Непрочитано 13.04.2015, 10:40 #1
Фундамент дымовой трубы
Николай 1212
 
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 6

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Работаю инженером ПТО. При армированию фундамента дымовой трубы фирма в которой я работаю поставила дополнительную арматуру. Теперь заказчик требует обоснования для чего. С проектировщиками заказчик договор разорвал и теперь требует расчет или обоснования от меня. Хотел оттолкнутся от процента армирования (минимальный и максимальный) и показать что ми в пределах етой нормы и увеличили несущую способность. Но в нормах максимального процента армирования не встретил. Что можете посоветовать в данной проблеме. Спасибо.
Просмотров: 3338
 
Непрочитано 13.04.2015, 10:51
#2
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Вы чертежи для начала пришлите, можете с закрашенным штампиком и думаю вам смогут помочь. Надо понимать о каких зонах армирования идет речь. Максимальный процент армирования не нормируется, но обычно не более 3%, большее количество арматуры может вызвать хрупкое разрушение. Возможно арматура конструктивная.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 10:51
#3
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Николай 1212, просьба изменить название темы "Фундамент дымовой трубы" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 11:10
#4
Николай 1212


 
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 6


что типа етого
Вложения
Тип файла: pdf армир.pdf (659.5 Кб, 332 просмотров)
Николай 1212 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 11:15
#5
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


по углам располагаются сваи? Если так, то процент армирования в ростверках не регламентируется. Не понятно, для чего доп. верхняя арматура понадобилась.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 11:16
#6
Николай 1212


 
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 6


Ну на строй площадке оставалась от и натыкали. А теперь проблемы
Николай 1212 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 11:33
#7
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Не понятно, для чего доп. верхняя арматура понадобилась.
Поскольку возможна работа свай на отрыв, то думаю здесь верхняя арматура поставлена по месту. Я так понимаю что лишняя это которая красным выделена? По факту особо конечно обосновать нечем, есть спорные стержни, например вертикальные по грани фундамента, также доп.горизонтальные по грани фундамента. Анкеровка позиций 5, 16, 17 не выполнена, ну это так , для кучи. Судя по всему проектировали не по нашим жб нормам.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 13.04.2015 в 11:39.
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 11:41
#8
Николай 1212


 
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 6


Да, красным дополнительная. Если бы хотя бы дополнительную с соответствующим нахлёстом зделали бы тогда что то можно было говорить. Полностью согласен, только как розрулить ситуацию.
Николай 1212 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 11:46
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Если только вопрос в деньгах - объем красной арматуры по цене тянет на ~5100руб)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 11:49
#10
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


есть чертежи с нагрузками на фундаменты?
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 11:51
#11
Николай 1212


 
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 6


нагрузок на фундамент нету, но на него две трубы стает диаметром 1200 и высотой 30м. Та вопрос не в деньгах....
Николай 1212 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 11:51
#12
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от Николай 1212 Посмотреть сообщение
Да, красным дополнительная. Если бы хотя бы дополнительную с соответствующим нахлёстом зделали бы тогда что то можно было говорить. Полностью согласен, только как розрулить ситуацию.
Как вариант, можете сказать что красная арматура установлена на температурные воздействия, все таки фундамент под дымовую трубу, возможны перепады температур, в том числе в зимнее время, а они там и будут. Но это только для горизонтальной, для вертикальной фиг знает. А так конечно сумма небольшая, а на будущее наука. Скажите начальству как есть, косяк исполнителей, вы инженер ПТО, это не ваша компетенция, а без расчеты вы обосновать ничего не сможете, вертикальная по граням там точно не уперлась
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 12:06
#13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Вариант 1 - супер умная программа показавшаяся концентраторы напряжений в ростверке)))).
Вариант 2 - лишнюю арматуру не вывозить, не на чем))), а запихать по объемам и по возможности списать. У меня на линии так было - я увозил по дачам и продавал.....)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 12:07
#14
Николай 1212


 
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 6


drumbasser , большое спасибо.
Николай 1212 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундамент дымовой трубы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика hang_7 SCAD 15 25.06.2014 11:58
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире Юлия1235 Лира / Лира-САПР 2 14.05.2014 13:49
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям truten Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.02.2014 10:59
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. Dani Металлические конструкции 1 10.03.2013 22:26
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00