Проектирование и технология выполнения стены подвала из свай ограждения котлована
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 2556
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,319
|
Про технологию "Стена в грунте" Вы слышали? Если нет, то наберите в поисковике и читайте.
В Вашем случае эту конструкцию может быть как несущей, может быть и ограждающей, а так же и комбинированной. Вариантов много. Ну а деталировка и тому подобные узлы это уже практика - наработано. Поковыряйтесь и здесь в профильных темах форума.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,042
|
Цитата:
На практике сваи ровненько не получатся никогда. Да и 9м - это будут внушительные сваи. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
Построю сначала часть дома на некотором расстоянии от шпунта. В пределах этого расстояния грунт отроется на этаж. Оставшийся грунт будет пока поддерживать сваи. Его отроют после упирания свай в построенную часть дома.
А стена в грунте - это разве из свай? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,319
|
Можно не только в виде экскаваторной стенки, но и из свай - буровых: пересекающиеся, касательные, а так же и отдельностоящие. Зависит от гидрогеологии и геологии, строительно-технологической схемы, наличия механизмов и сметы (т.е. экономики)...
Раньше делали даже из сборных свай специального профиля. В отличных, "ломовых" грунтах из обычных свай, из плоского или таврового ж.бетонного шпунта... Но сейчас эти технологии не эффективны. Для сопряжения с днищем сооружения и перекрытий устраиваются закладные детали прямо в элементе, которые и обеспечивают связь с внутренними конструкциями.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
Сваи у меня сборные, вдавливаемые. Т.е. в них предусматривать закладные, к которым потом приваривать столики для опирания плиты? А как пространство между сваями бетонировать? Как обеспечить совместность работы свай и стенок между ними? Кстати, грунты - супеси и суглинки, правда, просадочные. Воды нет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,319
|
Ну и так далее...
Если для условий Вашего города, у Вас там хватает подобных сооружений. Как бетонировать и совместность работы да это дело десятое.... Не так все просто. В первую очередь Вам надо разобраться с подпорной стенкой котлована: понесут Ваши сваи на горизонтальную нагрузку или нет. Сделать расчет. Типовые сваи при такой глубине, 9м, не понесут ничего, даже со временными удерживающими конструкциями, если это только в разрезе не неогеновые глины о которые лом можно погнуть...))). Минимальная толщина стенки типа "стена в грунте", при глубине котлована 9м не менее 600мм - альтернативно это все пересчитывается на сечение свай. Т.е. в первую очередь Вам надо рассчитать котлован - подпорные конструкции в купе с ПОС, порядком разработки котлована и оценкой геологических условий. Как прикинете, увидите какие там возникают неприятные изгибающие моменты..... А потом на эти сваи еще и приложите вертикальные нагрузки от верхнего строения и увидите жуткую картину... Советую все таки взять тайм аут и полистать спецлитературу по освоению подземного пространства, не обижайтесь.... Ну а дальше все остальное - там свои заморочки по мере мозгового штурма))). Как правило при отсутствии опыта привлекают спецконтору по этому вопросу. Я например, например только этим и занимался 28 лет, надоело правда, пора отдохнуть - пардон, самолюбование "старого пукалы")))). Мне так кажется, что кто то Вас толкает на утопическую конструкцию - изобретая велосипед - наверное гад под названием Заказчик)))). А если воды нет, то можно найти конструкции котлована, которые будут дешевы экономически и позволят избежать сложных решений.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Как потом гидроизоляцию делать будете?
У вас два варианта стена в грунте и буросекущиеся сваи. Котлован разрабатывать поэтажно с устройством перекрытия в качестве горизонтального диска. Посмотри как делали в Питере Лахта-центр, что-то типа такого. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
Я, наоборот, рад Вашей помощи.
Конечно, Вы правы. Сам бы я не хотел этого делать. Цитата:
Еще один вопрос... |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
задача стены подвала в ЛИРе | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 66 | 17.01.2013 09:46 |
Монолитные стены подвала при столбчатом фундаменте | szuser | Основания и фундаменты | 7 | 03.09.2012 17:18 |
Как задать стены подвала в Мономахе. | DR.Dim | Мономах | 16 | 19.11.2008 18:29 |
Конструктивное исполнение стены подвала | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.10.2008 12:55 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |