Снижение категории с Б на В ?
Игорь С.
 
Казань
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 17

Всем привет.
Пишу диплом на тему "корпус окраски вертолетов". На работе быта принята категория по взрыво и пожарной опасности помещения В3, аргументируя тем, что есть система вент камер, которые предотвращают образование взрывоопасной смеси. Преподаватель говорит о том, что они не могут повлиять на снижение категории. Категория Б подразумевает легкосбрасываемые панели, что усложняет работу. Может кто сталкивался, какие аргументы привести в защиту категории В?
Просмотров: 2954
 
Непрочитано 28.03.2012, 11:50
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Открыть нормы регламентирующие категорию в данной отрасли промышленности и которые регламентируют катеогрию исходя из многих факторов (в основном от технологии и типа помещений).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 16:56
1 | #3
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Вот она разница теоретиков и практиков))

сейчас расчет идет по СП 1213130.2009
там есть приложение А. где есть данный пункт.
А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m, входящей в формулы (А.1) и (А.4), допускается учитывать работу аварийной вен-тиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности по Пра-вилам устройства электроустановок (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.
Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую концен-трацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных. Электро-снабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 17:41
#4
Игорь С.


 
Регистрация: 24.08.2011
Казань
Сообщений: 17


Mikhail, огромное Вам спасибо) Вы меня выручили) Спасибо)
Игорь С. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Снижение категории с Б на В ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмика. Категории зданий. Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 33 04.04.2014 17:51
Помещения категории В в здании категории Г Victor56 Архитектура 3 11.01.2012 16:21
Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов) Mastak Технологические решения (ТХ) 8 10.05.2011 11:38
Категории электроснабжения - АЗС. Popovich Электроснабжение 7 16.04.2009 22:52
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00