| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.10.2017, 12:42 | #1 | |
Как правильно учесть работу объемного грунта и свай-стоек в MicroFe/СтаДиКон2016?
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 4528
|
|
||||
Регистрация: 06.04.2017
Сообщений: 5
|
Я бы предложил не задавать то что ниже скалы, так как программа не знает где скала, а где мергель - она работает с модулями деформации. Насчет осадок - ну какие могут быть они при заглублении в скалу? А какие получились по расчету? Если толщина и прочность скальника невелика, может имеет смысл пробурить его до мергеля?
А вы гляньте отпор(реакции) под ФП, передает или нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137
|
Е=660МПа ,по СП можно не учитывать грунты ниже ,но были даны рекомендации учитывать глину ниже скалы,т.к.именно она даёт осадка. Без глины осадка 5 мм с ней 36мм. Давление под ФП только в узлах ,где сваи , по остальной зоне ФП они составляют всего 5кН, сваи стоят часто видимо из за этого что то переходит и в зоны между ними.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Модуль деформации скалы Е=660МПа ,по СП можно не учитывать грунты ниже ,но были даны рекомендации учитывать глину ниже скалы,т.к.именно она даёт осадку. Без глины осадка 5 мм с ней 36мм. Давление под ФП только в узлах ,где сваи , по остальной зоне ФП они составляют всего 5кН, сваи стоят часто видимо из за этого что то переходит и в зоны между ними. |
|||
|
|||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
В расчетной модели: жесткий узел свая-плита.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Примерно похоже на скальник. Если выветренные породы можно принимать E = 150-200 МПа. Что-то выводы не очень. Как реализованы сваи в расчетной схеме? |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2017
Сообщений: 5
|
Даже по испытаниям у меня выходило 1,5 мм максимум в малопрочных аргиллитах, с E 40-50 МПа. При осадке 36мм в работу включается ФП и уже нужно считать комбинированный свайно-плитный фундамент как для висячек, что собственно нонсенс.
Цитата:
Толщина скалы какая? Испытания свай все равно нужно выполнять - согласно СП по ней можно получить несущую способность сваи. Также в протоколе укажут и осадку, если она будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Сваи- колонны нижнего этажа. Скала изгибается, по сему Здание зависает на крайних сваях и всё приходит в норму как для расчета фундаментной плиты на упругом основании. Читайте Городецкого 2004 года. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 21
|
Просто разные жесткости, которые сильно отличаются. Всегда так, свая как крайняя колонна в которой возникает момент, т.к она нагружена не центрально. Жесткость плиты не малая, вот тонкие сваи и колбасит по краям. Фрагмент плиты ростверка и свай картинкой прикрепите. Если у Вас узлы по факту разработаны шарнирные то, сделайте элементный шарнир в оголовке сваи в модели. Еще плюс действие грунтового массива слоистого основания за контуром ФП, на эту часть можно забить. В любом случае подобных моментов не должно быть.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 28 | 30.11.2021 12:11 |
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? | SaWa | Железобетонные конструкции | 16 | 03.09.2017 11:13 |
В чем рассчитывать совместную работу несущей конструкции и массива грунта? | St_Sergey | Расчетные программы | 137 | 13.02.2016 19:31 |
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) | ZWW | Основания и фундаменты | 15 | 15.02.2010 21:35 |
Моделирование колебаний грунта при забивке свай (Plaxis, Ansys?) | Eugene1985 | ANSYS | 11 | 05.11.2009 12:44 |