конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,392
|
Если считать для верхнего участка колонны мю=2 Offtop: (теорию Ильнура пока не применяем
![]() СП рекомендует для колонн принимать l0/h не более 35. Еще вопрос, пройдет ли такая колонна по прочности при расчетном снеге и ветре. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Цитата:
А по какой серии (хотя бы примерно) были спроектированы (изготовлены) фермы СпортЗала ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
1.460-23.98?
__________________
Польза+прочность=красота |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 522
|
Цитата:
Кстати, узел очень неудачный, болты сильно неравномерно работают, большую чать усилий возьмут два центральных. Цитата:
Что за теория Ильнура, которая здесь позволит понизить мю? ) Да, по 1.460-23.98. Уклон 10%. ВП 200х120. Сталь почему-то С245. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Skovorodker,
Доброго времени суток, Получается, пролет ферм = 18 метров ? А шаг какой ? (шаг ЖБ Колонн и Ферм) ? Еще бы пирог кровли...хотя бы приблизительно...какой там профлист был взят ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Для одноэтажной промки, которую конструктивно "копирует" спортзал, "мю" ж/б колонн принимается 1,2.
НС самих профилей при такой стали - "за глаза", а вот по узлам - вопрос.
__________________
Польза+прочность=красота |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,951
|
На мой взгляд там ни какое усиленение ферм не требовалось. Профилей визуально достаточно и ещё запас останется. При условии, что прогоны должны были быть раскреплены профлистом.
А вот с болтами, если окажется дейсивительно вместо ВБ установили 5.8, конечно безумство.
__________________
Шахматы |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
А я не про болты, а про прочность швов в пересечнии поясов и раскосов и отрыв стенок профилей.
__________________
Польза+прочность=красота |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,928
|
Цитата:
__________________
ilnur |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,951
|
Ильнур
Всё правильно. Меня данный случай не интересует потому как не в болтах дело. В проекте, как уже было сказано, болты ВБ. А вот прогоны не раскреплены профлистом. Это уже косяк, который мне интересен. А почему мне интересны ПД и РД - потому, что это может быть "повторного применения".
__________________
Шахматы Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.05.2017 в 08:01. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,392
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Советский СНиП считал, что в каркасе как нибудь-да закреплен. Поэтому и давал меньше 2 (1,5Н если быть точным, а не 1,2Н, как я написал раньше)
__________________
Польза+прочность=красота |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2017
Сообщений: 3
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Skovorodker, а что там в проекте по прогонам в торцах, чаще стоят, чем по покрытию или также? Снеговые мешки учтены?
|
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,928
|
Цитата:
Цитата:
__________________
ilnur |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 2,291
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- ветер на 2-м этаже никакой, скорее всего по прочности колонны пройдут и даже с запасом, обрушение то началось с кровли, колонны тут явно не причем, они рухнули уже от последствия деформации или падения кровли
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 522
|
Цитата:
В проекте фермы почему-то неоправданно опираются на колонны с эксцентриситетом 100мм (т.е. +~4тм для колонн). Цитата:
Прогоны - "рогами" наружу. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,034
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1034 | 29.03.2018 17:16 |
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" | Игорь 1972 А | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 00:52 |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы | нюра87 | Архитектура | 14 | 04.07.2012 12:23 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
ВЛ-10кВ по территории школы | totaren | Инженерные сети | 10 | 02.03.2011 06:40 |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |