| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
Впрочем, я не спорю. Если есть Вас чертеж устройства с разрывом струи что бы можно было видететь подрыв клапана с одновременным расхолаживанием, ну почему бы и нет. при аварийном срабатывании (даже в сети 95 градусов) отдуда наверняка пойдет перегретая вода, но в этой крышной котельной - не много. главное не ошпарить ни кого. у меня вон дома на бочке ГВС клапан аварийный имеется, но разрыва струи нет, выведен слив за стену в безопасное место от греха подальше. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
По такой схеме даже охладители стоков от автоклавов в больницах делаются. Между прочим, ВК-шная серия 5.901-2. Там вообще диаметр охладителя 159 и длина 300 мм. Для котлов, конечно, побольше объем надо. Только объем стока от сработавшего клапана надо правильно рассчитать. Это уж дело ТМ. А они забывают, что клапан не будет сливать воду целый час непрерывно - приподнимется, сбросит давление, и опять опустится. А хороший хозяин и хороший проектировщик сброс от клапанов вообще в бак запаса воды отведут. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
Инжир, не нужно мудрить, будь проще, не того ранга проблема.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 37
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
И бак можно по-разному разместить. Можно так, что еще на 6 м здание удлинять придется, а можно и внутри разместить, "в два этажа", совместив с подпиточной группой насосов. Вопрос квалификации исполнителей. Кстати, для крышной котельной этот "страшный" сброс от котлов можно сделать просто на кровлю. Именно так сделано в ТП 903-1-310.95 - все чертежи ВК крышной части - метр трубы да 4 тройника. Там ТМ-щики просто поленились свои отводные трубки сами через стенку вывести - загогулину на схеме показать. По инерции мозгов задание выдали и целый "основной комплект ВК" из одного листа появился. Не дали с голоду коллегам помереть. Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 14.02.2012 в 08:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
не верю что до сих пор только 6 метровые модули . думаю льют давно везде где надо по размерам. нет, ну сборный заводской ж/б выгоден в определеных случаях, нет вопросов. парковка там для автомобилей многоэтажная или еще что. Но не думаю что в штатах дураки просто, что стандартный сборный ж/б используют гораздо реже чем в России. Если слишком дорого городить опалубку для здания, льют панели по индивидуальным размерам-прямо на стройплощадке-лежа их льют, потом поднимают. качество нормальное, пропаривать как раньше не надо.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
И правильно, модуль изготавливается по размерам очень точно, потом привозится на место (ну или изготавливается на месте), я же говорю, битва идёт за каждый децеметр габарита.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, модульные здания с Северов пошли. С вечной мерзлоты. Догадайтесь, куда предусмотрен отвод стоков, в том числе горячих? Там ведь колодец не зароешь, канализация надземно прокладывается. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
На картинках блок деаэрационно-питательной установки на 100 м3/ч деаэрированной воды. Качество картинок я понизил. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Возьму на себя смелость перевести фразу "муха не пролетит" на американский лад: "Оборудование расположено в котельной в соответствии с нормативными документами, доступно для обслуживания и ремонта, при этом размещено таким образом что отсутствует свободный объем здания не занятый оборудованием, проходами для персонала либо технологическими зазорами. Объем здания котельной полностью использован под полезное наполнение, размещение дополнительного оборудования (мухи) без ущерба для удобства эксплуатации."
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2009
Сообщений: 19
|
Подскажите, есть два водогрейных котла, экспертиза просит установить колодец-охладитель, объем стоков равен около 46 л/с от двух клапанов. Как я понял колодец представляет кольца внизу отстойная часть (вода залитая искусственно+небольшое кол-во слива от ХВО) труба от трапа к колодцу-охладителю и от колодца в канализацию. Подскажите нужна ли там вентиляция для проветривания самого колодца, для предотвращения скопления газов и есть ли какая-то типовая серия, схема, какое дно в колодце? Буду рад любой информации.
|
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116
|
На технологической установке вырабатывается пар в своем котле - утилиазторе.
Раньше делали (да и сейчас просто так стоит) емкость продувки. Т.е. все сдувки (постоянные и периодические) через него отправляли в канализацию. в нем стоял змеевик которые проточной водой охлаждал сначала (без подмешивания) , т.к. из этого бачка брлись анализы на котловую воду, а потом уже эта вода смешивалась с охлажденной водой после бачка и отправлялось все в канализацию. (температура не больше 40 вроде). Но постепенно данные аппараты стали забиваться солью (из за продувок) и эфективность данного агрегата пропала. Сейчас просто ставим подземные солеотстойники с парочкой перегородок. Туда сбрасываем сдувки и подаем воду. Расход воды уже на пусконаладке примерно настраивают чтобы охлаждало и так он работает и работает. Периодически (раз в пару лет) лопатой выгребают соль из него. Как то так.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Требования местного водоканала к температуре сбрасываемой воды.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 11
|
Делали такое, объем колодца считался так чтоб вода успела смешаться и остыть до требуемой температуры перед тем как уйти в канализацию. В колодце постоянно находится вода. ну насколько я помню объем воды в колодце примерно как 1,3 объема сбрасываемой сразу горячей воды. отверстие где вода смешивается должно быть обязательно внизу.
Последний раз редактировалось ЕкатеринаЕА, 19.03.2014 в 13:32. Причина: не добавилось вложение |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
Добрый день! Необходимо охлаждать воду от технологического оборудования для сброса в канализацию. Не подскажите, откуда взять расчет бака-охладителя (бака-разбавителя) или номер типового проекта для такого бака? Установить планирую в помещении. Большое спасибо!
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Если охлаждать нужно периодический сброс, то объем воды постоянно находящейся в баке должен быть не меньше объема сброса.
Если расход постоянный, то расход расхолаживающей воды рассчитывается из формулы Q1*T1=Q2*T2, при этом размер бака должен обеспечивать нивелирование скачков расхода поступающей жидкости и беспроблемный отвод охлажденной воды к приёмнику.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Внутриквартальная канализационная сеть. Контрольный колодец. Углы присоединения | eugenmax | Водоснабжение и водоотведение | 77 | 04.06.2012 23:31 |
Колодец с гидрантом | dimetrii | Инженерные сети | 10 | 02.09.2010 17:34 |
Можно ли устроить водопроводный колодец из кирпича в городе? | FOXAL | Водоснабжение и водоотведение | 9 | 24.09.2009 12:14 |