Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел стыковки балок сборно-монолитного пояса

Узел стыковки балок сборно-монолитного пояса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2019, 17:25 #1
Узел стыковки балок сборно-монолитного пояса
guliya
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как решается узел стыковки балок сборно-монолитного пояса перекрытия, а точнее есть ли требования к длине выпусков арматуры из балок, к длине сварного шва соединяющие эти выпуски с дополнительным стержнем-накладкой?

В серии 2.110-3п есть такие узлы но без размеров.

Я делаю монолитный участок между балками 400 мм - 175мм выпуски арматуры из каждой балки + расстояние между выпусками 50мм и соединяю выпуски стержнем того же диаметра такого размера, чтобы длина шва была 8 диаметров на каждом выпуске. Я права?
Заранее спасибо за совет.
Просмотров: 868
 
Непрочитано 13.01.2019, 17:33
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Узел сварного шва и требования у вас по ГОСТ? Судя по всему да, какие тогда сомнения..
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел стыковки балок сборно-монолитного пояса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение монолитного ж/б пояса при надстройке здания. Иро4ка Железобетонные конструкции 10 09.12.2019 15:41
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 24 27.11.2013 19:29
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
Узел стыковки балок 8987 Конструкции зданий и сооружений 4 10.03.2009 15:25