13.04.2016, 20:17 | #1 | |
Можно ли убирать перегородку по противопожарным или другим нормам
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3029
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Попробую поупражняться:
Цитата:
Цитата:
Далее определяем степень огнестойкости. Вполне возможно ваш пункт 4.19 СП 4.13330 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 6
|
4.18 При наличии на объекте защиты частей различных классов функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать противопожарным требованиям, предъявляемым к объектам соответствующей функциональной пожарной опасности. - Наверное этот пункт вы имели. Т.е. получается что если у нас на этаже имеются помещения разных классов функциональной пожарной опасности, то между ними должна быть противопожарная преграда? Верно? Независимо от площади?
4.19 Обеспечение взрывоустойчивости здания и окружающей застройки при взрыве газо-, паро-, пылевоздушной смеси должно сопровождаться расчетом нагрузок, зависящих от параметров смеси, объемно-планировочного решения здания, наличия в нем оборудования, строительных конструкций (колонн, ферм, просечных полов, перегородок и пр.), характеристик дверей, характеристик остекленей и легкосбрасываемых конструкций. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
jowann, см. редакцию 13го года. Я ошибся, этот пункт про открытие лестницы. В новом похожее в п. 4.2, но с оговоркой про требование настоящего СП. А тут знаю только требования о встройках/ставках в производственные здания. Не силен в пожарке(
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
СП 2.13130.2012:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
На плане нарисована, вроде бы, открытая лестница в атриуме. Она эвакуационная? Ведет в вестибюль 1-го этажа? Сколько этажей соединяет? Аукционные залы отделены своими перегородками от фойе с этой лестницей, или нет? Если есть атриум, то его надо отделять противопожарными перегородками на всех этажах от прилегающих частей здания. Либо считать все площади этажей, в него выходящих, в одну суммарную площадь пожарного отсека. Если площадь пож.отсека будет превышена - автоматическое пожаротушение.
В общем, тут одним планом этажа без экспликации не отделаться. Надо анализировать все планировки и все здание в целом. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
jowann, если Вы занимаетесь реконструкцией, то должны привести здание в соответствие с ныне действующими нормами. Независимо от того, по каким нормам задние строилось. На тот момент все, может, и было нормально, но сейчас нормы могли измениться. А может, и СТУ были с самого начала. Так что надо привлекать грамотных проектировщиков и платить им деньги - объект достаточно непростой в плане пожарки. Вполне возможно, что кроме этой перегородки придется еще новых понаделать.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Замечания экспертизв по противопожарным нормам | Step13 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.01.2015 16:42 |
Можно ли связать MTEXT с другим MTEXT? | gesper | AutoCAD | 11 | 09.12.2011 18:35 |
когда можно убирать опалубку? | ANGE1ina | Технология и организация строительства | 9 | 10.07.2009 18:06 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |