| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.04.2015, 10:40 | #1 | |
Фундамент дымовой трубы
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3338
|
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Вы чертежи для начала пришлите, можете с закрашенным штампиком и думаю вам смогут помочь. Надо понимать о каких зонах армирования идет речь. Максимальный процент армирования не нормируется, но обычно не более 3%, большее количество арматуры может вызвать хрупкое разрушение. Возможно арматура конструктивная.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
Николай 1212, просьба изменить название темы "Фундамент дымовой трубы" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Поскольку возможна работа свай на отрыв, то думаю здесь верхняя арматура поставлена по месту. Я так понимаю что лишняя это которая красным выделена? По факту особо конечно обосновать нечем, есть спорные стержни, например вертикальные по грани фундамента, также доп.горизонтальные по грани фундамента. Анкеровка позиций 5, 16, 17 не выполнена, ну это так , для кучи. Судя по всему проектировали не по нашим жб нормам.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 13.04.2015 в 11:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Как вариант, можете сказать что красная арматура установлена на температурные воздействия, все таки фундамент под дымовую трубу, возможны перепады температур, в том числе в зимнее время, а они там и будут. Но это только для горизонтальной, для вертикальной фиг знает. А так конечно сумма небольшая, а на будущее наука. Скажите начальству как есть, косяк исполнителей, вы инженер ПТО, это не ваша компетенция, а без расчеты вы обосновать ничего не сможете, вертикальная по граням там точно не уперлась
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Вариант 1 - супер умная программа показавшаяся концентраторы напряжений в ростверке)))).
Вариант 2 - лишнюю арматуру не вывозить, не на чем))), а запихать по объемам и по возможности списать. У меня на линии так было - я увозил по дачам и продавал.....)))). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика | hang_7 | SCAD | 15 | 25.06.2014 11:58 |
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире | Юлия1235 | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.05.2014 13:49 |
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям | truten | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.02.2014 10:59 |
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. | Dani | Металлические конструкции | 1 | 10.03.2013 22:26 |
Конструкция опорного узла дымовой трубы | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.02.2010 16:00 |