Расчет крепления консоли к стене.
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 20931
|
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Вариант 2.
1) Привариваете пластину на основание консоли, например, 200*200*12. 2) «По углам» выполняете отверстия d12. 3) Проходите насквозь стену шпильками, например, d10, и с двух сторон гайки/шайбы.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Немного арифметики.
Если консоль 2500 закрепить через пластину 300х300 четырьмя анкерами с межцентровым 250мм то усилие на вырыв в каждом анкере будет в 5 раз больше, чем приложенная нагрузка - 500 кг. Какой материал стены? Если кирпич, то только химические анкеры.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Действительно. Если применять анкеры, то нагрузки на них велики…
M = 2 kN * 2.5 m = 5 kNm N = 5 kNm / 0.25 m = 20 kN – вырывающее усилие на пару анкеров. Пролистав каталог HILTI, я отмечаю, что, например, для анкеров HIT-HY (20, 50, 70) рекомендуемые нагрузки на анкер (в кирпичной основе) колеблется, максимум, до 3-5 kN. Поэтому, как я вижу, можно анкеры оставить, но или развить базу, или добавить подкосы/ оттяжки…
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
А, ну да - я почему-то все 4 анкера на одну сторону расположил. Да, по 10 кН на анкер, надо увеличивать базу, и ставить туда побольше анкеров.
а не бетонная ли у Вас стена? К бетонной проще крепиться. А если она таки кирпичная - может, её все-таки лучше насквозь? Шпилька М20 длиной метр обойдется во много раз дешевле, чем химический анкер...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
а что за гост у трубы?
те которые знаю максимум 100х8 в продаже можно найти до 100х6 момент у стены великоват, без "укосин" )) не советовал бы.. p.s. те кто считают, не забудьте вес трубы (2,5м = 50кг)
__________________
обо мне |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
внатуре, ГОСТ 30245-2003 про 100х100х10 не в курсе
И сдается мне, W у ей не достаточное будет, не говоря уже о прогибе. Я бы применил 160х160х4... Или оттяжки
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
Цитата:
но я за подкос..
__________________
обо мне |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 22.08.2012 в 12:53. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
ойблин, правда - это ж ньютоны
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
И ничего-то Вас не устраивает...
Остаётся посоветовать только применить: - Клей "Момент". Он, как говорят -"надёжнее всех" и "сразу держится". PS Если не выдержит - через суд получите компенсацию. Этого Вам с лихвой хватит, чтоб покрыть все издержки, послушавшись некоторых вышеизложенных советов. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу чертеж-схему крепления терминала к стене | Serg007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.06.2011 09:17 |
ищу расчет крепления (шаг) внутреннего утеплителя к наружным стенам | Топор Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.10.2010 21:13 |
ищу расчет крепления (шаг) внутреннего утеплителя к наружным стенам | Топор Наталья | Расчетные программы | 2 | 13.10.2010 12:35 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |