Цитата:
Сообщение от kruz
Сейсмоакустический метод. Наиболее дешевый метод оценки сплошности. А ИДС это наш прибор, в котором используется этот метод.
|
Спасибо! Не знал, буду разбираться.
Цитата:
Сообщение от Кореш
А молот правильно подобран?
|
Контора вроде бы опытная. Не дадите ссылку на методику подбора молота. Не силен я в фундаментостроении.
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л.
Скажите, а какой стык свай?
|
Стык сварной. Швы контролировались дотошно (технадзор просто стоял над сварщиком). Думаете, что обломилась на стыке?
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л.
А есть журнал погружения свай?
|
Первое, что я запросил - ударов потребовалось даже больше чем для "нормальных" свай. Но в пределах разумных расхождений - данные сваи шли не плохо.
Цитата:
Сообщение от kruz
Сейчас увеличение прочности уже будет ооочень медленный, так что прирост будет в пределах средней ошибки выборки
|
Тогда придется локализовывать "аномальную" зону, пересчитывать и добивать в ней еще свай/утолщать ростверк...