Непрочитано 17.07.2007, 18:06 #1
Расчет на опрокидывание
RaenDur
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 26.06.2007
Сообщений: 2

Подскажите, пожалуйста, методику расчета рекламного щита на опрокидывание.
Как я понимаю, стоит считать через моменты сил ручками, или можно прогами? У меня ущербного есть только NormCAD, а в нем невозможно нагрузить колонну на небольшом куске. Он вообще боковые нагрузки на колонну толком не считает...
Просмотров: 21874
 
Непрочитано 18.07.2007, 01:10
#2
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Насколько я понимаю Ваш щит 3*6 на высоте от грунта до 10 м, угадал? Если так то считаете изгибающий момент (ручками - классика сопромата). Потом выбираете стойку (скорее всего труба) считаете несущую способность на изгиб (простейший расчет из сопромата, хочешь воспользуйся файлом Excell). Затем считаете подошву фундамента:если найдете прогу "фундамент" - то все просто, если вручную то есть СНиП "основания зданий и сооружений" - расчет на крен.
[ATTACH]1184707078.zip[/ATTACH]

З.Ы. Файл делался под конкретную задачу поэтому введи данные только в первые два столбца - диаметр и толщину стенки.
Dime_Polak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 10:03
#3
RaenDur


 
Регистрация: 26.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2
<phrase 1=


Спасибо за консультацию. Прогу найду. Я надеюсь это не разработка некого Белякова А.С. Она у меня есть, но там полезного нет ничего...
RaenDur вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2007, 10:47
#4
a0


 
Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 104


расчет фундамента на опрокидывание - см. архив
[ATTACH]1184741234.zip[/ATTACH]
a0 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 16:56
#5
Dimidjin


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 19


У меня по этой теме тоже есть вопрос, Вопрос по ветровой нагрузке: аэродинамический коэффициент для всех схем конструкций разный, но для плоских конструкций он = 0,6-для подветренной стороны и 0,8 для наветренной. При расчете таких конструкций правильно то что я складываю эти 2 коэфф. получая = 1,4? или нужно брать 0,8???
Dimidjin вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 17:11
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Не для всех.

Цитата:
При расчете креплений элементов ограждения к несущим конструкциям в углах здания и по внешнему контуру покрытия следует учитывать местное отрицательное давление ветра с аэродинамическим коэффициентом сe = -2, распределенное вдоль поверхностей на ширине 1,5 м (черт. 1).
Для наружных стен (как изделий) беру этот коэффициент. Считай то же конструкция, как ни как.

Если у тебя (допустим достаточно жесткий диск перекрытий), то можешь с одной стороны прикладывать к нему 1,4 (допустимо, но ИМХО все таки). Если же такого нет, то будь добр учесть наветренную и подветренную часть, то бишь прикладываешь нагрузку и с одной стороны дома и с другой (противоположной). Зад и перед (для понимания).

PS: А в принципе требуется уточнение, что расчитывается? Ежели дом, то одно, ежели рекламный щит, то не много по другому.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 17:56
#7
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Насчет аэродинамических коэф-ов на рекламный щит - не знаю, если для дома, то эти два коэф-та на один эл-т здания (стену) одновременно не учитывают.
Был опыт проектирования шумозащитного экрана. Я его сделал и понес заказчику, одному крупному проектному институту города, они его завернули. Сказали, что неправильно взял ветровую нагрузку. Для таких конструкций ветер берут по СНиП "Мосты и трубы". В итоге расчетная ветровая получилась 120 кгс/м2. Вот так.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 08:40
#8
Dimidjin


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 19


Спасибо за ответы, для пояснения: расчитываю рекламный щит. т.е. получается что я правильно прикладываю аэродинамич. коэф.=1,4 !

P.S. Просто место установки щита очень маленькое, и фундамент под щит малых размеров д.б. при этом это еще и на землю будет ставиться, и в добавок еще прораб увидел где то щит 12х3м который стоит на 3х опорах и у каждой ф-т 0,8х0,8х0,6м и тыкает мне в нос что вон все стоит не падает и ты не выдумывай (а по виду его, он от сильного ветрато свалиться, вот и хочется нагрзки по минимому взять, но по нормам все
Dimidjin вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 16:19
#9
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


По Дискавери видел программу, там большой (примерно 6х15м) рекламный щит в песчаные грунты устанавливали и видимо из-за большой арендной платы земли использовали следующую конструкцию. Бурили скважину глубиной 5-6м и прямо туда опускали трубу-стойку щита, обетонировали пазухи и все.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 16:20
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Dimidjin Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы, для пояснения: расчитываю рекламный щит. т.е. получается что я правильно прикладываю аэродинамич. коэф.=1,4 !
Правильно

Цитата:
Сообщение от Dimidjin Посмотреть сообщение
P.S. Просто место установки щита очень маленькое, и фундамент под щит малых размеров д.б. при этом это еще и на землю будет ставиться, и в добавок еще прораб увидел где то щит 12х3м который стоит на 3х опорах и у каждой ф-т 0,8х0,8х0,6м и тыкает мне в нос что вон все стоит не падает и ты не выдумывай (а по виду его, он от сильного ветрато свалиться, вот и хочется нагрзки по минимому взять, но по нормам все
2 года назад вдоль дорог Крыма лежали такие рекламные щиты. Может ваш прораб ставил. Но... они никого не раздавили (или я не знаю). Так что исчите середину. Делать фундамент под рексчит с запасом как у Останкинской башни не совсем рационально.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 17:21
#11
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Для Dimidjin

здесь в Download лежит МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕКЛАМНЫХ УСТАНОВОК там этот вопрос вроде расмотрен (смотрел бегло).

Я по ней не считал, но скачал вдруг как и вам прийдется считать, будет на что ссылаться.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 13:53
#12
Dimidjin


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 19


Спасибо за методичку Андрей Т.,
только вот я ее найти не могу в Download
подскажи пожалуйста мне балбесу где она точно лежит
Dimidjin вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 17:30
#13
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Для Dimidjin

1. поиск по форуму "Пример расчета рекламного щита"
на этой ветке лежит архивный файл

2. Попробую выслать тебе на почту раз просишь.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 08:20
#14
Dimidjin


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 19


Спасибо Андрей Т. все нашел,
Dimidjin вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 08:34 расчет шумозащитного экрана
#15
rihonka


 
Регистрация: 03.09.2008
Сообщений: 3


Для Dmitij! "Был опыт проектирования шумозащитного экрана. Я его сделал и понес заказчику, одному крупному проектному институту города, они его завернули. Сказали, что неправильно взял ветровую нагрузку. Для таких конструкций ветер берут по СНиП "Мосты и трубы". В итоге расчетная ветровая получилась 120 кгс/м2. Вот так.[/quote]"

Уважаемый Dmitij! Подскажите, пожалуйста, на каком основании Вас заставили считать шумозащитный экран на ветровую нагрузку по СНиПу Мосты и трубы? На что они сослались? Я вообще-то эколог, но мне нужно законструировать и рассчитать фундамент под шумозащитный экран. Вы не могли бы помочь? Или хотя бы разъяснить, исходя из чего у Вас получилась расчетная ветровая нагрузка 120? Если по "Мостам", то тогда можно взять 100 и умножить на коэффициент 1,4, тогда получится 140
rihonka вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 11:23
#16
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Да я особо не задавался целью изучить СНиП "Мосты и трубы". Ген. проектировщики сказали 120 я и посчитал. Возможно этого и не надо было делать, заказчики может сами особо не задумывались. Гос. заказ, об экономии ни кто не думает. Этот экран на подпорной стенке входил в состав авторазвязки с мостом и тоннелем.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2008, 17:46
#17
rihonka


 
Регистрация: 03.09.2008
Сообщений: 3


А какую конструкцию шумозащитного экрана вы использовали? И как крепили к подпорной стенке?
rihonka вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 10:55
#18
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


консольная стойка, под наклоном, опорная плита с 6-ю анкерами, высота 5м, шаг 4-6 м, с тремя балками между ними, заполнение - каленное стекло.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 07:26
#19
rihonka


 
Регистрация: 03.09.2008
Сообщений: 3


А как вы крепите стекло в раму? И вообще, этот экран, судя по всему - индивидуальное решение? Особенно, если учесть, что вы использовали, по сути, завышенные ветровые нагрузки. У вас получается что-то типа стеклопакета? И еще вопрос - какое снижение по шуму он дает?
rihonka вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 11:26
#20
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Стеклопакета нет, одно стекло толщиной 16 мм. Крепил между двух уголков с прокладками из резины. Шумозащитой занимался не я, но как мне известно, высоту экрана выбирали так, чтобы шум от машин по прямой не попадал в верхнее окно ближайшего дома.
Dmitij вне форума  