Непрочитано 05.04.2010, 22:26 #1
Вентиляция многоэтажного здания
Павел_PATRICK
 
Студент
 
Ульяновск
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 3
Отправить сообщение для Павел_PATRICK с помощью ICQ

Павел_PATRICK вне форума Вставить имя

16и этажный жилой дом, сборный ж/б каркас.

Хочу разобраться в вентиляции, например, c/у.

1) Все с/у расположены друг над другом. 16 этажей. Справочник проектировщика - Отопление, вентиляция и кондиционирование - Староверов 1969 говорит разбить вентсистему на 3 зоны по 1/3 от всей высоты здания. То есть: вентканал с/у первого этажа идёт до пятого этажа, вентканал с/у второго этажа тоже до пятого и т. д. Выходит, что в вентиляции одного с/у должно быть место под пять каналов.

2) Вентблоки, как я понимаю, будут ж/б. Например по серии Б1.134-7. И как мне определить какой использовать?

3) Довёл всё до пятого этажа - как всё это объединить в один канал?

Помогите разобраться и извините за нелепые вопросы
Просмотров: 4870
 
Непрочитано 06.04.2010, 15:44
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,957
Отправить сообщение для Vlad® с помощью ICQ


Приведите ссылку, номер старницы...
там должны быть спутниковые каналы.
Vlad® вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 18:32
#3
Павел_PATRICK

Студент
 
Регистрация: 06.05.2009
Ульяновск
Сообщений: 3
Отправить сообщение для Павел_PATRICK с помощью ICQ


загрузил страницы:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стр 89.jpg
Просмотров: 582
Размер:	56.8 Кб
ID:	36826 Нажмите на изображение для увеличения
Название: стр 90.jpg
Просмотров: 431
Размер:	67.2 Кб
ID:	36827 Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема устройства вытяжных каналов для зданий 16 этажей и более.jpg
Просмотров: 561
Размер:	49.6 Кб
ID:	36829 Нажмите на изображение для увеличения
Название: вентблоки.jpg
Просмотров: 593
Размер:	86.8 Кб
ID:	36831
Павел_PATRICK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2010, 18:53
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,957
Отправить сообщение для Vlad® с помощью ICQ


У меня в староверове такого нет, видимо что то поменялось позже - спутниковые каналы делают - присоединение ниже лежашего этажа под потолком следущего этажа, на последние 2-3 этажа индивидуальная вытяжка
Vlad® вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 21:45
#5
Павел_PATRICK

Студент
 
Регистрация: 06.05.2009
Ульяновск
Сообщений: 3
Отправить сообщение для Павел_PATRICK с помощью ICQ


Шерешевский, "Конструирование гражданских зданий" - 2005 г., стр 101 - очень подробный чертёж ж/б вентблока с каналами-спутниками. Разобрался! Спасибо!
Павел_PATRICK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 11:01
#6
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 967
Отправить сообщение для stas_org с помощью ICQ


Добрый день! Позволю себе задать вопрос в этой ветке.

Имеются крупнопанельные дома 9 и 16 этажей. Венткблоки -сборные железобетонные. Блок (400*800) имеет один большой общий ствол, и два спупниковых по бокам которые врезаются в общий ствол на уровне следующего этажа.
Проектировщики ОВ утверждают, что нельзя для кухни и СУ ставить один блок, обязательно нужно ставить свой блок для кухни и СУ.

Тогда вопрос, правы ли они и если правы, зачем тогда устраивается два спутниковых канала даже в серийных ветблоках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 27
Размер:	46.5 Кб
ID:	188202  
stas_org вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 11:16
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,907


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Проектировщики ОВ утверждают, что нельзя для кухни и СУ ставить один блок
Правильно утверждает. Нормы на это есть. Иначе из сортира будет вонять в кухню из-за возможного перетекания. Плюс к тому, на кухнях газовое оборудование установлено.
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
зачем тогда устраивается два спутниковых канала даже в серийных ветблоках.
К спутниковым каналам и подсоединяются вытяжные решетки квартир. Потом через этаж (чтобы не было перетекания воздуха) эти каналы подсоединяются к основному.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 11:19
#8
АВВ


 
Регистрация: 04.09.2015
СПб
Сообщений: 145


Потому что входы спутников в блок делаются через этаж, поэтому и два. Не могут, к примеру, 3 и 4 этаж "сидеть" на одном спутнике. На одном могут быть 3 и 5, либо 2 и 4.
АВВ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 11:48
#9
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Правильно утверждает. Нормы на это есть.
а можно увидеть где этот запрет находится и в каких нормах?
Composter вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 12:02
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,907


СП 54.13330.2011 п.9.7
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 12:16
#11
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 326


и где здесь про это есть?
Цитата:
9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.
Цитата:
Ни в одной норме не прописано, что кухни нельзя объединять с санузлами.
- не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.
Читаем правильно:
- не допускается объединение (вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов) (с чем?) с (вентиляционными каналами жилых комнат).

НЕ написано же так: - не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь, санитарных узлов, жилых комнат.

- объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.

Читаем правильно:
- не допускается объединение (вопрос (что?) с (чем)?): ответ (что - вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов) с (с чем - с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок).
Учим Русский язык, господа!
Читаем внимательно!
" с " - предлог который разделяет мух от борща.
так что запрета нет! если хотите посмотрите аналогичные темы на авоке, там это уже по 10 раз обсуждено

Последний раз редактировалось Composter, 17.05.2017 в 12:22.
Composter вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.05.2017, 21:07
#12
Karol


 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 88


С вашего позволения задам свой вопрос :
вывод воздуховода по фасаду с первого этажа и на крышу, требуется ли утеплять воздуховод минватой "от образования сосулек" если 98% длинны он проходит вертикально
Karol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция многоэтажного здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 43 14.03.2012 18:48
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD Den_martini SCAD 1 15.12.2009 01:19
Колонна стальная многоэтажного промышленного здания 7s755 Металлические конструкции 1 20.07.2009 15:32
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы