Ситуация такая: двухэтажное здание монолитный каркас, эксплуатируемая кровля. По расчету армирование верхних колонн выше, чем у нижних, все мне говорят, что это бред и никто так не делает, у меня на этот счет есть свое аргументированное мнение, но сначала хотелось бы услышать Ваше, уважаемые инженеры. Заранее спасибо!
Просмотров: 47188
 
Непрочитано 01.02.2018, 10:54
1 | #121
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Где почитать график время давления/модуль деформаций?
П.А. Коновалов. Основания и фундаменты реконструируемых зданий, 2000.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 16:27
#122
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а шарнир"чистый" как делать будете? гидроизол между колонной и перекрытием закладывать, без выпусков арматуры в плиту? Кстати не забываем помимо эксцентриситета также и расчетная длинна колонн поменяется
Шарнир - это упрощенно попытка учесть трещины в плите вокруг опоры. Правильнее - снизить жесткость в плите вокруг опор, по причине возниконовения трещин.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 17:06
#123
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 06:09
#124
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Ведь тогда возникает точка опирания плиты на колонну.
Ну вроде ка не совсем точка, а некая площадка.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
а так же уменьшение контура продавливания
Остается практически таким же

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Что влечет за собой эксцентриситет опирания на колонну,
А момент в верхнем сечении при жестком опирании - это разве не тот же экцентриситет?

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Кстати не забываем помимо эксцентриситета также и расчетная длинна колонн поменяется
При стандартных сечениях и высотах этажей, а также с учетом нагрузок от колонн покрытия - ловля блох.

ЗЫ. Встречавшиеся мне решения коллег по организации жесткого узла сопряжения колонны и плиты заставляют очень сильно сомневаться их нешарнирности.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 09:09
#125
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ЗЫ. Встречавшиеся мне решения коллег по организации жесткого узла сопряжения колонны и плиты заставляют очень сильно сомневаться их нешарнирности.
ну да надо пластины наваривать по концам стержней колонны, заводить в плиту стержни проблематично. Однако даже просто заведенные стержни в плиту на глубину толщина плиты минус защитный слой, все-таки дают некую жесткость сопряжения, я бы не назвал это тоже шарниром.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 09:19
#126
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну да надо пластины наваривать по концам стержней колонны, заводить в плиту стержни проблематично.
Так вблизи крайних и угловых колонн надо еще и стержни плиты надежно заанкерить, причем при больших моментах (эксцентриситетах) анкеровку следует отсчитывать от нижней грани плиты. В идеале - арматура колонны должна "перетекать" в арматуру плиты, при том, что ширина эпюры арматуры в плите намного шире, чем колонна.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Однако даже просто заведенные стержни в плиту на глубину толщина плиты минус защитный слой, все-таки дают некую жесткость сопряжения, я бы не назвал это тоже шарниром.
ну шарниры в ЖБ итак зовутся "несовершенными".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 11:08
#127
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так вблизи крайних и угловых колонн надо еще и стержни плиты надежно заанкерить, причем при больших моментах (эксцентриситетах) анкеровку следует отсчитывать от нижней грани плиты. В идеале - арматура колонны должна "перетекать" в арматуру плиты, при том, что ширина эпюры арматуры в плите намного шире, чем колонна.

----- добавлено через ~2 мин. -----

ну шарниры в ЖБ итак зовутся "несовершенными".
А заведение стержней колонны в плиту с загибом разве не делает узел жестким? Всегда считал что такой узел по крайней мере ближе к жесткому чем к шарниру. Ведь для "превращения" узла в шарнир стержни колонны должны фактически разрушить бетон опорной зоне плиты, а на практике такого не происходит.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 11:41
#128
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
А заведение стержней колонны в плиту с загибом разве не делает узел жестким? Всегда считал что такой узел по крайней мере ближе к жесткому чем к шарниру.
Конструктивные требования по анкеровке не выполняются. Радиус гиба 5d + минимальная длина прямолинейного участка=0.5Lan - не обеспечиваются. Плюс - в угловой колонне не вполне понятно куда загибать стержень внешнего угла.
Необходимо расчетным путем снижать момент в стыке колонна-плита.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 12:14
#129
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Конструктивные требования по анкеровке не выполняются
И сразу образуется шарнир!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 12:16
#130
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Конструктивные требования по анкеровке не выполняются. Радиус гиба 5d + минимальная длина прямолинейного участка=0.5Lan - не обеспечиваются. Плюс - в угловой колонне не вполне понятно куда загибать стержень внешнего угла.
Необходимо расчетным путем снижать момент в стыке колонна-плита.
1) Что мешает загнуть по радиусу?
2) Угловой стержень загибать по диагонали.
3) Минимальной длины прямого участка - не хватает.
В теории да и правда не все соблюдается, но на практике проблем не возникает...
Как и на сколько предлагаете снижать момент в стыке?
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 12:38
#131
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
3) Минимальной длины прямого участка - не хватает.
В теории да и правда не все соблюдается, но на практике проблем не возникает...
Offtop: Точно...
Вложения
Тип файла: docx 99.docx (295.9 Кб, 79 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 12:57
#132
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
99.docx
хм, т.е. радиуса загиба 5d вполне достаточно... а я обычно 10d гну
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 13:23
#133
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
т.е. радиуса загиба 5d вполне достаточно
Вроде как да.
Вложения
Тип файла: docx 200.docx (895.0 Кб, 45 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 13:43
1 | #134
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Как и на сколько предлагаете снижать момент в стыке?
Нужно снижать жесткость плиты в зоне вокруг колонны. Для начала 0.2E, при перекрытии 0.3Eи колонне 0.6E, но если запариться - можно сделать еще пару итераций, с пересчетом жесткости плиты - с учетом арматуры и трещин. Момент в верхних колоннах сильно снизится.
Если времени совсем нет - вставка шарнира в верх колонн поможет не промахнуться с нижним армированием плит, верхнюю арматуру можно поставить конструктивно.

Offtop: Если всем этим не страдать - то загиб d25 в плиту 200 на стройке превращается в порнографию. И в узлах РД, которые большинство скромно обходят, показывая загиб условно.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 13:57
#135
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение

Offtop: Если всем этим не страдать - то загиб d25 в плиту 200 на стройке превращается в порнографию. И в узлах РД, которые большинство скромно обходят, показывая загиб условно.
если не получается навариваются анкерные пластины или шайбы к концу прямого стержня, все реально, если захотеть. А с шарнирами не так все просто будет, прогибы проверить тоже в таком случае надо и не факт что все пройдет + дополнительный расход пролетной арматуры, которая не компенсирует уменьшенную опорную, а оно надо?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 14:21
#136
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Нужно снижать жесткость плиты в зоне вокруг колонны. Для начала 0.2E, при перекрытии 0.3Eи колонне 0.6E, но если запариться - можно сделать еще пару итераций, с пересчетом жесткости плиты - с учетом арматуры и трещин. Момент в верхних колоннах сильно снизится.
Если времени совсем нет - вставка шарнира в верх колонн поможет не промахнуться с нижним армированием плит, верхнюю арматуру можно поставить конструктивно.

Offtop: Если всем этим не страдать - то загиб d25 в плиту 200 на стройке превращается в порнографию. И в узлах РД, которые большинство скромно обходят, показывая загиб условно.
В общем случае если сделать жесткость колонны больше жесткости плиты то момент в ней наоборот вырастет. Снижать жесткость локально в плите около опоры - не пробовал. Проще шарнир конечной жесткости ввести в колонне либо вообще крайний вариант: верхнее армирование плиты считать с жестким узлом, а нижнее с шарнирным.

d25 далеко не всегда требуется обычно 20 хватает причем по трещиностойости, а анкеровку нужно для арматуры требуемой по прочности считать...
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 12:08
#137
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
сли не получается навариваются анкерные пластины или шайбы к концу прямого стержня, все реально, если захотеть.
Но это же не обеспечит анкеровку арматуры плиты в колонну?


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А с шарнирами не так все просто будет, прогибы проверить тоже в таком случае надо и не факт что все пройдет + дополнительный расход пролетной арматуры, которая не компенсирует уменьшенную опорную, а оно надо?
Прогибы само собой. Что же насчет пролетной арматуры - я же не предлагаю чего-то выдумывать, все по СП 52 и СП 63. Трещины возникнут, жесткость снизят в опоре, верхняя опорная по факту будет меньше, чем от жесткого узла. Втыкание шарнира - это оперативный способ проблему решить, с запасом по пролету. По факту, разумеется, никакого шарнира нет и загиб в плиту все равно нужен. Но длину анкеровки нужно брать по фактически требуемому армированию, а его удастся обоснованно снизить из-за снижения изгибающих моментов.



Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
В общем случае если сделать жесткость колонны больше жесткости плиты то момент в ней наоборот вырастет.
Из строймеха и соотношения изгибных жесткостей элементов - да, но шарнир - это предел для локального снижения жесткости в месте контакта, а момент в нем равен нулю.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 12:29
#138
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Но это же не обеспечит анкеровку арматуры плиты в колонну?


это почему? п.10.3.21 СП 63...последний абзац
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 14:55
#139
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это почему? п.10.3.21 СП 63...последний абзац
и 10.3.28 до кучи. Сам способ норм, только надо еще п 10.3.27 выполнить, и 10.3.25 никто не отменял.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
чем нежелателен неравный шаг колонн Элинка Конструкции зданий и сооружений 35 10.10.2008 13:13
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33