| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо ли такое опирания балкона на балку.

Допустимо ли такое опирания балкона на балку.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2016, 20:22 #1
Допустимо ли такое опирания балкона на балку.
VoVoRoNaLe
 
Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157

Здание с полным каркасом. Перекрытие сборное круглопустотное. Стеновое заполнение - кирпич 380 +120 мм облицовки. Очевидно веса стены недостаточно для защемления балкона вильтом 1600мм.
Вопрос:
1. Можно учитывать хомуты в балке как элементы которые удерживают балкон (балка на кручение проходит)?
2. Можно учитывать массу перекрытия, опирающегося на консоль ригеля для защемления балкона.
3. Можете порекомендовать какие-то типовые решения похожего опирания балкона.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 196
Размер:	23.9 Кб
ID:	168136  

Просмотров: 1795
 
Непрочитано 03.04.2016, 20:36
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Если с анкеровкой не выходит, стараюсь сообщить об этом в самом начале заказчику и балкон на стойках делаю или глухие несущие торцы.
Все, что видел с консолями и хитрыми креплениями не внушает доверия
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 22:34
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


в принципе, плиты можно учесть для защемления.
но проще в этом случае выпустить консольные ригели от колонн и по ним уложить сборные плиты балкона.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 06:07
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


1) Раньше было требование, чтобы длина прямого участка анкеруемого стержня была не менее 100 половины длины анкеровки. Сейчас такого требования нет, но стараюсь выполнять, ну или хоть какой-нибудь прямой участок иметь. Да и логичнее анкеровать с прямым отгибом.
2) хомут супротив кручения должен охватывать все сечение балки.
3) вес перекрытия можно учитывать разве что как "разгружающий" крутящий момент балки.

"Типовое решение" при подобном конструктивном решении (полный каркас+сборное перекрытие) - это выпустить консольно 2 балки и на них положить пустотки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 104
Размер:	46.6 Кб
ID:	168147  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 04.04.2016 в 08:50.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 08:44
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Раньше было требование, чтобы длина прямого участка анкеруемого стержня была не менее 100. сейчас такого требования нет, но стараюсь выполнять
Точнее не менее половины длины анкеровки и не менее 100. Это требование, когда загиб не на арматуре, а в теле бетона, а тут можно
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 09:20
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Точнее не менее половины длины анкеровки и не менее 100. Это требование, когда загиб не на арматуре, а в теле бетона, а тут можно
не совсем понял...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо ли такое опирания балкона на балку.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимо ли такое наращивание трубы? Roof Конструкции зданий и сооружений 14 02.09.2010 17:48
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 Шерали Лира / Лира-САПР 3 19.05.2010 12:58
Допустимо ли такое смещение свай vetalllll Основания и фундаменты 4 26.11.2009 11:49
Заказчик пудрит мозги! Что такое проект остекления балкона??? DenIZ Прочее. Архитектура и строительство 9 30.10.2008 09:55