Непрочитано 05.02.2015, 14:46 #1
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?
Homel
 
Студент....
 
г. Ленинград
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 925

Как посчитать? В Гореве и Насонов только шарнирно можно посчитать такую, а как посчитать как жесткую?
В скад\робот нету, в роботе со сплошными ребрами и то только по еврокоду.
Как без траверсную тоже не понимаю как посчитать, т.к у меня есть ребра....
B15 фундамент

Хелп)

Что Нужно -
Толщина\высота ребер (расчет швов)
Толщина плиты
Болты

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для двг_1.jpg
Просмотров: 1433
Размер:	32.6 Кб
ID:	143204  


Последний раз редактировалось Homel, 05.02.2015 в 15:57.
Просмотров: 15134
 
Непрочитано 05.02.2015, 15:02
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Как посчитать? В Гореве и Насонов только шарнирно можно посчитать такую, а как посчитать как жесткую?
В скад\робот нету, в роботе со сплошными ребрами и то только по еврокоду.
Как без траверсную тоже не понимаю как посчитать, т.к у меня есть ребра....

Хелп)
а это что...?
Вложения
Тип файла: pdf база скад.pdf (33.3 Кб, 1032 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 15:10
#3
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Моменты не учитывает =) То есть шарнирная...
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 15:28
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А что именно рассчитать хотите? Длину ребер через длину швов как в любой двутавровой колонне. Опорную плиту как опертые на две стороны пластинки, опять же, по аналогии с двутаврами. Усилия в болтах примерно по тем же предпосылкам, наверное, можно. Вопрос в "жесткости" базы разве что.

Реквестирую мнение Ильнура (ну и всех, кто хочет ответить, конечно, тоже, но Ильнурово мнение очень хочу) - жесткость такой базы можно рассчитать, используя упругий скадовский расчет с бетоном из объемников и сталью из пластин с геометрической нелинейностью и контактом между плитой и бетоном в виде двухузловых нелинейных, отключающихся при растяжении связей?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 15:38
#5
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А что именно рассчитать хотите? Длину ребер через длину швов как в любой двутавровой колонне. Опорную плиту как опертые на две стороны пластинки, опять же, по аналогии с двутаврами. Усилия в болтах примерно по тем же предпосылкам, наверное, можно. Вопрос в "жесткости" базы разве что.

Реквестирую мнение Ильнура (ну и всех, кто хочет ответить, конечно, тоже, но Ильнурово мнение очень хочу) - жесткость такой базы можно рассчитать, используя упругий скадовский расчет с бетоном из объемников и сталью из пластин с геометрической нелинейностью и контактом между плитой и бетоном в виде двухузловых нелинейных, отключающихся при растяжении связей?
То есть методику расчета для двутавра приминать? ) Непонятно как с толщиной поступать тогда (ребер).

А насчет жесткости - это есть в пособиях скада?
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 16:02
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


рёбра тут работать не будут. стенка трубы прогнётся. Следует, хотя-бы одно ребро прорезным сделать в плоскости действия момента, хотя моменты плёвые
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 16:14
#7
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
рёбра тут работать не будут. стенка трубы прогнётся. Следует, хотя-бы одно ребро прорезным сделать в плоскости действия момента, хотя моменты плёвые
Откуда это следует, предположив, что моменты поболее.
Как доказать, что нужно делать прорезные ребра. (или 1 в действии)
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 16:20
#8
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Непонятно как с толщиной поступать тогда (ребер)
ребра по грузовым площадям
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
рёбра тут работать не будут. стенка трубы прогнётся.
че это не будут? это же не квадратная труба, тут "арка" ребро встречает.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
жесткость такой базы можно рассчитать, используя упругий скадовский расчет с бетоном из объемников и сталью из пластин с геометрической нелинейностью и контактом между плитой и бетоном в виде двухузловых нелинейных, отключающихся при растяжении связей?
это вопрос практический или теоретический?)
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 16:22
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


В запас делается сразу, без вариантов. Особенно там, где подходят вертикальные связи
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 16:26
#10
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
В запас делается сразу, без вариантов. Особенно там, где подходят вертикальные связи
Это навес АЗС, никаких связей
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 16:41
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


маловат момент. Сугубо, ИМХО
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 16:47
#12
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
маловат момент. Сугубо, ИМХО
так как определить когда(при каком M) стенка колонны не выдержит?
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 16:57
#13
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Не надо эксперементировать, тем более на АЗС. Надо ставить нормальные жесткие опоры, а не шарнирные, или связи.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Если очень интересно, то можно поссчитать это в любой программе, разбив на конечные элементы.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 17:32
#14
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


от руки бы хотя бы схемку) Не совсем понимаю.... студент же
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 18:51
#15
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
от руки бы хотя бы схемку) Не совсем понимаю.... студент же
Схемку- это от Вас надо получить. Отчего есть пошли такие нагрузки.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 18:51
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


По аналогии с трубами.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 19:49
#17
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Схемку- это от Вас надо получить. Отчего есть пошли такие нагрузки.
С нагрузками все норм, уже год строят так. Навес поменялся немного (чуть шире стал и я сейчас расчет делаю) до меня другой человек делал - не знаю как, расчет не оставил детальный)

Я про - как узнать
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
рёбра тут работать не будут. стенка трубы прогнётся.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 22:33
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
так как определить когда(при каком M) стенка колонны не выдержит?
забить болт на определение, когда стенка не выдержит, и сделать ребра прорезными (варим к опорной прите "крест" ребер, затем одеваем на низ трубу с прорезями и привариваем). Зачем искать себе гемор с расчетами, если от них запросто можно уйти конструктивно?

Схема расстановки болтов неудачная. Лучше "по диагонали" ставить ребра. Плите сразу станет намного легче жить.

Как посчитать плиту-ребра-швы? комета-2.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 08:25
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Схема расстановки болтов неудачная. Лучше "по диагонали" ставить ребра.
а болты тогда куда ставить?
Или делать 8 штук?
Если по диагонали ребра поставить, то болты станут по осям - и работать будет 1 болт на растяжение, 2 болта будут нулевых.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 08:41
#20
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Как посчитать плиту-ребра-швы? комета-2.
Комета гонит страшно!!! Давно вычеркнул ее из списка используемого ПО!!!
По остальным пунктам +1
Кутузов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57