Добрый день, коллеги!
Я веду авторский надзор по строительству железобетонного многоэтажного здания (5 этажей).
Возведено уже два этажа.
Примерно год назад строители при сносе обвязочной балки, разбили колонны первого этажа таким образом, что арматура колонн полностью оголена и несет на себе всю вертикальную нагрузку от возведенной части здания (2-ой этаж).
Хотелось бы получить совет, что делать с данными колоннами. У меня есть два варианта:
1. Усиление колонн с помощью рубашки.
2. И залить образовавшиеся пустоты с помощью безусадочного бетона.
Поправьте меня пожалуйста, если я не прав. Заранее спасибо!
P.S.
Буду очень рад, если кто-нибудь подскажет литературу, в которой встречаются такие случаи. Либо технологии, с помощью которых можно ликвидировать данные нарушения.
Просмотров: 3259
 
Непрочитано 13.04.2015, 18:54
#2
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


обычный бетон тоже подойдет. Ситуация схожа с замоноличиванием стыка сборных колонн
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 20:10
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не подойдет, нужен специальный ремонтный состав
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 11:51
#4
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Стык- замоноличенный обычным бетоном десяток этажей в сборном каркасе несет, а тут всего 4 этажа.

Последний раз редактировалось Yoriuss, 15.04.2015 в 10:21.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 05:55
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Стык монолитят по технологии устройства , а здесь повреждение рабочего сечения колонны.
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 09:29
#6
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Можно обычным бетоном, ничего плохого не будет - влияние усадки не больше чем в обычной колонне. А может быть даже меньше.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 09:36
#7
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Стык монолитят по технологии устройства
что-невозможно подвести узел под типовой обработкой перфораторами, установкой доп хомутов и т.д?

Последний раз редактировалось Yoriuss, 15.04.2015 в 11:25.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 12:17
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нет, характер работы разный.Так рассуждать можно и цементно-песчаным раствором замазать
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 16:37
#9
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Нет, характер работы разный.
В чем отличие?
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 17:22
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В стыке подливка небольшой толщины и выполняет функцию вырвнивания эпюры давления. В теле колонны бетон работает на внецентренное сжатие и заполнение разрушенного фрагмента неизвесно чем не обеспечит совместной работы старого и нового бетона.Надо ремонтным составом это как пломба в зубе
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 18:01
#11
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Если есть сомнения в контакте старого-нового бетона достаточно использовать клей.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 18:26
#12
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Вопрос, будет ли арматура работать на сжатие (по расчету). Если нет, то залить обычным бетоном и все. Если арматура будет работать на сжатие (по расчету), то нужны специальные смеси и грамотное решение по усилению.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 18:39
#13
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Обыкновенным бетоном замонолитить, да и все. При желании использовать адгезионные добавки или клей. По-моему, нормально все схватится даже и без добавок ... Ну заобоймить можно, если страшно
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 19:29
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если строители снесли часть бетона колонны они так и залепят что есть под рукой, а надзор пусть отвечает. Всегда надо делать правильно по проекту, а неправильно уже вышло
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 08:05
#15
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если строители снесли часть бетона колонны они так и залепят что есть под рукой, а надзор пусть
А надзор пусть смотрит чтобы на этот раз заделали как положено, не получится с первого раза - будут тренироваться пока не получится.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Всегда надо делать правильно по проекту, а неправильно уже вышло
Ну не сносить же здание из-за этого.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 12:45
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Похоже им уже не помогут тренировки, пусть на кошках тренируются
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной колонны многоэтажного здания. Полностью вырезанный участок бетона.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37