|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.02.2015, 09:06 | #1 | |
Фасад 14-этажки с облицовочным слоем из кирпича
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 26352
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
СП 15.13330.2012
"9.32 Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм. ... 9.34 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в приложении Д. опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм;" Стену на паропроницание просчитали? Рекомендую вообще отказаться от минплиты за счёт утолщения слоя газобетона - судя по её толщине, требуемое сопротивление теплопередаче стены не очень большое. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
В Петербурге компания Юит (очень престижная и известная) применяла(ет) в своих проектах в качестве облицовки неразрезные фасады из кирпича. Почти все дома с такими фасадами имеют выколы, трещины, выпадения кирпичей. Лучше поэтажно разрезать
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
Drozdov ЦНИИСК разработал для этого случая альбом решений ссылка.
__________________
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Цитата:
Обратите внимание на пост №4. Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.02.2015 в 11:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 1
|
Вариант 1
К перекрытию каждого этажа с помощью анкеров крепите уголок(по расчету) на который потом будет опираться кирпич. Не забудьте про гибкие связи газобетона с облицовочной кладкой. Вложение 143430 Вариант 2 Использовать навесную вентилируемую систему которая визуально будет выглядеть как кирпич, например "SCANROC"
__________________
подписи.нет |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2012
Сообщений: 21
|
|
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Вопрос: Прокладка Вилатерм отделяет вверху газобетонную часть стены. Я так понимаю, чтобы при прогибе плит перекрытия не давить на стенку? или здесь еще и теплоизоляционные вопросы?
Тогда еще вопрос - а что удерживает верх стены от смещения в горизонтальном направлении? Вилатерм-прокладка, очевидно, на сдвиг практически нежесткая. Стена держится за вышележащий участкок через облицовочный слой? Или с каким-то шагом идут вертикальные стальные профили в теле стены, соединяющие плиты перекрытия и связанные со стеной?
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Красить торец. При умелых руках, даже вблизи выглядит хорошо.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
поищите на сайте уже была такая стена, у которой срезались жесткие вставки.
а вот и нашел у себя ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ставить удерживающие элементы (гнутый швеллер из 5 мм стали, уголки, шаг по расчету)
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров. |
|||
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Ого!!! Не встречал подобного раньше. Но тут как и в любой аварии на стройке комплекс причин... Явными можно отметить отсутствие разгрузочного уголка в уровне перекрытий и армирования кладки сетками, дополнительно связывающей лицевой и внутренние слои стены.
|
|||
|
||||
Про наклеивание плитки в СП написано, а про уголок где?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 23.01.2014 00:41 |