Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2015, 22:49
Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах?
крокодил
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664

Каркас из металла, соединение ригелей со стойками жесткие , на накладках и высокопрочных болтах. На ригели укладываются плиты ПК, в месте стыка плиту естессно не положить, хочу сделать монолитные участки, и вот затупил - можно узлы с болтами монолитить али нет..)))
Просмотров: 7241
 
Непрочитано 04.10.2015, 06:43
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Также здравый смысл - в бетоне гайка провернётся.
Это как это? Здравый смысл провернётся?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 10:20
#22
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Также здравый смысл - в бетоне гайка провернётся.
это как?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 11:45
#23
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Есть рекомендации, так по ним не реже одного раза в годы высокопрочные болты необходимо проверять:
Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
конструкции которых подвержены динамическимвоздействиям.
Вот это ключевой момент. Если обычное гражданское здание, то можно смело оббетонировать, что в принципе и делают (обкладываеют МС колонн на накладках кирпичем, зашивают гипсокартоном и тд, те закрывают доступ к соединениям)
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 12:55
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
это как?
Ну так ещё же есть раковины, причём вполне законные по нормам. Как раз в таких местах. Да и бетон же не гаечный ключ.
А высокопрочные болты по нормам требуется смазывать перед установкой... Они будут в масле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 13:15
#25
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Также здравый смысл - в бетоне гайка провернётся.
так как/к тому же/потому что
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
высокопрочные болты по нормам требуется смазывать перед установкой... Они будут в масле.
Вы это хотели сказать?
...Преднатянутый болт не требует мер против раскручивания, это уже не единожды мусолилось и расписано в нормах независимо, чем его смажут
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 14:46
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Преднатянутый болт не требует мер против раскручивания
Но требует регулярного обслуживания, подтягивания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 15:50
#27
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но требует регулярного обслуживания, подтягивания.
Вы в своих проектах так и пишете? Для строителей это просто клондайк, построил 20 торговых центров в рамных конструкциях с фланцевыми узлами, а потом каждый год только и делай, что обслуживай и коси бабло) При этом каждый раз вскрывай декоративную облицовку, а потом делай ее по новой))
...Есть особые случаи, где обслуживать такие соединения действительно нужно, но практически для всех гражданских зданий и многих промышленных обслуживание есть абсолютно лишним, поскольку преднапряженные ВП болты при правильном проектировании, установке и приемке не раскрутятся
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 16:01
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Вы в своих проектах так и пишете? Для строителей это просто клондайк, построил 20 торговых центров в рамных конструкциях с фланцевыми узлами, а потом каждый год только и делай, что обслуживай и коси бабло) При этом каждый раз вскрывай декоративную облицовку, а потом делай ее по новой))
...Есть особые случаи, где обслуживать такие соединения действительно нужно, но практически для всех гражданских зданий и многих промышленных обслуживание есть абсолютно лишним, поскольку преднапряженные ВП болты при правильном проектировании, установке и приемке не раскрутятся
Это где написано ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 16:12
#29
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


А где написано про регулярное обслуживание для обычного гражданского здания?
...Самоотвинчивание гайки, релаксация болтов и как следствие снижение несущей способности соединения на ВП болтах с преднатягом возможно в случаях воздействия вибрации (знакомпеременный момент), температурных колебаний или усадки прокладки между фланцами (если не стальная и отличается существенно по физ-мех характеристикам, например, термопрокладка из полимера) НО ВП болты
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
при правильном проектировании, установке и приемке не раскрутятся
даже в этих случаях ( влияние этих факторов уменьшится до уровня, при котором их можно не учитывать) ПОЭТОМУ
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
практически для всех гражданских зданий и многих промышленных обслуживание есть абсолютно лишним
Но вы можете и дальше обслуживать хоть каждый месяц, никто этого не запрещает

Последний раз редактировалось Nagay, 04.10.2015 в 16:51.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 18:23
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Nagay, спасибо, не знал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 19:39
#31
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Nagay, спасибо, не знал.
Не знаешь не пиши.. А то напугал меня)) Я уж всё замонолитил) Нагаю спасибо, успокоил, и Тихига просветил)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 11:31
#32
annag


 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 2


А зачем проектировать стык в зоне высоких моментов , можно ведь пойти по епюре
annag вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47