Всем добрый день, дождался некоторых данных.
Во вложении архив с фотографиями трещин в плите покрытия которую скидывал ранее и данные полученные от геодезистов по прогибам (точка со значениям 0 это которую брали за основу, значения в мм). Посмотреть на стенки сбоку и проверить толщину плиты не представляется возможном т.к. выполнена отделка и кровля на данной плите покрытия. В общем как то так, прогиб составил 33 мм для пролета 9,2 м и около 17 мм для пролета 7,9 м. Постройке уже примерно 3 года. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
Принимать минимальное расчетное значение не есть хорошо. Вроде и проходит, но есть вероятность что строители накосячат и отклонения будут все в минус и характеристики материалов в минус и невидимые дефекты и т д. Лучше перебдить и спать спокойно |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Garrettrds, это всё интересно, конечно. Спасибо вам, что добились и того со строителей. Но гораздо интереснее был бы график показывающий ползучесть на 50, 100, 200 лет.
У плиты прогиб 33 мм через 3 года, а допустимый прогиб 38 мм. Осталось 5 мм на дальнейшую ползучесть. В институте мне говорили, что все ж.б. балки неизбежно прогнутся до пола (а в процессе, само собой, сломаются), как капля мазута в известном опыте капает 10 лет. Да и как-то не верится что жильё строили аж 3 года после бетонирования перекрытия. Там что, >30 этажей, а ваш первый, что ли ? Так тогда вы должны были иметь НИР и научное сопровождение и все эти вопросы на форуме бы не поднимались... И не верится, что возможно в строительных условиях добиться большой точности геодезической съёмки. Да, говорят, на месте можно поймать 1 мм. Но через 3 года. Там уже был неровно отлит пол, произошёл неизвестный прогиб нижнего этажа, неравномерно осело здание, сместились реперы, дует ветер... Там точность будет хорошо если +-5 мм. А скорее даже +-10 мм, наверное. Чтобы говорить о 33 мм надо было заранее выделить опытный участок, нагрузить его полной и кратковременной и длительной нагрузкой (2 участка), никого туда не заселять, ничего не доделывать и измерять там всё что движется. Так что увы, эти данные крайне недостоверны. Но и в таком виде важны. Субъективное мнение геодезиста тоже много стоит. Кстати. Там же не было полезной нагрузки все эти 3 года, наверное ? А хотя бы была ли она в момент съёмки ? И пол не сразу сделали. А там полезной, наверное 15-20% будет. Вот вам и запас уже выбран. А что будет с полной нормативной и кратковременной и длительной нагрузкой ? Так что до сих пор думаю про 44 мм через 50 лет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.01.2019 в 13:40. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Наиболее вероятно, что прогибы и трещины со временем будут возрастать более быстро, чем предсказывала бы обычная релаксация, а при сильном снеге может и совсем крякнуть. Плиту надо бы усилить. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,790
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
В нормальном состоянии трещины при снятии нагрузки должны быть закрыты. Если трещины остаются открытыми (а на фото они открыты визуально уже "хорошо") - значит, вероятнее всего, арматура уже достигала предела текучести. При испытаниях обычных статически определимых балок после достижения предела текучести трещины начинают сразу расти, в реальных конструкциях (плитах) включаются в работу соседние участки (плиты), поэтому напряжения с рассматриваемого участка распределяются на соседние, поэтому мгновенного большого раскрытия трещин не происходит. Если была бы плита на двух опорах, запроектированная аналогично, все было бы намного грустнее, так как тогда бы трещины развивались лавинообразно. P.S. Судя по фоткам, трещины уже могут быть >1,5 мм. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 27.01.2019 в 12:17. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- По моим субъективным ощущениям: шарнирная схема работы плиты по факту + явно недостаточная высота рабочей сжатой зоны сечения.
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 27.01.2019 в 13:16. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,790
|
Цитата:
По снимку судит о ширине раскрытия трудно. Если снимок сделан без вспышки, то скорее всего заметно меньше 1 мм. Еще края трещины "окатаны" (что обычно характерно для старых трещин), что виуально увеличивает ее раскрытие |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Хотелось бы выразить респект ТСу. Как бы там не было, всем наука. Продолжайте наблюдать за конструкцией. Ценный опыт! Успехов Вам!
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2015
Сообщений: 19
|
Цитата:
К сожалению пока только по фото можно оценить. Как сказали :трещин особо и не видели пока не начали там шлифовку, во время шлифовки поотлетали края. Самому съездить туда и оценить раскрытие трещин к сожалению пока не представляется возможным. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2015
Сообщений: 19
|
Цитата:
Весь бетон В25, армирование стен не скажу сейчас нет чертежа, из стен в верхнюю сетку плиты выпущены дополнительные Г-ки с шагом 200 +плюс усиление верхнее плиты П-ми тоже ф14 с ш. 200, так получается верхнее усиление с ш.100, основная арматура стен выведена в вышестоящий парапет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Повреждена многопустотная плита перекрытия | Beobachter | Обследование зданий и сооружений | 51 | 01.12.2018 13:28 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Монолитная плита перекрытия | Владимир Харчук | Железобетонные конструкции | 3 | 24.03.2012 21:32 |
Безбалочная плита перекрытия с сеткой колонн 9х6 или 6х6 | z-inside-z | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.05.2011 09:59 |
Плита перекрытия монолитная.Как | картинка | Железобетонные конструкции | 6 | 02.05.2010 18:13 |