Как выполнить узел крепления балкона к существующей конструкции (сборно-монолитный каркас)?
инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 6379
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 08.02.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 5
|
У меня по демонтажу только сомнения, придется им снимать всю монолитную часть ригеля (220мм), чтоб завести каркасы балкона?
Чертеж ригеля 250мм, в данном случае схема та же, только небольшие 80мм ригели |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222
|
По-моему, нужно сделать по общей схеме. Узел болкон-ригель у вас уже получается расчитан. Т.е. осторожно не повреждая арматуру разбить ригель. Убедится в его армировании. При отсутствии узлового армирования - добавить стержни. Замонолитить участок по обычной схеме. Думаю разбивать ригель до нужной отметки лучше по всей длине балкона.
Температурные вкладыши нужно устроить. |
|||
|
||||
Цитата:
ЗЫ к посту 1 - момент должен быть намного больше.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 27.03.2013 в 07:19. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
несущие конструкции школы - безригельный монолитный каркас, сейсмика 6 баллов, рационально ли? | Comunikabel | Железобетонные конструкции | 3 | 19.09.2012 15:58 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |