Непрочитано 18.10.2016, 19:13 #1
Можно ли тушить ЛВЖ водой?
AleKCandeR
 
Регистрация: 11.09.2010
Сообщений: 17

Добрый день! Такая вот ситуация: производственное здание, в нем располагается помещение категории Б для хранения ЛВЖ и рядом участок чистки деталей этими же жидкостями. Оба помещения в сумме 45 м2. Нормы не требуют предусматривать в таких помещениях АУПТ, но заказчику все таки хочется предусмотреть пожаротушение, но только водяное (остальное все дорого выходит). От сюда и вопрос - можно ли тушить ЛВЖ водой?
Просмотров: 4121
 
Непрочитано 18.10.2016, 20:15
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
Сообщение от AleKCandeR Посмотреть сообщение
можно ли тушить ЛВЖ водой?
Сначала узнать, какие именно ЛВЖ используются. потом изучить документ "СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ВЫБОР ТИПА. РЕКОМЕНДАЦИИ", таб. 5.1

Цитата:
Сообщение от AleKCandeR Посмотреть сообщение
заказчику все таки хочется предусмотреть пожаротушение, но только водяное (остальное все дорого выходит)
Пожар выйдет дешевле, к бабке не ходи, инфа 146%
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 21:23
#3
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Та да, ЛВЖ водой... В школе на уроках детям рассказывают, что нельзя... Заказчик)))
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2016, 06:41
#4
AleKCandeR


 
Регистрация: 11.09.2010
Сообщений: 17


Использоваться будут у них Ацетон, диметилформамид, керосин, бензин и ксилол.
AleKCandeR вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 08:49
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


и что говорит таблица?
Бенз и керосин - по воде знак "1", т.е. крайне нежелательно.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 09:20
#6
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Примените модулбные установку тушения тонкораспыленной водой
svg вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 14:12
| 1 #7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Примените модулбные установку тушения тонкораспыленной водой
На одну комнату ставить насосную на сто очков?))) Чтоб вода тонкораспылялась))) Совсем дешево. Трубы из нержавейки, золотые спринклера... Мечта экономного заказчика.

Дешевле порошковых модулей ничего не придумать в этом случае, по-моему. Бураны всякие гуглить...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 15:02
#8
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Какую насосную? Я говорил про модульную установку соответствующего объема.
svg вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 16:26
#9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Какую насосную? Я говорил про модульную установку соответствующего объема.
ИЗвиняюсь, пропустил про модульную. Просто сейчас занимаюсь тонкораспыленнкой, вижу перед глазами цены на комплектующие. Ужасаюсь.
Возможно модульные дешевле, не встречал.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 16:54
#10
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Подсчитайте цену потенциально уничтоженного
в случае пожара имущества и принимайте решение.
svg вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 08:53
#11
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Примените модульную установку тушения тонкораспыленной водой
Тонкораспыленная вода - тоже знак "1", крайне нежелательно. Нужен газ или порошок или аэрозоль (знак "3")

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Дешевле порошковых модулей ничего не придумать в этом случае, по-моему. Бураны всякие гуглить...
+100500
kp+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли тушить ЛВЖ водой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29