Слишком мало информации для вразумительного ответа.
Прежде всего прочность и жесткость пола необходимо проверить на продаливание и деформативность при приложении местных нагрузок, например, от колеса погрузчика или подштабельные подкладки. Расчет рекомендую выполнять по нормам расчета дорожных покрытий. |
|||
|
|