| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Крепление траншеи глубиной 5 м при помощи опалубки

Крепление траншеи глубиной 5 м при помощи опалубки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.01.2016, 03:22
Крепление траншеи глубиной 5 м при помощи опалубки
Meat_12237
 
Строительство
 
Калужская область
Регистрация: 24.07.2007
Сообщений: 106

Здравствуйте.

Поделитесь, пожалуйста, практикой.

Необходимо отрыть траншею глубиной 5 м. Имеется опалубка со стальным каркасом.

Какова последовательность действий ? Возможно ли будет потом вытащить опалубку без повреждений ?
Просмотров: 12336
 
Непрочитано 25.02.2016, 10:19
#21
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
... неужели нельзя пройти "по рельефу" на глубину 2-3 метра?
Очень рациональное зрикоренное предложение.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 11:17
#22
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


Да, это месяц непосильного труда

По поводу глубины заложения: труба закладывается на определенную глубину от проектной отметки. Натурная отметка выше на 2-3 метра. Планировать трассу сейчас не возможно.

Траншея разрабатывается экскаватором.

Вскрылась проблема начала траншеи: экскаватор не может выполнить вертикальный торец. Придется его делать ступенчатым.
Meat_12237 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 11:47
#23
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


А что насчет грунтовых вод?
486 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 12:36
#24
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


Спасибо за подсказку - даже не думал о грунтовых водах.

Первое, что приходит в голову, это сплошная обрешетка щита.

Нужно поразмыслить...
Meat_12237 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:35
1 | #25
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Meat_12237, сложилось впечатление, что это ваш первый объект.
Тут наверное найдутся люди которые помогут вам. Выложите продольный профиль с геологией и инженерно-топологический план.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:50
#26
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Мы шпунтом стенки крепим.

----- добавлено через ~8 мин. -----
При большой глубине траншеи можно грейфер использовать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устройство ВДС К 13 от СК 10 до СК 9.JPG
Просмотров: 195
Размер:	433.3 Кб
ID:	165977  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02040.JPG
Просмотров: 190
Размер:	401.7 Кб
ID:	165978  

Последний раз редактировалось 486, 25.02.2016 в 13:58.
486 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:06
1 | 1 #27
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Offtop: Ларсена на такой траншее и на такой трубе... Красиво жить не запретишь.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:10
1 | 1 #28
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,326


Январь 14 года на фото - снега нет, грунт не промерз - пустыня что ли?
Это нормально: от 50тыс руб. за тонну шпунта. Хорошо рукАводители заработали)))), а если по смете - сказка.....с павлинами....УАЗ Патриот на снимке уже наверное на Паджеро поменяли?
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:30
1 | #29
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop: Ларсена на такой траншее и на такой трубе... Красиво жить не запретишь.
Offtop: В поле!
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:54
#30
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Там разные места были. В том числе и колодцы по 11 метров глубиной.
Грунтовые воды близко к поверхности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВДС  К 2 Устройство фундамента под КНС 9.JPG
Просмотров: 180
Размер:	298.6 Кб
ID:	165994  

Последний раз редактировалось 486, 25.02.2016 в 15:36.
486 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 17:37
1 | 1 #31
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Первый раз вижу пояса из шпунта.
век живи, век дивись
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
...Хорошо рукАводители заработали)))), а если по смете - сказка.....с павлинами....УАЗ Патриот на снимке уже наверное на Паджеро поменяли?
могли бы гораздо больше заработать, если бы в откосах в чистом поле строили.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 22:36
#32
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,326


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
могли бы гораздо больше заработать, если бы в откосах в чистом поле строили.
Не факт. Мне недавно, под Дмитровом, отказали в работе на шпунт трубчатый односторонний (дорога рядом) и установках ЛИУ (водопонижение) с шагом иголок в 2.25-3 метра. Бурение направленное то же дорого. Мы говорят в траншеях с откосами на глубину до 4-х метров под водой в песках почти 1-2 метра руками ООО "СпецАзиатСтроя" положим при помощи пластмассовых насосов из Леруа Мерлен)))). У нас драглайн говорят с торфоразработок есть, хе хе под трубу ф300мм. Я и не сомневаюсь)))). Зачем тогда труба, арык будет в 1.5км)))).
Ну ладно уже: сделали и сделали ларсен. Мне завидно, есть еще ларсен в стране)))).
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 13.03.2017, 13:38
#33
maria.bagration


 
Регистрация: 06.03.2017
Сообщений: 7


по идее если засыпать не будете то не должно ломаться
maria.bagration вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Крепление траншеи глубиной 5 м при помощи опалубки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 7 09.08.2015 23:09
Нужен LISP по корректировке имеющихся значения чисел (текста) - пример с глубиной траншеи в сторону увеличения/уменьшения sinitsin1983 LISP 5 22.01.2014 14:42
Крепление котлована при помощи микросвай sera111111 Прочее. Архитектура и строительство 5 23.07.2013 19:23
Крепление траншей глубиной более 5м hhb Технология и организация строительства 40 09.12.2011 15:13
Необходимость крепление стенок траншеи Rotveiler Технология и организация строительства 24 19.07.2011 11:34