Безопасно ли устройство ленточного фундамента на водонасыщенных песках?
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 4859
|
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Для полной картины надо еще знать модуль деформации и коэффициент пористости. И откуда появилось R ? Расчетное ? А осадки считались? А п. 5.6.8 СП 22 учтен ?
А по имеющимся данным, рыхлые пески да еще и 8 баллов- не хорошо. Первое что приходит в голову- это сваи с прорезкой рыхлых песков. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Какие R и Е?... Тут надо смотреть на это
Цитата:
Ну для полноты картины еще разрезик бы то плотных грунтов (или скалы) и топосъемку (уклоны участка не только под домик, но и вблизи) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23
|
Модуль деформации 23 МПа, коэффициент пористости 0,715, R посчитан по СНиП, сейсмика по геологии.
Разрез прилагаю. Участок находится в пологой ложбине, поэтому будет подсыпка 0,6 м, для отвода поверхностных вод. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Слои 1 и 2 пески, ниже расположен слой 3 - суглинок светло-серый тугопластичный, легкий с включениями известняка. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Теоретически, при сейсмической нагрузки возможно "разжижение" песка. Надежнее будет сплошной плитный фундамент. Как показывает статистика, меньше всего повреждений имеют здания со сплошным плитным фундаментом.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
С учетом или без учета таблицы 1? (а то уже в этом году встречался... дали только по картам без районирования и прочего)
А так конструкция фундамента для таких условий самая нехорошая? Деньги экономите? Ленточный конечно возможен под два этажа, если правильно скомпонован дом (имеется ввиду, что не завалит). Ну и правильно устроены сейсмопояса, скрытые вертикальные связи и прочее... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23
|
По табл. 1 сейсмичность соответствует 8 баллам.
Деньги конечно экономим - заказчик частный, бюджет не безразмерный. Конструировать здание выше 0,000 проблем нет. Пока получается, что ленты проходят. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я тоже поначалу так подумал. Но очевидно они имели ввиду ракушки. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
5.6.8 Определение расчетного сопротивления оснований R, сложенных рыхлыми песками, должно выполняться на основе специальных исследований. Значение R, найденное для рыхлых песков по формуле (5.7) при с1 = 1 и с2 = 1 или по указаниям 5.6.12, должно уточняться по результатам испытаний штампа (не менее трех). Размеры и форма штампа должны быть близкими к форме и размерам проектируемого фундамента, но не менее 0,5 м2.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23
|
Стены цоколя высотой 1,2 м и шириной 0,4 м будут конструктивно связаны с фундаментами и армированы пространственным каркасом.
Цокольные стены под наружные и внутренние поперечные стены создадут жесткую конструкцию, которая сможет более равномерно перераспределить нагрузку на фундаменты. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Поддерживаю. Хотя желательно бы "фауну" пройти.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Влияние ленточного фундамента на свайный | neznaiika | Основания и фундаменты | 3 | 03.10.2013 08:56 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |