| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.05.2006, 13:25 | #1 | |
Расчет фундамента башни связи
проектировщик
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 18451
|
|
||||
Или я что-то не понимаю или вопрос какой то не такой.
Насколько я понимаю на всплытие надо считать пустотные конструкции, зарытые в землю, потому как закон Архимеда никто не отменял!!! Напоминаю байку про мужика автомобилиста рационализатора: Был у мужика гараж, и был в нем погреб, но по весне заливало погреб, то что называется по самые помидоры, не нравилось это мужику!!! И надыбал он где то емкость, и зарыл ее в гараже, приспособив под погред, и думал что да будет ему счастие!!! Но однажды по весне, ближе к середине мая (примерно сейчас ), открыл он ворота своего горожа и узрел свой авто, прижатый к перекрытию выпертой из-под земли емкостью. А что касается взвешенного грунта, то это совсем другое, просто расчет деформаций ведете с грунтом во взвешенном состоянии (гамма штрих)!!! А вообще читайте пособие или руководство... |
||||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
Цитата:
Сначала фундамент считается на "вдавливание" определяется осадка, армирование и тд. На отрыв считается - не легче ли он пригружен грунтом, чем сила отрыва. при этом надо учесть: по СНиП 2.01.07-85 таб.1 примечание 1 - коэф. веса грунта 0,9. Плотность грунта при обратной засыпке прописывается в проекте (1,5-1,6 т/м3) Если надо - уплотняется, тромбуется через каждые 10-15 см отсыпки.Ведутся журналы. Если есть вода то вычитается плотность выды (в воде все становится легче - закон Архимеда)т.е. 1,6-1=0,6 и 0,6*0,9=0,54 т/м3. Вычисляется объем грунта над фундаментом и его вес. если его не достаточно , то углубляем фундамент. так же проверяем разность осадок фундамента на отрыв и на вдавливание. [ATTACH]1147587211.gif[/ATTACH] |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
при плохих грунтах использовать раздельный фундамент не советую -
намного лучше сплошной плитный т.к. разность осадков в разы больше и это может привести к крену башни. Или увеличивайте площадь основания фундамента, но это приведет к увеличению объема бетона по сравнению с плитой. [ATTACH]1147588193.gif[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
На сжатие подбираем сколько то там свай. На выдергивание допустимое усилие на порядок меньше. Мне трудно представить как это свая может выдернутся - она скорее сломается в месте сопряжения с ростверком. В каком то пособии к СНиП по проектированию св. фунд. видел такую вешь - что считается это самое место а выдергивание - хай с им. Не моглибы вы высказаться по этому поводу. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
Цитата:
т.е без учета работы нижнего конца свай. учитывается только работа боковой поверхности сваи за вычетом веса свай. ну и конечно проверяем ростверк. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
насчет пособия
не встречал и очень хотелось бы посмотреть. вспомните пожалуйста хоть примерное название - попробую отыскать. насчет того что считать сваи на отрыв не надо и достаточно посчитать заделку ростверк-сваи. Допистим сваи начали отрыватся усилия в кусте перераспределятся. Какие то сваи будут нагружены "на отрыв" больше какие то меньше. Какой бы жеский не был ростверк. Дойдет до того что "внутрение" сваи куста начнут "вдавливатся" , а "внешние" сильно "вырываться" при этом варианте куст свай надо считать как рамную конструкцию и считать на возникающие вертикальную, горизонтальную нагрузки и изгибающий момент. да чем больше куст тем меньше вероятность что сваи "выдернутся", скорее не выдержит ростверк или Цитата:
в кусте одна свая.Что будет мешать ей "вырватся"? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
1) если в предельном состоянии свои не сломаются от изгиба и анкерные болты выдюжат - то все выдергивание будет заключатся в том что она вылезет сантиметра максимум на 1,5-2 (усилие то действует по некоему радиусу - следящее и в космос она не улетит). Де факто из более 50 башен что я обсчитвал в прошлом году - везде крен значительно превышает допуск (от 250 до 500 мм при высоте башен 30-70 м). Ну и что? На прочность м/к он почти никак не влияет, а антенны в крайнем случае можно поправить (и то это важно только для релеек а панелькам и телевизионным почти все равно). 2) во вторых расчетный ветер действует порывом раз в 15-20 лет несколько секунд а что касается фундаментов, грунтов и бетона - нелинейных сред - там длительный отклик на нагрузку. Какие то коэффициенты для этого предусмотрены? Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
Цитата:
для расчета угловых отклонений фундамента - нагрузка нормативная с учетом динамического воздействия пульсации скорости ветра. для расчета фундамента по деформациям (перемещения) (наш случай) - нагрузка нормативная без учета динамического воздействия пульсации скорости ветра. (динамический ветер получается и не учитывается) ну а на несущуу способность учитывать только "вдавливание" , но на расчетную нагрузку с учетом динамического воздействия пульсации скорости ветра. наверно так... свая 10-12м по поверхности т.е. на "отрыв" несет 15-20 т куст из 4 свай соответственно до 80 т. этого куста хватит на башню высотой до 80 м до третьего ветрового района если считать на нормативную нагрузку т.е на деформации. при этом несущая способность такой сваи на "вдавливание" составит 50-80 т. т.е исли бы считали сваи только на "вдавливание" то достаточно было бы поставить одну максимум две сваи, но так не делают. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71
|
Цитата:
Арматура получается нормальная - 4d20 A-III. 8) |
|||