16.08.2012, 13:52 | #1 | |
Полы в торговом центре - в бывшем заводе: армировать или разбивать?
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2681
|
|
||||
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 7
|
Открытые приямки - те, над которыми разбили полы - разные все 1м х 1м, 2х1,5 м и т.д. Есть приямок 6м х 30 м, есть лотки разбитые. Есть ещё не разбитые приямки, но через "дырки" в полу видно, что они большие. Открытые приямки начали засыпать битым кирпичём - утрамбовали называется
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122
|
Цитата:
Цитата:
Я бы делал , как вам советовали выше: 1. Полноценное обследование. 2. Ликвидация приямков, лотков, резервуара. Путем демонтажа, засыпки и т.п. Но это в проекте хорошо , а по месту, мне кажется никто этим заниматься не будет(время-деньги заказчика), и , простите за выражение, тупо зальют плиту с двойной сеткой на всю площадь толщиной 150мм с ф12 шагом 150 на 150 вверху и внизу.
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65
|
Без обследования неразрушающими методами, наверно, не обойтись. Затем составить схему приямков, лотков и над каждым из них сделать свой ж.б монолитный участок. Затем залейте до единой отметки бетоном с упрочнением верхнего слоя, типа Sikafloor-кварцтоп (обратитесь в Sika, они подскажут упрочняющий состав). Не забывайте про деформационные (усадочные швы, швы у примыканий к олоннам и т.д.).Зачем плитка в торговом центре?
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 7
|
Нет. Неразрушающие методы, монолит над каждым приямком свой, деф швы.
Я тоже к этому пришёл. 2 вещи смущают: 1. Всё ли можно исследовать? Могут пропустить много чего 2. Между монолитами нужно делать деф швы. Они все разные (для исключения передачи нагрузки с одного участка на другой) А как эти швы с плиткой запляшут? Будет ужас? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? | Carlos | Архитектура | 6 | 20.12.2011 11:56 |
Проблема расчет санитарных приборов в торговом центре. | Carlos | Архитектура | 6 | 28.02.2011 14:27 |
Ширина коридоров как путей эвакуации в торговом центре | АннаЛиза | Архитектура | 2 | 28.10.2010 16:22 |
Купол в торговом центре. | Андрей Б. | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 06.09.2009 19:41 |