Цитата:
Сообщение от Poreth
На первом узле отгибается основная арматура плиты?
|
Да
Цитата:
Сообщение от Poreth
На первом узле отгибается основная арматура плиты?
На втором узле - сваривается каждый стержень плиты и выпуск из стены - не многовато сварки?
|
Многовато, согласен. Но это оптимальное с точки зрения надежности решение - армирование по растянутой зоне получается непрерывным. Можно было бы еще отгибы выпусков из стены сразу делать на требуемую длину заводки в плиту, но это вызывает трудности с установкой отгибов на требуемой высоте, (чтобы точно попасть в зону верхней арматуры) и с раскладкой нижней арматуры плиты. Потому, после совещаний пришли к такому варианту - заказчик видел, пока не возмущался.