Непрочитано 04.03.2017, 21:49 #1
Как выбрать звуковой сигнализатор
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 1,578

Валериан вне форума Вставить имя

Уровень шума в районе площадок обслуживания 85-87 дБ.
С какой силой звука выбрать звуковой сигнализатор, что бы оператор услышал его и, в тоже время, уровень общего шума не превышал допустимых пределов.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 929
 
Непрочитано 05.03.2017, 11:33
#2
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 4,218


А разве сигнализатор учитывается в расчете общего звукового фона? Там же есть ограничения по длине воздействия. Если сигнализатор дает короткие гудки, то и воздействовать можно даже выше 90 дБ...
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 13:36
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,578


90 дБ - это сила звука сигнализатора?
Не многовато ли будет для общего фона - шума в районе площадок 85-87 дБ, плюс сигнализатор даст 90 дБ - в сумме то сколько будет, там не оглохнут от такого.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.03.2017, 07:38
#4
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 4,218


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
плюс сигнализатор даст 90 дБ - в сумме то сколько будет, там не оглохнут от такого.
Почитайте хоть немного о расчете акустических полей. Громкости не суммируются.
По нормам сигнализатор должен давать на несколько дБ громче фона. Вот и выбирайте из подходящих. Свирели на 96 дБ в большинстве случаев достаточно. Здесь почитайте.
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.03.2017, 10:25
#5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,440


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
По нормам сигнализатор должен давать на несколько дБ громче фона
В системах оповещения о пожаре +15 дБ

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Свирели на 96 дБ в большинстве случаев достаточно
85 + 15 = 100 Дб.
Т.е. свирели не достаточно.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Уровень шума в районе площадок обслуживания 85-87 дБ.
С какой силой звука выбрать звуковой сигнализатор, что бы оператор услышал его и, в тоже время, уровень общего шума не превышал допустимых пределов.
Площадь озвучивания какая?
Или расстояние от сигнализатора до оператора?
Nike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 20:39
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,578


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Площадь озвучивания какая?
Или расстояние от сигнализатора до оператора?
В радиусе 5 м от сигнализатора.
Это не оповещение о пожаре, а предпусковая сигнализация
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.03.2017, 21:28
#7
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,440


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
В радиусе 5 м от сигнализатора.
Это не оповещение о пожаре, а предпусковая сигнализация
Пожарку я к примеру привел, там приводятся цифры, при которых обеспечивается гарантированное оповещение.
"Свирель" с её чувствительностью 96 дБ даст на расстоянии 5 м 82 дБ, что ниже уровня общего шума.
Надо что-то помощнее, децибелл на 105-110.
http://www.tinko.ru/c-48.html
Хотя на самом деле, конечно, человек не машина и звук включившейся сирены на фоне шума производства различит.
Я бы еще звуковое оповещение стробоскопом продублировал бы.
Nike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.03.2017, 14:12
#8
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 280


Можно показать, что в диапазоне частот сигнализатора уровень фонового шума значительно ниже громкости сигнализатора. Тогда задирать громкость сигнализатора до болевого порога не потребуется
На том же принципе построен симфонический оркестр: инструменты хорошо различимы, потому что их частотные диапазоны и играемые партии не совпадают.
deep_tool вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 14:11
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,578


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
в диапазоне частот сигнализатора уровень фонового шума значительно ниже громкости сигнализатора
А до какого порога потребуется в этом случаи задирать громкость сигнализатора, как определить этот порог.
Цех это ведь не симфонический оркестр, там нет инструментов с различными частотными диапазонами.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.03.2017, 12:24
#10
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 280


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Цех это ведь не симфонический оркестр, там нет инструментов с различными частотными диапазонами.
Оркестра нет, а инструменты - есть. ГОСТ 12.1.023, ГОСТ 30530 - тому подтверждение: шум нормируется по октавным уровням звуковой мощности.

Сигнализаторы пищат с частотой звука порядка 1 кГц. Не каждое оборудование сильно шумит именно в этом диапазоне. В литературе можно найти сведения о характеристиках маскирующего сингала, при которых обеспечивается распознавание "тестового". Большой объём исследований по данной теме был проделан при разработке форматов сжатия аудиосигналов с потерями. Насколько эти исследования перенесены в нормативную документацию, я не знаю - не занимался этим вопросом.
deep_tool вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.03.2017, 12:53
#11
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,440


Соглашусь с deep_tool.
Можно еще посмотреть СП 51.13330.2011 Защита от шума, табл. 1 Предельно допустимые уровни звукового давление
Как видно, на "Свирельных" частотах (1,5 ... 3 кГц) макс. уровень шума на производстве - 75 дБ.
Исходя из этого "Свирели" с её 96 дБ может быть вполне достаточно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-03-20_114231.png
Просмотров: 6
Размер:	126.5 Кб
ID:	185306  
Nike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как выбрать звуковой сигнализатор

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 22 29.04.2015 18:58
Какую марку алюминия выбрать для столешницы стенда? Melkivian Машиностроение 20 09.09.2014 18:25
Не могу выбрать наиболее рентабельную конструкцию разворотной площадки при оптовой базе ddriiddr Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 21.07.2013 21:33
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 2 06.03.2012 16:59

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы