| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий!

Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2013, 19:01 #1
Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий!
Ольга Сергеевна
 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 3

Помогите разобраться, пожалуйста, как мне считать теплотехнический расчет для промышленных зданий, если:
1) по старому СНиП 23-02-2003 согласно п. 5.1: в зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б". ("а" приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания; "б" санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы).
2) А по новому СП 50.13330.2012 - должны выполняться все 3 условия.
+ "Для зданий производственного назначения с температурой внутреннего воздуха ниже +12 °С энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям." - т.е. если температура больше +12°С нужен паспорт?
Почему раньше не было такой необходимости для промышленных зданий считать температурные поля неоднородной оболочки, а сейчас это нужно делать? И вообще, как можно посчитать температурные поля для промышленного здания? Какие для этого есть программы?
P.S. в техэксперте СНиП и СП - действующие (не отмененные)!
Просмотров: 8501
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 04:32
#2
Ольга Сергеевна


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 3


Что все тут только гражданку считают?
Ольга Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 06:15
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ну вот что вы раскричались? До конца все не подскажу - все равно - не знаю, только отдельные моменты.
СП 50.13330.2012 пока еще не обязателен - поэтому все остальные комментарии будут по СНиП 23-02-2003. Для производственных зданий энергетический паспорт вообще не нужен - вообще ни для каких (п. 12.2), для зданий с температурой воздуха до 12 град нормируемые показатели считаются по ф. 3 и получаются значительно ниже. Насчет температурных полей вообще не понял. Если вы про те которые говорится в п. 9 подпункт б СП 23-101-2004, то они и раньше были - для определения неоднородных стен. Только для промки с 12 град обычно брались панельки 80 мм из железобетона - не было там неоднородности. Можно не считать поля а взять понижающий коэффициент однородности по какому нибудь СТО 00044807-001-2006 (табл. 8) или СТО 17532043-001-2005 (табл. 6). Для подсчета температурных полей есть "Темпер 3D" - мощная штука.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 06:26
1 | #4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от Ольга Сергеевна Посмотреть сообщение
И вообще, как можно посчитать температурные поля для промышленного здания?
насколько знаю температурным полям все равно промышленное здание или нет

способы расчета температурных полей:
1. К.Ф.Фокин - Строительная теплотехника ограждающих частей зданий (4-е издание есть в dnl, 5-е 2006-го года в интернете)
2. http://windows.lbl.gov/software/
программа Therm - только 2d
3. какойто модуль есть в Нормкаде - вроде 2d и3d
4. http://www.temper3d.ru/publish/raschet/ (очень норовистая программа с довольно кривым интерфейсом - 2д и 3д)
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 20:21
#5
Ольга Сергеевна


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 3


Спасибо большое!
Ольга Сергеевна вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Как считается строительный объем промышленных зданий Regby Конструкции зданий и сооружений 3 08.02.2018 16:19
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Привязка промышленных зданий ... vbybrfq Конструкции зданий и сооружений 4 11.04.2011 11:15