячей мастикой всего ростверка, с внутренней стороны, для защиты, будет плантер стандарт (мембрана из ПНД). С наружной стороны, утеплитель пеноплекс. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Она нужна для исключения подсоса влаги непосредственно из бетона фундамента в кирпич.
Раньше, когда этих всех умных слов не было (фобизаторы, мембраны, пеноплексы и т.п.) и руберода, а тем более гидростеклоизола было не достать, делали просто по верху ленты, а верх, как правило вечно кривой был))), "крутую" стяжку из раствора 1:1 (~20мм), практически железнение получалось. Насечку только по верху свежего бетона ленты делали для сцепления. А сейчас смотрите, что проще: или изол нарезать, раскатать и приклеить (ерундовая работа если честно), свесы полотна делать или нет? я не делаю....перестраховка, да и отходов много от рулона; или же химию в смесь бетонную наливать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Она нужна для исключения подсоса влаги непосредственно из бетона фундамента в кирпич. Раньше, когда этих всех умных слов не было (фобизаторы, мембраны, пеноплексы и т.п.) и руберода, а тем более гидростеклоизола было не достать, делали просто по верху ленты, а верх, как правило вечно кривой был))), "крутую" стяжку из раствора 1:1 (~20мм), практически железнение получалось. Насечку только по верху свежего бетона ленты делали для сцепления. А сейчас смотрите, что проще: или изол нарезать, раскатать и приклеить (ерундовая работа если честно), свесы полотна делать или нет? я не делаю....перестраховка, да и отходов много от рулона; или же химию в смесь бетонную наливать. Да бываю конструкции с большими сдвиговыми нагрузками по этому контакту, где как раз изоляцию не делают, а затирают раствором. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Возник несколько похожий вопрос. Идет новое строительство. Ввиду весьма нехорошей гидрогеологической ситуации решено выполнять отсечную г/и в холодном шве бетонирования "фундаментная плита - стена". Тем самым предполагается исключить (минимизировать) отсыревание стен подвала из-за инфильтрации влаги через толщу фунд.плиты и указанный холодный шов бетонирования. Предложено применять Пенетрон путем покрытия им поверхности плиты в зоне последующего бетонирования вертикальной стены. К сожалению, на всех информационно-торговых ресурсах, на которых присутствует этот материал, для холодных швов его применение рекомендуется в виде заполнения штраб, прорезаемых вдоль шва на контакте "фунд.плита-вертикальная грань стены". Полная промазка всей площади горизонтального стыка фунд.плиты и стены не оговаривается. Может, кто-нибудь из опыта работы может что-то посоветовать по данному вопросу? Волнует, в частности, адгезия нанесенного на фундаментную плиту слоя "Пенетрона" и бетона выполняемой позже стены.
Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Если Вы пишете именно о холодном шве, то там как раз применяются гидрошпонки и набухающие шнуры. А если речь идет об инфильтрации через всю поверхность плиты - так это совсем про другое. Тогда нужна сплошная оклеечная ГИ снаружи конструкций, соприкасающихся с грунтом. Пенетрон в шве тут, тем более, не поможет. И решается это в проекте, а не на стадии строительства.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
----- добавлено через 47 сек. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Занятно... А что говорит "строительная физика" о влажностном режиме плиты, расположенной ниже УГВ? И как "начальный градиент" заменяет обязательную в этом случае горизонтальную Г.И. под плитой?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
А "строительная физика" - это схемы влаго- и паропереноса в материале. Цитата:
А причин тут много. Для примера: - повышение водопроницаемости конструкции при недостаточной толщине... - повышение стойкости бетона к агрессивной среде - прикрытие "задницы" от сложно учитываемых факторов (плохо провибрировали, всякие усадки и пр....) - и тд и тп........................ |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ГОСТ гидроизоляция фундамента ж/б дорог | LHArarat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2013 10:37 |
Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты. | Klo | Основания и фундаменты | 6 | 09.08.2011 18:05 |
Гидроизоляция сборного фундамента | const-13 | Основания и фундаменты | 18 | 01.02.2011 22:12 |
Гидроизоляция фундамента | M_A | Основания и фундаменты | 3 | 30.03.2007 18:07 |