Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Полы в торговом центре - в бывшем заводе: армировать или разбивать?

Полы в торговом центре - в бывшем заводе: армировать или разбивать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2012, 13:52 #1
Полы в торговом центре - в бывшем заводе: армировать или разбивать?
dkss
 
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 7

Помогите. Реконструкция завода в торговый центр. Конструкция существующих полов: плита 200мм неармированная, стяжка 70мм, часть покрытия-деревянная шашка,часть-декоративный бетон 60 мм
Покрытие до плиты 200мм разбивается.
В ТЦ нужна плитка.
При разбивании полов оказалось, что под плитой немеренно приямков разной глубины, лотков. Лотки накрыты плитами, которые в некоторых местах лопнули. Есть резервуар 6х30 м. Есть ещё какие-то приямки с отверстиями в полах, через которые видно, что приямки большие - метра 2 глубиной.
Старой документации нет. Сколько этих приямков, лотков и как они располагаются - неизвестно.
Проектант предлагает тупо залить плиту с двойной сеткой на всю площадь толщиной 150мм с ф12 шагом 150 на 150 вверху и внизу.
По моим расчётам где-то этого мало, где-то очень много.
Прошу помочь принципиально - что делать?
1. Исследовать "дыры" под полом? Маловероятно - многи могут быть спрятаны под малыми приямками и тюдю
2. Тупо всё залить 200 мм + 12арматура 150х150 в верху и внизу 300 тонн хоронить ?
3. Разбивать полы во всех местах приямков и засыпать ?
Просмотров: 2681
 
Непрочитано 16.08.2012, 14:10
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Сделать полноценное обследование.
По результатам принимать решение. Скорее всего оптимальным в вашей ситуации будет комбинация решений.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 16:22
#3
dkss


 
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 7


Полноценное обследование - это только вскрытие всех подпольных "ям". А это автоматический выбор 3 варианта - тупо всё разбить и залить с минимальным армированием, но, при этом, застрять с мусором надолго
dkss вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 16:51
#4
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


Приложите какие-нибудь разрезы по самым проблемным местам.

P.S. И когда в РФ начнутся реконструкции из торговых центров в заводы???!!!
trezvo_pro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 17:00
#5
dkss


 
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 7


Открытые приямки - те, над которыми разбили полы - разные все 1м х 1м, 2х1,5 м и т.д. Есть приямок 6м х 30 м, есть лотки разбитые. Есть ещё не разбитые приямки, но через "дырки" в полу видно, что они большие. Открытые приямки начали засыпать битым кирпичём - утрамбовали называется
dkss вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 17:16
#6
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от dkss Посмотреть сообщение
При разбивании полов оказалось, что под плитой немеренно приямков разной глубины, лотков. Лотки накрыты плитами, которые в некоторых местах лопнули. Есть резервуар 6х30 м. Есть ещё какие-то приямки с отверстиями в полах, через которые видно, что приямки большие - метра 2 глубиной.
Цитата:
Сообщение от dkss Посмотреть сообщение
Проектант предлагает тупо залить плиту с двойной сеткой на всю площадь толщиной 150мм с ф12 шагом 150 на 150 вверху и внизу.
Я хоть и не архитектор, но постоянно слышу от наших архитекторов, что пожарники плохо относятся к всякого рода замкнутым пространствам-пустотам.

Я бы делал , как вам советовали выше:
1. Полноценное обследование.
2. Ликвидация приямков, лотков, резервуара. Путем демонтажа, засыпки и т.п.

Но это в проекте хорошо , а по месту, мне кажется никто этим заниматься не будет(время-деньги заказчика), и , простите за выражение, тупо зальют плиту с двойной сеткой на всю площадь толщиной 150мм с ф12 шагом 150 на 150 вверху и внизу.
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 17:29
1 | #7
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


Без обследования неразрушающими методами, наверно, не обойтись. Затем составить схему приямков, лотков и над каждым из них сделать свой ж.б монолитный участок. Затем залейте до единой отметки бетоном с упрочнением верхнего слоя, типа Sikafloor-кварцтоп (обратитесь в Sika, они подскажут упрочняющий состав). Не забывайте про деформационные (усадочные швы, швы у примыканий к олоннам и т.д.).Зачем плитка в торговом центре?
trezvo_pro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 17:49
#8
dkss


 
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 7


Плитка нравится собственнику. В технической зоне будет топпинг.
trezvo_pro, скажите, а из чего вы сделали такой вывод?
dkss вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 17:59
#9
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от dkss Посмотреть сообщение
такой вывод?
Поясните, что Вы имели ввиду? Плитка?
trezvo_pro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 18:12
#10
dkss


 
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от trezvo_pro Посмотреть сообщение
Поясните, что Вы имели ввиду? Плитка?
Нет. Неразрушающие методы, монолит над каждым приямком свой, деф швы.
Я тоже к этому пришёл.
2 вещи смущают:
1. Всё ли можно исследовать? Могут пропустить много чего
2. Между монолитами нужно делать деф швы. Они все разные (для исключения передачи нагрузки с одного участка на другой)
А как эти швы с плиткой запляшут? Будет ужас?
dkss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Полы в торговом центре - в бывшем заводе: армировать или разбивать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? Carlos Архитектура 6 20.12.2011 11:56
Проблема расчет санитарных приборов в торговом центре. Carlos Архитектура 6 28.02.2011 14:27
Ширина коридоров как путей эвакуации в торговом центре АннаЛиза Архитектура 2 28.10.2010 16:22
Купол в торговом центре. Андрей Б. Конструкции зданий и сооружений 8 06.09.2009 19:41