Бурение с обсадной трубой
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 16669
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вручную же будете делать ?
Тогда очень непросто... Кувадой если только забивать... В процессе сваривать обсадную трубу, если у вас нет бура 3 м. Можно сделать трубу не свариваемой/отрезаемой, а например свинчивающейся с совпадающими отверстиями и болтами-пальцами как в промышленности. Их вы можете увидеть в любом из многочисленных рекламных роликов на тему обсадных труб при бурении. Но руками такое не сделаешь... не знаю. А бурилку заказать точно не осилите ? В крайнем случае есть ещё набор ТИСЭ, может быть там есть обсадная труба для ручных работ. Но не уверен, и потом его по почте вроде бы надо заказывать из-за бугра. Одну трубу могут и не выслать... Можно оставлять трубы в скважине. Мне кажется вам так будет проще всего. Хитрая сборно-разборная конструкция трубы вам обойдётся дороже 4 труб. А сваривать-отрезать тоже ведь непросто... Или ищите шнек на 3 м. Т. е. не обычный ямобур, а что-то другое... Исправьте название темы на более подробное. Люди могут подумать что вы промышленностью занимаетесь, будут лишний раз кликать через 5 лет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ух ты какая штука ещё есть... Не знал.
Конечно лучше видимо им. Но при всём прочем строится дача, а СО-166: Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 49
|
Не, свай 36 шт. вручную точно не пробурить.
Вопрос в том, какая технология именно при применении ямобура. Как я понимаю будет так: Ямобур пробурил отверстие 300мм начал доставать шнек, а скважина осыпается. Вот и вопросы: 1. Трубу как-то одновременно с бурением надо как-то проталкивать? Тогда как? 2. Труба какая-то специальная из двух половинок? И тогда как её в скважину загнать? 3. Бетонировать одновременно с извлечением трубы или заполнить трубу бетоном, а потом потихоньку доставать (вибратором по стенкам трубы стучать, чтоб бетон не налипал)? Как это в теории и в натуре делается? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 49
|
Да почему, очень даже известно. Делалась обратная засыпка пазух фундаментов глубиной 4,5м. Засыпалось ПГС. А буронабивные сваи по проекту длиной 2,8 м. Сами понимаете, что хоть и пытались (очень хорошо уплотнить виброплитой), но грунт свеженасыпной.
|
|||
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
Ну вот так и вижу:
Бурите вы и попутно опускаете трубу - осыпания в скважину не происходит, НО осыпание будет в затрубном пространстве - то есть очень большие сомнения что сможете 3м затолкать. Допустим, затолкали. Дальше заливаете бетон и .. сколько будете ждать? если трубу вытащить до схватывания - то что помешает окружаещему грунту осыпаться и завалить/перемешать бетон этим самым грунтом? А после схватывания вы и вытащить не сможете. Вот такие вопросы у меня возникли с моей дилетантской точки зрения. |
|||
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Есть ещё вибрация при помощи доставаемой обсадной трубы в процессе укладки бетона. Но не думаю что тут это реально. Сможете, но или с бетоном или потом бетон прочность не наберёт. Очень может быть. Просто никогда не видел шнека резьбой вовнутрь. Не знаю, можно ли его достать. Конечно это идеальный вариант, особенно если арматуры нет. это что-то другое. Не знаю, не видел. Но вариантов можно напридумывать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 49
|
Ну, как я понял смысл в том, чтобы бур был по диаметру меньше внутреннего диаметра трубы. Т.е. бурится отверстие, затем в уже обвалившуюся полученную скважину задавливается труба, а попавший в неё грунт извлекается при повторном бурении внутри трубы.
Как по опыту на сколько должна быть труба шире бура? Трубу хочу задавить этим-же ямобуром т.е. на торец трубы поставить бур и втопить в грунт. А как потом извлечь трубу (после бетонирования)? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Труба не круглая а овальная, овальность вроде бы по ГОСТу 2-3% (посмотри). Шнек тоже имеет допуски. Плюс шнек зажимает в трубе при застревании в зазоре камешка. Но от этого пока не избавиться никак.\ Можно шнек резиновым сделать выше, но это удорожание, никто не захочет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 49
|
Ага, это у вас в Питере плывуны такие, что жидким азотом со всего СССР надо замораживать . Здесь ПГС утрамбованный (по зиме) и стремительно в скважину он не ломанётся. И про резиновые шнеки тоже повесилило
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вообще то ПГС - сыпучая фиговина.
Но вы разумеется можете делать как хотите. Если законы физики побороть удастся, отпишитесь пожалуйста. Шнеки с резиновыми краями лопастей всех после первой думаю и будут делать. Лет через 10... Из-за этой проблемы поверхность тоже оседает при некоторых технологиях свай в СПб... Дешевле будет именно так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Давно бурили скважину у сельского дома. Обсадная труба диаметром в районе 200 мм, из отдельных свинчиваемых частей, метра по три каждая. Внутрь трубы с небольшим зазором устанавливался ручной бур - труба длиной миллиметров 100...200 с донышком, в котором была диаметральная щель с двумя резцами на половину диаметра каждый. При заполнении бура грунтом он извлекался, грунт вытряхивался. Обсадную трубу вращали вручную с помощью тяговой цепи от комбайна (она хорошо сцепляется с трубой) вставленным в неё ломиком, труба опускалась, срезая часть грунта внутрь. За полдня сделали скважину глубиной 12 метров и установили в неё трубу с фильтром, засыпали пространство между трубами галькой, после чего извлекли, вращая, обсадную трубу. Вместо бура можно использовать желонку, только она плохо идёт сквозь глиняные пласты. Для желонки необходимо наливать в скважину воду, если не дошли до воды, желонку дёргали за верёвку вверх, а вниз она опускалась под собственным весом. Диаметр желонки в районе 80 мм, длина около 500 мм, иначе будет медленно опускаться.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
проход перекрытия пластиковой трубой | as2580 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 06.12.2010 15:23 |
Замена швеллера профильной трубой | Lexxxxsus | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.10.2009 00:27 |