Безопасно ли устройство ленточного фундамента на водонасыщенных песках?
Sprinter
 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23

Проектирую частный дом. Здание двухэтажное, каменное, с ж/б перекрытиями, без подвала. Размер в плане 20х10 м (два пролета по 4-5 метров). Нагрузка по верху фундаментов по наружным стенам 14 т/м, по внутренним 20 т/м. Грунты по результатам геологии песок средней крупности, светлокоричневый, рыхлый, с включениями фауны, насыщенный водой. Плотность 1,87 г/куб.см, угол внутреннего трения 30 град., удельное сцепление 0,001 МПа. Расчетное сопротивление грунта основания 21,3 т/кв.м. Сейсмика 8 баллов. Нормативная глубина промерзания 0,21 м.
Вопрос: Безопасно ли в таких условиях устраивать ленточный фундамент?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 213
Размер:	64.0 Кб
ID:	177033  

Просмотров: 4859
 
Непрочитано 30.09.2016, 04:47
#2
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Для полной картины надо еще знать модуль деформации и коэффициент пористости. И откуда появилось R ? Расчетное ? А осадки считались? А п. 5.6.8 СП 22 учтен ?
А по имеющимся данным, рыхлые пески да еще и 8 баллов- не хорошо. Первое что приходит в голову- это сваи с прорезкой рыхлых песков.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 07:04
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Какие R и Е?... Тут надо смотреть на это
Цитата:
Сообщение от Sprinter Посмотреть сообщение
Грунты по результатам геологии песок средней крупности, светлокоричневый, рыхлый, с включениями фауны, насыщенный водой. Плотность 1,87 г/куб.см, угол внутреннего трения 30 град., удельное сцепление 0,001 МПа. Расчетное сопротивление грунта основания 21,3 т/кв.м. Сейсмика 8 баллов.
Эти 8 баллов откуда взялись? По картам или уже скорректированы?
Ну для полноты картины еще разрезик бы то плотных грунтов (или скалы) и топосъемку (уклоны участка не только под домик, но и вблизи)
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 08:36
#4
Sprinter


 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23


Модуль деформации 23 МПа, коэффициент пористости 0,715, R посчитан по СНиП, сейсмика по геологии.
Разрез прилагаю. Участок находится в пологой ложбине, поэтому будет подсыпка 0,6 м, для отвода поверхностных вод.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Слои 1 и 2 пески, ниже расположен слой 3 - суглинок светло-серый тугопластичный, легкий с включениями известняка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез геология.JPG
Просмотров: 195
Размер:	83.0 Кб
ID:	177046  
Sprinter вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 08:52
| 1 #5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Теоретически, при сейсмической нагрузки возможно "разжижение" песка. Надежнее будет сплошной плитный фундамент. Как показывает статистика, меньше всего повреждений имеют здания со сплошным плитным фундаментом.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 09:09
#6
Sprinter


 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23


Пункт 5.6.8 до вашей подсказки не читал. Коэф. гамма брал 1,4 и 1,2 по табл. 5.4. Штамп испытывать не придется.
Sprinter вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 09:22
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Sprinter Посмотреть сообщение
сейсмика по геологии.
С учетом или без учета таблицы 1? (а то уже в этом году встречался... дали только по картам без районирования и прочего)
А так конструкция фундамента для таких условий самая нехорошая? Деньги экономите?
Ленточный конечно возможен под два этажа, если правильно скомпонован дом (имеется ввиду, что не завалит). Ну и правильно устроены сейсмопояса, скрытые вертикальные связи и прочее...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:04
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На рыхлых песках не желательно строить, просядет.
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:35
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sprinter Посмотреть сообщение
с включениями фауны
?! То есть в образцах грунта были живые существа?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 10:47
#10
Sprinter


 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
С учетом или без учета таблицы 1?
По табл. 1 сейсмичность соответствует 8 баллам.
Деньги конечно экономим - заказчик частный, бюджет не безразмерный.
Конструировать здание выше 0,000 проблем нет.
Пока получается, что ленты проходят.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
?! То есть в образцах грунта были живые существа?!
Я тоже поначалу так подумал. Но очевидно они имели ввиду ракушки.
Sprinter вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 12:39
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


5.6.8 Определение расчетного сопротивления оснований R, сложенных рыхлыми песками, должно выполняться на основе специальных исследований. Значение R, найденное для рыхлых песков по формуле (5.7) при с1 = 1 и с2 = 1 или по указаниям 5.6.12, должно уточняться по результатам испытаний штампа (не менее трех). Размеры и форма штампа должны быть близкими к форме и размерам проектируемого фундамента, но не менее 0,5 м2.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 12:57
#12
Sprinter


 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
при с1 = 1 и с2 = 1
Верно, тогда расчетное сопротивление будет равно 11,7 т/м.кв.
Тогда ленты под наружные стены будут 1,2 м, под внутреннюю 1,7 м.
Sprinter вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 15:03
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да не в этом дело-штамповые испытания надо делать, что бы определить R а это деньги и большой гемморой. Поэтому лучше уплотнить пески или опереть на нижний слой.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 15:43
#14
Sprinter


 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
большой гемморой.
Однозначно.
Для частного дома в 300 кв.м штамповые испытания делать не планируется.
Уплотнять пески по-моему смысла нет - они и так водонасыщенные. Т.е. уплотнение песков проводят с водой, а в нашем случае вода уже удалила из них воздух.
Sprinter вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 15:44
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Стало быть опирать на нижележащий слой. Либо наплевать на рыхлость и сделать монолитные пояса
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2016, 08:34
#16
Sprinter


 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
и сделать монолитные пояса
Стены цоколя высотой 1,2 м и шириной 0,4 м будут конструктивно связаны с фундаментами и армированы пространственным каркасом.
Цокольные стены под наружные и внутренние поперечные стены создадут жесткую конструкцию, которая сможет более равномерно перераспределить нагрузку на фундаменты.
Sprinter вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2016, 10:13
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По сейсмическим нормам надо проектировать каркас выше нуля и с учетом того что рыхлый песок может неожиданно просесть под углом здания к примеру, мне так кажется.

Последний раз редактировалось igr, 01.10.2016 в 10:35.
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2016, 11:47
#18
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


"С включением фауны" - поподробнее можно? Интересуюсь, какая там фауна под фундаментами рыщет...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2016, 11:54
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сейсмика, рыхлое основание до еще фауна под фундаментами рыщет...не безопасно

Последний раз редактировалось igr, 01.10.2016 в 12:08.
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2016, 12:22
#20
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Теоретически, при сейсмической нагрузки возможно "разжижение" песка. Надежнее будет сплошной плитный фундамент. Как показывает статистика, меньше всего повреждений имеют здания со сплошным плитным фундаментом.
Поддерживаю. Хотя желательно бы "фауну" пройти.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Безопасно ли устройство ленточного фундамента на водонасыщенных песках?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12