| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещина в лестничном марше

трещина в лестничном марше

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2011, 11:33 #1
трещина в лестничном марше
Romand
 
строительство
 
Воронеж
Регистрация: 07.05.2006
Сообщений: 5

Нужно смонтировать лестничный марш 1ЛМ 27.12.4, но внем трещина. Можно ли такой марш монтировать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестнич.jpg
Просмотров: 420
Размер:	29.3 Кб
ID:	51834  

Просмотров: 7082
 
Непрочитано 18.01.2011, 11:50
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


я бы не стал...
откуда трещина? и какова ее ширина?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 11:56
#3
Romand

строительство
 
Регистрация: 07.05.2006
Воронеж
Сообщений: 5


трещина тонкая не раскрытая по ширине марша на весь, с торца на 1/2
Romand вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 11:59
#4
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


фото в студию.
тонкая это сколько?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 12:09
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Romand Посмотреть сообщение
Нужно смонтировать лестничный марш 1ЛМ 27.12.4, но внем трещина. Можно ли такой марш монтировать
Можно если получить от изготовителя марша документ о том, что трещина не препятствует нормальной работе и эксплуатации марша.
 
 
Непрочитано 18.01.2011, 12:14
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Можно если получить от изготовителя марша документ о том, что трещина не препятствует нормальной работе и эксплуатации марша.
И согласование проектировщика
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 12:20
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
И согласование проектировщика
Проектировщик в чертежах указал тип марша, который надо смонтировать. Если изготовитель марша подтверждает, что марш не является дефективным, то какое согласование проектировщика требуется?
 
 
Непрочитано 18.01.2011, 12:33
#8
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


А еще можно привлечь специализированную организацию и сделать инструментальное обследование. По результатам принять решение

Тыщ в 20-30 уложитесь
ooze вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 12:44
#9
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Думаю что можно, если трещина находится в сжатой зоне марша (судя по картинке, она имено там). Можно перестраховаться и заполнить трещину специальным жидким раствором, какие обычно используются при реконструкции конструкций, когда необходимо, напрмер, восстановить защитный слой бетона. Для более конкретного ответа нужно знать ширину раскрытия трещины.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 13:06
#10
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Для более конкретного ответа нужно знать ширину раскрытия трещины
Цитата:
Сообщение от Romand Посмотреть сообщение
рещина тонкая не раскрытая по ширине
Ждем фото. А то размышлять можно долго.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 13:07
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Думаю что можно, если трещина находится в сжатой зоне марша (судя по картинке, она имено там).
Я уверен, что можно. Но такого совета я не дам потому, что каждый должен делать свою работу. Прораб должен строить по чертежам. И если прораб начинает проектировать и расчитывать конструкции, то добром это не кончается. И если у прораба возник вопрос насчет дефективности имеющегося у него элемента конструкции, то он не должен принимать решение.
 
 
Непрочитано 18.01.2011, 13:28
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Хороший повод технадзору срубить бутылку хорошего пойла на халяву. Главное лицо сначала сделать страшное, а потом сочувствующее.

Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
если получить от изготовителя марша документ о том, что трещина не препятствует нормальной работе и эксплуатации марша.
Изготовитель марша пошлет всех куда подальше, не его проблемы. Наверняка марш стукнули при разгрузке на стройке или же при складировании придавили чем-нибудь. Обычное дело.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 13:35
#13
Romand

строительство
 
Регистрация: 07.05.2006
Воронеж
Сообщений: 5


Фото будет завтра, нету шнура перекинуть. Раскрытия у трещины визуально нет
Romand вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 13:38
#14
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Romand Посмотреть сообщение
Раскрытия у трещины визуально нет
А как вы её вообще обнаружили тогда?
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 13:38
#15
Romand

строительство
 
Регистрация: 07.05.2006
Воронеж
Сообщений: 5


фото скину завтра нет шнура. раскрытие трещины визуально нет ("волосенная" по всей ширине марша)
обнаружил при монтаже
Romand вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 13:47
#16
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Все зависит от назначения марша, может быть это парадная лестница в крупном торговом центре, а может и пожарно-эвакуационная на какой-нибудь стоянке.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещина в лестничном марше

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещина в плите Skydog Прочее. Архитектура и строительство 7 18.07.2011 11:13
Трещина по деформационному шву. Rina_Rino Конструкции зданий и сооружений 17 09.09.2010 13:48
трещина в фундаменте dimonvvv Основания и фундаменты 24 13.07.2010 15:57
Почему появилась горизонтальная трещина zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.02.2010 16:21
Трещина в кирпичной торцевой стене GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 17 24.04.2007 13:33