Непрочитано 15.01.2014, 05:57
Круговой проезд в детском саду
onokilis
 
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 59

Прошу помощи специалистов. Возник вопрос.
Проект детского сада(кол-во мест неизвестно)два этажа. Проектом предусмотрен круговой пожарный проезд (расположен вплотную к зданию), он и вызывает сомнения. Знаю что от жилых зданий до9эт. до проезда 5м. Читал стать что от детских садов 8м. Санпин дал информацию только для дорог общего пользования. Может ли проезд быть вплотную к детсаду?Ссылки,нормы???
Просмотров: 22649
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 06:33
1 | #21
onokilis


 
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 59


Kоmpas вы гений! Только газон будет +2 или +3 т.кю место ограничено
onokilis вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 10:27
#22
Kompas


 
Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 12


onokilis, спасибо! Действительно, на Ваш вопрос удалось ответить достаточно четко.
Почему газон будет +2 или +3? Если я правильно поняла ширина благоустройства между зданием и границей участка 10 м?
Kompas вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 14:19
#23
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


Детсад на 125 мест. Прошёл экспертизу, уже введён в эксплуатацию. Москва, ул Ращупкина д. 5
Особо о расстояниях проезда от здания не заморачивался, но зелёнка там должна быть 2-3 м для прокладки коммуникаций. Иначе сложности возникают при согласованиях. Не любят коммунальщики плитку за собой восстанавливать. Столкнулся с этим на других детсадах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 291
Размер:	344.1 Кб
ID:	120983  
Danver вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 02:30
#24
onokilis


 
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 59


Kompas!Вы правыБуду расти и набираться опыта

Последний раз редактировалось onokilis, 27.01.2014 в 02:40.
onokilis вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 11:04
#25
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Судя по многочисленным примерам детских садов подозреваю, что требования в СП4.13130.2013 про расстояние от здания до внутреннего края проезда в 5м. излишни. Вот не мои рассуждения с пожарного форума на эту тему:
Цитата:
Сообщение от Крюгер
Авторский коллектив СП.4.13130-2013 утверждает, что главы 7 и 8 появились в Своде правил "насильственно-директивным" способом. Их тупо переместили из ст.67, 123-ФЗ, не прорабатывая на нормативную логику.
Поэтому глава 8 содержит нормативные "непонятки" и недосказанности.
Например, сама глава называется "Проходы, проезды и подъезды", то есть суть разные понятия. При этом в пунктах 8.1-8.4 говорится о "подъездах", а пункты 8.6-8.13 - о "проездах". Ощущение, что выпали некие связующие нормативные понятия, и налицо явное несовершенство главы 8 в нормативном плане.
Ну, а выпало, на мой взгляд, следующее нормативное положение:
"При необходимости применения для тушения здания и спасения людей автолестниц и коленчатых подъемников для зданий высотой более 12 м организуются пожарные проезды" и далее пункты 8.6-8.13.
Цитата:
Сообщение от Крюгер
Мой совет в вашем конкретном случае: пользуясь несовершенством главы 8 пишете, что: Подъезды к зданию в целях тушения обеспечены со всех сторон, а проезд (с учетом высоты здания и возможностью доступа пожарных в каждый проем наружной стены) - с одной стороны.
Предлагаю переместить тему в соответствующий раздел.
randum вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 10:23
#26
Alex8309


 
Регистрация: 27.10.2017
Сообщений: 2


Здравствуйте!
Проектируется школа, согласно п. 8.1 СП 4.13130.2013 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.
Но нет возможности разместить проезд из-за близкого расположения существующего здания. Можно ли использовать в качестве проезда тротуар, как указано на схеме? https://yadi.sk/i/yteOxHn43PZxFw
Alex8309 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Круговой проезд в детском саду

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Небходим ли двойной тамбур в детском саду Анна_A Архитектура 1 06.06.2013 10:31
Бассеин в детском саду Linainvers92 Архитектура 19 28.02.2013 08:11
Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду? exelans Архитектура 11 09.11.2011 05:40
Круговой проезд у двухэтажного офиса? goznak Архитектура 1 17.05.2011 15:46
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду Чебураха Основания и фундаменты 2 12.04.2011 01:37