26.09.2013, 17:29 | #1 | |
Теплотехнический расчет с целью исключения морозного пучения
Регистрация: 26.09.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2190
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Тут от эксперта зависит, подробностей я не знаю, но из того, что вижу, я бы написал что прокладываемый водопровод на морозное пучение грунта влияния не оказывает т.к. проходит на 1,1м ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры.
Но нут много нюансов может быть, возможно эксперт увидел в зазор между трубой и футляром может проникать наружный воздух, вот и написал замечание.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Горизонтальные силы морозного пучения | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.10.2009 12:56 |
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения | Melissa | Основания и фундаменты | 4 | 15.10.2009 14:57 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |