15.09.2015, 11:24 | #1 | |
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 10352
|
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
1. Расчет без учета фундаментной плиты, опорные узлы стоек жесткие. Изгибающий момент в опорных узлах возникает исключительно от ветровой нагрузки. 2. Расчет совместно с фундаментной плитой. Основание моделируется с помощью коэффициента постели. Момент в этом случае получается в несколько раз больше. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Данное влияние на узел стремится к 0, а вот на каркас в целом - влияет. Особенно это нужно учитывать в рамных конструкциях. У вас шарниры "понатыканы", поэтому не парьтесь, на ваш каркас это не повлияет....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
На краю плиты стоит кирпичная стена толщиной 510 мм и высотой около 10м. Из-за этого возникает некоторый поворот фундаментной плиты в уровне опорного узла и как следствие дополнительный момент в стойке, по крайней мере так получается в расчетной схеме.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Может сделать шарнирное сопряжение с фундаментом?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
konstryktor, а плита какой толщины?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
konstryktor, здоровенная, странно, что её изгиб может на каркас стальной влиять. Это принцип работы СНС - чем больше жесткость какого-то куска схемы, тем больше усилий он на себя заберет. Жесткость стального каркаса над бетонной плитой должна быть на порядки ниже..
Может основание слишком мягкое задали? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Есть сомнение в правильности задания жесткости основания. Мозайку С1 проверьте, она должна быть неоднородной по плите. Осадки небольшие, неужто там большие доп моменты от плиты ? Попробуйте прикинуть в солидах, если коэф. пастели не доверяете.
Я думаю моментом можно пренебречь, если вы возводите сначала стену, а потом каркас. Посчитать бы все в Монтаже.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Ферма шарнирно присоединена, вопрос, я так понимаю, в моменте у опоры колонны. Неужели колонна по моменту не проходит, в чем проблема учесть доп момент ?
__________________