Непрочитано 19.08.2008, 17:15 #1
Монолитная колонна переменного сечения
Petr_ML
 
Ярославль
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 15

Уважаемые господа проектировщики! Никто не сталкивался с проектированием колонной переменного сечения по высоте в высотных монолитных каркасных зданиях с плоскими безбалочными, безкапительными перекрытиями? Интересует узел перехода и особенности расчета. Например нижняя колонна размерами 800х800, а верхняя 500х500, перекрытие толщиной 240 мм.
Просмотров: 7004
 
Непрочитано 19.08.2008, 17:30
#2
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


а что собственно смущает ?
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 17:52
#3
Petr_ML


 
Регистрация: 15.08.2008
Ярославль
Сообщений: 15


Допустим переход колонны в раоне плиты перекрытия. Как заанкерить стержни нижней колонны колонны, учитывая, что стержень загибать можно не более чем на 15 градусов (вычитал в одной умной книге, названия не помню) в противном случае под стержнем возникают серьезные напряжения.
Petr_ML вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2008, 18:01
#4
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


пример у вас не очень удачный - снизу 800х800, сверху 500х500. Обычно колонны развиты в одной плоскости на нижних этажах и с ростом этажности сечение плавно уменьшается в этой плоскости.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2008, 18:17
#5
DesignerOPM

Конструктор
 
Регистрация: 30.09.2007
Киев
Сообщений: 14


См. раздел Колонны в А.Б. Голышев_проектирование железобетонных конструкций_справочное пособие_1985.djvu - есть на этом сайте
DesignerOPM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 19:55
#6
Petr_ML


 
Регистрация: 15.08.2008
Ярославль
Сообщений: 15


СпасибоDesignerOPM, за ссылку. Посмотрел и увидел что по рисунку 6.40в анкеровка стержней нижней колонны не требуется и меня это напрягает, можно ли считать этот узел жестким? А я задавал в расчетной схеме именно таким.

На счет неудачной констр. схемы я с Romanich, согласен, что пилоны гораздо эффективнее но уже поздно, будем думать как быть дальше.
Вложения
Тип файла: doc Рис 640в.doc (28.5 Кб, 319 просмотров)

Последний раз редактировалось Petr_ML, 19.08.2008 в 20:01. Причина: чуть не забыл
Petr_ML вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2008, 10:25
#7
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Примерно так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонны.JPG
Просмотров: 641
Размер:	11.0 Кб
ID:	9465  
Святослав_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 12:30
#8
Petr_ML


 
Регистрация: 15.08.2008
Ярославль
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Примерно так:
Не пойдет. Согласно рис. 6.40 б Голышева Ж/Б горизонтальная проекция отгиба стержня a<=b/6, где b-толщина перекрытия, отсуда при скачке колонн с одной стороны (800-500)/2=150 мм толщина перекрытия b=150*6=900 мм (при одинаковом з/с колонн); или при толщине перекрытия 240 мм a=240/6=40 мм т.е. следующая колонна может быть лищь на 80 мм меньше. Не слишком ли крутой скачек в сечении колонн я решил сделать? или реально с анкеровкой стержней нижней колонны в теле перекрытия с помощью шайб и анкерных пластин, если пройдет на выкалывание конечно же? Ответьте.
Petr_ML вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2008, 14:57
#9
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Долго получиться но рад помочь))):
В ступенчатых стойках(колоннах) продольная арматура верхнего участка должна быть заведена в бетон нижнего участка, не менее чем на длину анкеровки.
Выпуски стержней из стоек с бОльшим поперечным сечением нижнего этажа в колонну с меньшим поперечным сечением второго этажа рекомендуется осуществлять в соответствии с рисунками (прилагаю). При этом перевод стержней из одного участка в другой осуществляется путем отгиба стержней с уклоном не более 1:6. Часть стержней нижнего этажа должна быть доведена до верха перекрытия и не заводиться в тело колонны второго этажа, если по расчету она там не нужна.
В случае резкой разницы в сечениях колонн, выпуски следует устраивать установкой дополнительных стержней, в количестве необходимом для верхней колонны. (на рисунке хорошо должно быть видно). Удачи!
П.С. Пришлось ACDSee поставить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 723
Размер:	20.7 Кб
ID:	9476  
Святослав_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 19:11
#10
Petr_ML


 
Регистрация: 15.08.2008
Ярославль
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Долго получиться но рад помочь))):
В ступенчатых стойках(колоннах) продольная арматура верхнего участка должна быть заведена в бетон нижнего участка, не менее чем на длину анкеровки.
Выпуски стержней из стоек с бОльшим поперечным сечением нижнего этажа в колонну с меньшим поперечным сечением второго этажа рекомендуется осуществлять в соответствии с рисунками (прилагаю). При этом перевод стержней из одного участка в другой осуществляется путем отгиба стержней с уклоном не более 1:6. Часть стержней нижнего этажа должна быть доведена до верха перекрытия и не заводиться в тело колонны второго этажа, если по расчету она там не нужна.
В случае резкой разницы в сечениях колонн, выпуски следует устраивать установкой дополнительных стержней, в количестве необходимом для верхней колонны. (на рисунке хорошо должно быть видно). Удачи!
П.С. Пришлось ACDSee поставить.
Чего-то я туплю. Про случай резкой разницы можно по подробней, что за доп. стержни куда и сколько их надо ставить. В любом случае в районе перекрытия скачек моментов колонн, соответственно требуется арматура в нижней колонне и часть её будет растянута (теория расчета внецентренно сжатых элементов), соотвественно ее надо заанкерить. В чем и как? Или я не прав?
Petr_ML вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2008, 23:04
#11
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


А как вы подбирали основную арматуру в нижнюю колонну? Анкеруется она
в вашем случае в перекрытие и в тело нижней колонные вводяться ПРЯМЫЕ
дополнительные стержни, располагающиеся ближе к центру, чтоб сверху связать с основной арматурой верхней колонны (правый нижний рисунок). Жесткий узел сохраняется и минимальная анкеровка тоже. Понимаете, не обязательно чтоб эти дополнительные стержни были намертво сварены с арматурой толстой колонны. Сварка все равно не работает. Не парьтесь.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:34
#12
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от Petr_ML Посмотреть сообщение
Чего-то я туплю. Про случай резкой разницы можно по подробней, что за доп. стержни куда и сколько их надо ставить. В любом случае в районе перекрытия скачек моментов колонн, соответственно требуется арматура в нижней колонне и часть её будет растянута (теория расчета внецентренно сжатых элементов), соотвественно ее надо заанкерить. В чем и как? Или я не прав?
Совершенно верно на рисунке выложенном тобой - под буковкой (В), а снизу все прописано, только конечно на нормы необходимо ссылаться. Здесь лично для себя вижу проблему с загибом стержней большого диаметра!?
constructorl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная колонна переменного сечения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гибкость стержней переменного сечения. NORBI Конструкции зданий и сооружений 39 13.12.2007 16:55
Рамы переменного сечения Ingener111 Конструкции зданий и сооружений 3 04.12.2007 10:27
Как рассчитать двутавры переменного сечения? cheeppy Прочее. Программное обеспечение 25 07.02.2006 14:21
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49