Добрый день! Возник вопрос по отработке задания по молниезащите. Мне в письменном виде электрик выдал задание.
"Молнеприемная сетка на кровле. Токоотводы от нее вниз по фасаду. Вокруг здания контур. Контур соединить сваркой с токоотводами" Фундамент монолитная плита. Раньше мне приходилось давать закладные в ростверках,сваренные с арматурой сваи.Заземление . Рядом были контуры. Контуры через полосу приварены были к закладной. У себя в КЖ давал только закладные детали и узел крепления токоотвода. У меня вопрос.
Молниеприемная сетка,токоотводы и контуры должны быть отражены в разделе ЭЛ, а закладные детали(в случае наличия таковых) в разделе КЖ? Не хотелось бы в КЖ вносить элементы из раздела ЭЛ. Сразу озвучу, что ГИПов,ГАПов нет. Поэтому и обратился с вопросом на форум.
Просмотров: 19259
 
Непрочитано 24.02.2012, 20:39
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


сетку и токоотводы - вы, особенно, если сетку под утеплитель
контур заземления - электрик

Вот если б он не выдал вам задание, то делал бы сам
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 20:46
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Что значит "должны быть отражены".
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 22:05
#4
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
раздела ЭЛ
А что это за раздел? Есть ЭС, ЭМ, ЭО или просто Э, а ЭЛ?
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 23:09
#5
Zirra

работа все больше удивляет
 
Регистрация: 24.02.2012
Украина
Сообщений: 13


Сетку лучше заказать в разделе АР в кровле. Там уж архитектор разберется, в каком слое пирога она будет наиболее уместной. И даже если в КЖ, то желательно дать примечания о назначении этой сетки, а то был в моей практике случай, когда заказчик не найдя в эл. части молниезащиты (или найдя, но мало) доказывал, что этот раздел проекта не сделан в должной мере и не будет оплачен. Тогда примечания оказались очень кстати.
Zirra вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 23:40
#6
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


бывает марка ЭГ... молниезащита и заземление...
в составе электротехнической рабочей документации...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 16:01
#7
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от ГеКИР Посмотреть сообщение
А что это за раздел? Есть ЭС, ЭМ, ЭО или просто Э, а ЭЛ?
Просто по объекту делается раздел Э. И хотелось бы узнать ,что из элементов молниезащиты должно быть указано в разделе КЖ, а что в разделе Э? Ну просто хотя бы из опыта проектирования. Есть наверняка рекомендации и т.д. поэтому вопросу. Инженерам-электрикам проще ответить на этот вопрос. Помимо точки зрения своего "электрика" интересно было услышать и других.
Цитата:
Что значит "должны быть отражены".
Разработаны и заспецифицированы.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2012, 18:33
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Разработаны и заспецифицированы
Проектированием систем молниезащиты занимаются электрики. Результатами этого проектирования являются задания строителям на установку средств молниезащиты - молниеприемники, токоотводы и т.д.
После установки средств молниезащиты появляются спецификации.
Таким образом "молниеприемная сетка,токоотводы и контуры должны быть отражены" (запроектированы и заспецифицированы) в строительном разделе.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 20:30
#9
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Таким образом "молниеприемная сетка,токоотводы и контуры должны быть отражены" (запроектированы и заспецифицированы) в строительном разделе
Благодарю за разъяснения. Но,честное слово, почему-то надеялся, что все эти "девайсы" должны были появиться в чертежах раздела "Э". А в КЖ дал бы ссылки,примечания. Разделы КЖ ,КМ все-таки ориентированы на конструкции.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 20:14
#10
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


чойто вы проигнорировали мою идею...

бывает марка ЭГ... молниезащита и заземление...
в составе электротехнической рабочей документации...

а там всё написано кто чо должен...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 20:37
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
там всё написано кто чо должен
Там это где
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 20:58
#12
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


в перечне раздела ЭГ... там...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 22:01
#13
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


А где этот перечень раздела ЭГ взять
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 22:12
#14
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


а как вы думаете... чо я не написал ЭТР а...
электротехническая рабочая документация... (2 раза)...
потому как яндекс на ЭТР хрень какуюто находит...
а по словам... не теряется...
ну и вы...
не теряйтесь...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 08:00
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
а как вы думаете... чо я не написал ЭТР а...
Я ни чего не думаю, я хотел бы знать

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Там это где
Где этот перечень раздела ЭГ взять, к каком нормативном документе - ГОСТ, СНиП, СП и т.д.
А если такого перечня нет, тогда зачем писать - "там всё написано кто чо должен"
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 13:52
#16
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


так попробуй... http://yandex.ru/yandsearch?text=%FD...E8%FF&lr=10747
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 15:18
#17
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Ну я об этом уже писал в посте 8. Еще раз повторю:

Из "ОТР . Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению".
РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским научно-исследовательским, проектно-конструкторским институтом Тяжпромэлектропроект

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Рекомендуемое
СОСТАВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ
4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ - ЭГ
4.1. В рабочие чертежи включают:
1) общие данные по рабочим чертежам;
2) схемы размещения молниезащитных устройств (планы и разрезы);
3) схемы размещения наружных заземляющих устройств.
4.2. В общих указаниях, дополнительно к перечисленному в п. 2.11.6, включают:
1) сведения об уточнении проекта;
2) результаты проверочных расчетов молниезащиты и заземления, если имеются изменения после выполнения стадии "Проект" или получены экспериментальные данные о сопротивлении растеканию тока в земле;
3) сведения о заземлении специальных установок (лабораторных, электронных устройств и т. п.);
4) возможность использования железобетонных и металлических конструкций строительной части зданий и сооружений в качестве заземляющих проводников и естественных заземлителей.
4.3. Изготовление и сооружение молниезащитных устройств и устройств наружного заземления производят по архитектурно-строительным чертежам, разрабатываемым на основании строительных заданий, выдаваемых электротехническими проектными организациями (подразделениями).
4.4. Если молниезащита здания, сооружения не выполняется, то, как правило, не разрабатывается основной комплект рабочих чертежей марки ЭГ. В этом случае все схемы и текстовые документы по наружному заземляющему устройству включаются в из основных комплектов электротехнических рабочих чертежей марки ЭП, ЭМ, ЭТХ и т. д.
4.5. На рис. 33 приведен пример выполнения схемы размещения молниезащитного устройства и устройства наружного заземления.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 13:44
#18
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Таким образом "молниеприемная сетка,токоотводы и контуры должны быть отражены" (запроектированы и заспецифицированы) в строительном разделе.
Если разработаны в строительных разделах, то и в сметах попадают в строительные разделы, и монтажные работы должны выполняться не электриками, а строителями, , и, следовательно, сдаваться энергонадзору должны не электриками...контура заземления!!!)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 22:09
#19
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Если в стройзадании будет указано - выполнить заземлитель такой то такой то, то строителям придется его смонтировать и сдать энергонадзору.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 12:41
#20
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Если в стройзадании будет указано - выполнить заземлитель такой то такой то, то строителям придется его смонтировать и сдать энергонадзору.
))) Такое стройзадание еще надо суметь всучить))) ...Потому как могут и послать ...вместе с теплоэнерго, и Чубасом в придачу)))
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос к проектировщикам раздела ЭЛ от разработчика КЖ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектировщикам мебели, вопрос. T-Yoke Прочее. Отраслевые разделы 50 25.02.2008 16:26
вопрос проектировщикам Алексей TNT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 05.02.2008 09:42
Вопрос к проектировщикам Hans667 Прочее. Архитектура и строительство 15 04.07.2007 19:01
Как определить стоимость разработки раздела КЖ или АС? MISHELL Прочее. Архитектура и строительство 17 22.11.2005 07:26
Вопрос к проектировщикам aaa.78 Прочее. Архитектура и строительство 9 17.06.2005 11:46