Непрочитано 16.05.2017, 11:27
#421
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 17,597


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
... Однозначно надо было ставить закладные до кровли. ..
Делал магазин недавно. Вот эфти щиты запроектировл отдельно от кровли. Тоже балласты/контргрузы, но монолитные армированные, поверх гидроизоляции. Без крана не сдвинешь. Ну штоп не перемещали кто попало.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.05.2017, 11:42
#422
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тоже балласты/контргрузы, но монолитные армированные, поверх гидроизоляции.
Тоже думал насчет этого, но там 27 этаж, высота около 70 метров. А кран уже к тому времени убрали. Нечем поднять такие было видимо
romabrew вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.05.2017, 13:06
#423
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
ӨФӨ, СССР-2.0
Сообщений: 946
Отправить сообщение для Ranli с помощью ICQ


читал сообщения в этой теме, теперь контекстная реклама предлагает купить квартиру в Мурино
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мурино.JPG
Просмотров: 472
Размер:	38.1 Кб
ID:	188168  
__________________
Нормы ГБО в жизнь! Победе ВЩР быть! До встречи в СССР!
Ranli вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.05.2017, 18:10
#424
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
4 болта М24 5.8 выдержали бы усилие в 57 тонн, а тут было порядка 40
(удалил, был не прав).

Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.05.2017 в 20:09.
Skovorodker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.05.2017, 18:12
#425
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 17,597


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ж.б. плита пусть будет 220 (толстовато смотрится) - 0,55т/м2
Собственный вес конструкций, утеплителя и т.д. - 0,15т/м2 (с большим запасом).
итого 0,7т/м2
Пролет 18м
Момент = 0,7*18*18/8=28,4тм
В стандартной молодечневской ферме на 18м расстояние между ц.т. поясов - 2,05
Усилие в нижнем поясе =28,4/2,05=13,8 тонн
А кто на шаг будет умножать? Пушкин?
Кстати, по некоторым данным, плита 120, с учетом гофр. Т.е. типа от 250 кг/кв.м.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.05.2017, 20:08
#426
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А кто на шаг будет умножать? Пушкин?
Кстати, по некоторым данным, плита 120, с учетом гофр. Т.е. типа от 250 кг/кв.м.
Точно, Пушкина не учел. SkyFly прав.

Если плита 120 с учетом гофр - общая нагрузка ~350 кг/кв.м
Момент =0,35*6*18*18/8=85тм.
Усилие порядка 40тонн.


Еще момент. На фотках совсем не видно крепления профнастила к прогонам, понятно, что это совсем не причем, просто говорит об общем уровне строительства.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.05.2017 в 20:14.
Skovorodker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 14:20
#427
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 2,891
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


По еврокоду полезная нагрузка для спортзалов 5-7.5 кН/м2, сколько в РФ?
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 14:28
#428
Gegemon

Structural Engineer
 
Регистрация: 26.04.2010
Kiev
Сообщений: 4
Отправить сообщение для Gegemon с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Еще момент. На фотках совсем не видно крепления профнастила к прогонам, понятно, что это совсем не причем, просто говорит об общем уровне строительства.
Кепления вроде бы есть, но очень мало. Видимо, экономили на таком дорогом ресурсе, как саморезы. )))
Gegemon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 14:28
#429
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,514


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
По еврокоду полезная нагрузка для спортзалов 5-7.5 кН/м2, сколько в РФ?
так это полезная на полы зала. У нас 4 кПа нормативная 4,8 кПа расчетная.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 14:29
#430
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 14,902


спортивные залы 4 кПа, коэфф. надёжности по нагрузке 1,2
(СП 20.13330.2011)
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 14:55
#431
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 411


Дали посмотреть проект. Показать не могу без разрешения.

Узел стыка НП выглядит примерно так. Болты М20 40X. Фланцы - 20мм С345.

Но говорят, по факту болты стояли 5.8.
Также, говорят, совсем не обеспечена анкеровка арматуры в колоннах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q111.jpg
Просмотров: 163
Размер:	30.9 Кб
ID:	188212  

Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.05.2017 в 15:02.
Skovorodker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 15:22
| 1 #432
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 758


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Показать не могу без разрешения.
Сливай все что к полу не приколочено. Анонимность в интернетах, все дела
SkyFly вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 16:19
#433
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 2,790
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Skovorodker,

Что то Ваш чертеж не совпадает с фотографиями нижних фланцев, дырки не там расположены
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 16:25
#434
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Skovorodker,

Что то Ваш чертеж не совпадает с фотографиями нижних фланцев, дырки не там расположены
А в каком посте эти фото?
Skovorodker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 17:02
#435
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 2,790
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


#331
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 17:09
#436
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 2,891
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
полезная на полы зала
На перекрытие, но есть ли разница?
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 17:23
| 1 #437
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
На перекрытие, но есть ли разница?
Рухнуло покрытие (фермы и т.д.), а не перекрытие, так что разница есть.
rexxdz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 17:48
#438
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Действительно не похож и вроде там 4ре болта.
Но видел фотку с другой части школы (аналогичная, не обрушенная часть), там узел по проекту.

Сечение колонн 400х400, высота 8,3м, арматура d20 9шт. бетон В30, анкеровка показана.
Skovorodker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 18:37
#439
AlexCondor

инженер
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Узел стыка НП выглядит примерно так
Нп на рисунке квадратный, а в реале прямоугольный (фото 331). Средние отверстия и не поместились.
P.S. Строительство не мой профиль, если я не правильно выразился.
AlexCondor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 20:15
#440
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 2,891
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Рухнуло покрытие
Offtop: Это Вы специально так? Понятно же что не про кровлю разговор а возможный ущерб нижележащему перекрытию.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 659 вчера 16:24
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы