10.09.2018, 08:39 | #1 | |
Как правильно продолжить монолит существующего здания
учеба в ВУЗе
msk
Регистрация: 28.07.2016
Сообщений: 108
|
||
Просмотров: 4620
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
1. Найти конструкцию существующего.
2. Найти геологию. 3. Мысленно разобрать крышу, пристроить этаж, вернуть крышу. 4. Просчитать выдержит ли фундамент и все прочие существующие несущие конструкции, а так же какие будут осадки. 5. При необходимости разработать проект усиления фундамента и прочих существующих конструкций. 6. Запроектировать новую стену и крышу. 7. Придумать узел крепления старой стены к новой, просчитать его. 8. Запроектировать реконструкцию всех внутренностей (всех сетей и оборудования, которые могут не годится под новое кол-во этажей). 9. Если проект не учебный, то согласовать все эти задумки и получить все разрешения. 10. Силами строительной организации реализовать все проектные решения в жизни (можно и самому с друзьями). Всеми строительными. Они в подавляющем количестве все распространяются как на строительство, так и на реконструкцию. Последний раз редактировалось Дмитррр, 10.09.2018 в 09:05. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Ну так надо про это и писать.
Сверлишь в бетоне шпуры, анкеруешь туда арматуру и к этой арматуре навариваешь новую и заливаешь всё бетоном. Можно ещё часть верхнего бетона расковырять (только аккуратно без ударных воздействий) и привариться к существующей арматуре. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Проще нарастить металлом. Фактическая картина и нарисованные узлы могут очень сильно отличаться в силу того, что фактическое положение арматуры зачастую неизвестно, и второе - потому что наращивание бетоном - это самое тяжёлое, чем можно нарастить, после кирпича.
Главное, что вам надо решить в вашем проекте - это определиться, должны ли вышестоящие стены иметь жесткую связь с нижележащими, или просто третий этаж поставить сверху с узлами от сдвига, а не на передачу момента. |
|||
|
||||
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
Сообщений: 108
|
Цитата:
пролет от стены до стены 4600 мм ----- добавлено через ~7 мин. ----- написано конкретней некуда по-моему, как Вы еще хотите ? могу жирным шрифтом выделить ... не понял Вашей дотошности Цитата:
Верхний бетон раздалбливать не хочу уж много трудоемкое занятие , да и без отбойного молотка не обойтись , хз что будет со стенами, как пойдут трещинами ... Хотя да тоже вариант, можно обдумать |
|||
|
||||
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
Сообщений: 108
|
я на все 100% согласен, что с металлом здесь будет правильнее, грамотнее, проще, эффективнее, дешевле и т.д.
но если бы только я все в этой жизни решал xDD ----- добавлено через 43 сек. ----- ps. кстати это первое что я сам предложил, когда возникла постановка данной задачи |
|||
|
||||
Значит система стеновая, конечно надо шарниры делать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Никакими, кроме СП. Однако в СП нет философии "домонаращивания". По выбору рациональной системы наращивания можно обратиться к опытным спецам, в т.ч. из регионов, несмотря на их естественную нецивилизованность. Надо учесть и пожарные требования (огнезащита), и теплозащиту продумать. В конечном итоге все решает стоимость при сопоставимой надежности. Допустим все уже просчитано и выбран монолит. Тогда просто вбуриваешь анкера и льешь что надо. Расчет анкеровки - по СП ж/б и Пособии. Так-то для окончательного решения надо видеть все - детали иногда решают все. Ну у нас в регионах так... Offtop: По принципу "вопрос -ответ" играют у Диброва.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2018 в 18:33. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Надо видеть узел с конкретикой армирования.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Непременно рухнет, если крошить как обезъяны в мултике "Мадагаскар" кромсают самолет.
Нет узлов, особенно типовых, позволящих безопасно кромсать. Есть технологические последовательности производства работ - это и временные подпоры, и ограждения безопасности и прочая-прочая. Однако возможно для Вашего конкретного случая можно придумать такое решение, что можно долбать без опаски. Я что-то слышал про капитель.. Дайте конкретику.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
Конкретики я и сам пока не знаю. Есть монолитный резервуар для воды. Внутри самого резервуара имеются колонны с капителями, а перекрытие безбалочное. Заказчик хочет частично или полностью разобрать перекрытие и надстроить резервуар на высоту равную высоте самого резервуара.
Понятно, что нужно знать армирование резервуара и т.д. Нужно будет скорее всего усиливать колоны первого этажа... Решил пока предварительно поискать какие-нибудь конструктивные решения для наращивания колонн. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возведение нового фундамента здания вплотную к фундаменту существующего дома | Сергей БСМ 1981 | Основания и фундаменты | 35 | 15.02.2021 13:27 |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Сообщение через ворота проектируемого и существующего здания влечет за собой экспертизу и существующего здания или нет? | alldmc | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.06.2017 00:12 |
Пристройка к внутреннему углу существующего здания | Antony666 | Основания и фундаменты | 5 | 14.02.2017 15:35 |
Суммирование дополнительных осадок существующего здания | Ось вселенной | Основания и фундаменты | 3 | 10.07.2013 20:04 |