Непрочитано 11.11.2014, 14:26 #1
В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Как устроить столбчатый монолитный фундамент в этих условиях? Труба на глубине 2м, отметка низа фундамента -1,9м. Сместить оси нет возможности. Территория производственного предприятия.

Столбчатый фундамент под металлическую колонну, нагрузка 16тс.
Просмотров: 5473
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:59
1 | #2
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Недостаточно данных. Фундамент чего? Каркаса здания, опоры трубопровода, оборудования?
16 тонн не так уж и много, поэтому если позволяет пространство сделать два фундамента по обе стороны от оси с заложением ниже трубы, по ним выполнить металлический ростверк и на него опирать то, что вам нужно.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:16
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Все верно предложено делайте "казачка" - два фундамента, считайте ригель над ними и будет вам счастье
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:17
#4
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Фундамент чего? Каркаса здания
Именно)

Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
сделать два фундамента по обе стороны от оси с заложением ниже трубы, по ним выполнить металлический ростверк
Спасибо, хороший вариант. Но там еще рядом ленточный фундамент существующего здания, поэтому технически будет очень сложно реализовать.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:23
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Спасибо, хороший вариант.
А это ничего, что вы СНИП нарушаете?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:27
#6
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
СНИП нарушаете
Не соблюдаю допустимое расстояния от канализации до фундамента?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:32
1 | #7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Не соблюдаю допустимое расстояния от канализации до фундамента
Кроме этого, подумайте еще и о ремонтах
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:35
#8
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
подумайте еще и о ремонтах
Спасибо за совет, приму во внимание.

PS но похоже нет другого выхода.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:39
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


может канализацию лучше перенести?
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:44
#10
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
может канализацию лучше перенести?
Буду убеждать в этом заказчика. Но нужен рабочий план "Б".
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:52
#11
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А это ничего, что вы СНИП нарушаете?
А можете конкретизировать? В канальи и вообще инж сетях я не знаток, но при зданиях с ленточными фундаментами ни о каких "расстояниях между" речи не стоит. Разве нельзя и тут использовать решения ленточного фундамента? В том числе и по ремонту.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 16:21
#12
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


А что если сделать что то в виде короба вокруг трубы (чтобы не было жесткого защемления трубы) и залить монолитный фундамент. Получится труба проходит насквозь фундамента с необходимым зазором. Подошва соответственно ниже трубы.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 16:44
1 | #13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Тогда нужно посчитать на случай протечки трубы и изменения свойств грунта под подошвой(геологи должны дать характеристики грунтов при полном замачивании)
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 16:50
#14
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Тогда нужно посчитать на случай протечки трубы
Ну это при любом варианте из вышеперечисленных. Спасибо.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 16:52
#15
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


наверное еще учесть напор трубы. Если напорная то метра 1,5-2(я.т.д.) может вымыть следовательно лучше сваи закручивать.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 17:01
#16
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Если напорная
Не, безнапорная.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 17:44
#17
rekarchook


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 38


Из жизни: опустить основание фундамента ниже трубы и залить промежуток до строительной отметки бетоном чтобы не переносить тубу
rekarchook вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 09:28
#18
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от rekarchook Посмотреть сообщение
основание фундамента ниже трубы
и отверстие в фундаменте с зазором? Как выполняли? Опалубкой или гильзу какую то?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:14
#19
rekarchook


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 38


Мы залили полностью бетоном именно из соображений отсутствия увлажнения грунта и размыва
rekarchook вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 22:15
#20
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от rekarchook Посмотреть сообщение
Мы залили полностью бетоном именно из соображений отсутствия увлажнения грунта и размыва
а какая разница? Размыв может произойти и до и после монолита?
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент MONSTR123 Основания и фундаменты 44 02.12.2019 21:09